Przyrządy pomiarowe, ich montaż i zastosowanie odczytów w procesach destylacji. Regulacja procesów.

Autor tematu
Micbin
10
Posty: 19
Rejestracja: wtorek, 10 lis 2020, 11:51
Załączniki
Sterownik SKN Bolecki

Postautor: Micbin » poniedziałek, 18 sty 2021, 20:10

Witam,
Panowie mam pytanie odnośnie pracy sterownika SKN (zakupiony z aparaturą 3mc temu). Dziś chcąc uruchomić destylator, włączyłem jak zawsze i pokazał #1ROZGRZEWANIE dosłownie sekundę, i wchodzi w tryb #ZALEWANIE PIERWSZE. Czy może to być spowodowane niską temperaturą jaką mam aktualnie w pomieszczeniu w którym stoi? Woda nie zamarzła, lecz nastaw który w kegu był trzy dni pokazuje 3,5 st.C.
Dodam, że nie jest to jego pierwszy raz. Miał także przebłysk z informacją o zbyt wysokiej temperaturze na chłodnicy #PRZEGRZANA CHŁODNICA - co jest kuriozalne ponieważ chłodnica oraz dół pokazuje jak jeden mąż 10st.C.

 Rabaty dla użytkowników forum AD w sklepie po podaniu loginu z forum!
Awatar użytkownika

jakis1234
250
Posty: 299
Rejestracja: sobota, 30 lip 2016, 15:57
Ulubiony Alkohol: Każdy dobry.
Status Alkoholowy: Piwowar
Załączniki
Re: Sterownik SKN Bolecki

Postautor: jakis1234 » poniedziałek, 18 sty 2021, 22:31

Sprawdź sondy termometrów.
Jak miałem problem ze sterownikiem, odpinałem po kolei termometry i sprawdzałem co się dzieje. Gdy trafiłem na sondę, która powodowała błąd, to wystarczyło poprawić jej ustawienie i sterownik pracował prawidłowo. Zacznij od sprawdzenia chłodnicy, skoro tutaj pojawiają się niewłaściwe wskazania.
U mnie akurat problemy objawiały się resetowaniem sterownika, więc objawy nie są takie same, ale może pomoże :)
Pozdrawiam z opolskiego :)


Autor tematu
Micbin
10
Posty: 19
Rejestracja: wtorek, 10 lis 2020, 11:51
Załączniki
Re: Sterownik SKN Bolecki

Postautor: Micbin » czwartek, 21 sty 2021, 21:58

Czołem,
problem rozwiazany. Sterownik najwyraźniej nie zbyt przepada za temperaturami ujemnymi. W garażu termometr wskazywał -4, przy -22st.C. awięc reasumując błedy wszystkie wraz ze wzrostem temeratury jakby ręką odjoł.

Awatar użytkownika

Kula
1100
Posty: 1142
Rejestracja: niedziela, 4 lip 2010, 18:13
Krótko o sobie: Tester eksperymentator ...............
Ulubiony Alkohol: swój własny .............................
Status Alkoholowy: Konstruktor
Kontakt:
Załączniki
Re: Sterownik SKN Bolecki

Postautor: Kula » piątek, 22 sty 2021, 00:37

Micbin pisze:Sterownik najwyraźniej nie zbyt przepada za temperaturami ujemnymi.

:D :D :D
Telewizor też wystawiasz na mróz testując czy zadziała??
Pozdrawiam

Kula

www.StalowkaSklep.pl - destylatory, kotły z płaszczem, akcesoria do budowy i stal kwasoodporna
https://www.facebook.com/stalowkadestylatory

Awatar użytkownika

bolecki
150
Posty: 162
Rejestracja: wtorek, 4 mar 2014, 17:51
Krótko o sobie: Dobry diler nie bierze.
Kontakt:
Załączniki
Re: Sterownik SKN Bolecki

Postautor: bolecki » niedziela, 24 sty 2021, 23:08

Ha, po pierwszy poście spodziewałem się takiego rozwiązania. Przy ostatnich mrozach były cztery telefony z takim tematem- w sumie całkiem sporo. Wrócił też RGN i dopiero przy sprawdzeniu się okazało że gość to gdzieś w szopie używa :)

SKN jak i cała moja reszta nie obsługują ujemnych temperatur ( bo i po co).
Kierownik tartaku pod szyldem bolecki.pl

Awatar użytkownika

bolecki
150
Posty: 162
Rejestracja: wtorek, 4 mar 2014, 17:51
Krótko o sobie: Dobry diler nie bierze.
Kontakt:
Załączniki
Re: Sterownik SKN Bolecki

Postautor: bolecki » niedziela, 21 lut 2021, 21:36

Taka sytuacja, stabilizacja temperatury wody.
Zadana 65, instalacja z hydroforem- bez wichajstra goniło kilkanaście stopni. Początek (płaska niebieska linia) to zalewanie bez stabilizacji. W ogóle ta niebieska lnia to sygnał dla elementu wykonawczego, idzie systematycznie w górę ze względy na luzy mechanizmu. Szpilki mnie nieco zaskakują, wcześniej czegoś takiego nie było. Fakt że próbowałem zakłócać działanie, ale raczej mało prawdopodobne aby temperatura aż tak podskoczyła na 20s.

Ogólnie akcja jest przerąbana. Dla 65st zadanej przepływ był na poziomie 0,3l/min, skoki na poziomie 2st odpowiadają zmianą przepływu na poziomie ...może 30ml/min. Kiepsko widzę bardziej precyzyjną pracę. No, ale jak by nie patrzeć jakieś 10x lepiej niż bez wichajstra.

-----
Przy okazji, jakaś koncepcja dla wyraźnej zmiany temperatury na kolumnie (kółeczko)?.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony niedziela, 21 lut 2021, 21:53 przez bolecki, łącznie zmieniany 4 razy.
Kierownik tartaku pod szyldem bolecki.pl


Wróć do „Kontrola procesu destylacji”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości