Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
Panowie, czy nie wydaje się Wam, że będziemy mieć teraz do czynienia z obciążeniem rezystancyjnym, a nie indukcyjnym, zatem odpadają wszelkie niewyznaczalne przebiegi prądów i inne fuzle o których się fizjonomom nie śniło? A moc kuchni jest tylko o 12,5% większa, więc może bez zmiany ego triaka się obejdzie...
-
- Posty: 5381
- Rejestracja: czwartek, 7 maja 2009, 12:55
- Podziękował: 39 razy
- Otrzymał podziękowanie: 667 razy
- Kontakt:
Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
Kucyk zasiał w mej głowie jeszcze jedną ideę- mianowicie silnik przy rozruchu bierze przecież większy prąd, niż te- powiedzmy 7A. Czyli triak na zdrowy rozum powinien być przez producenta wrzucony większy, nie? Czyli powinien i tak wytrzymać grzałęncję.
No cóż, trzeba podłączyć, oddalić się na bezpieczną odległość i włączyć ustrojstowo A Kolegę autora prosimy o podanie dokładnych oznaczeń z triaka, coby rozwiać wątpliwości.
No cóż, trzeba podłączyć, oddalić się na bezpieczną odległość i włączyć ustrojstowo A Kolegę autora prosimy o podanie dokładnych oznaczeń z triaka, coby rozwiać wątpliwości.
www.destylatorymiedziane.pl
"Zwykle jest tak, że im bardziej wóda śmierdzi drożdżami, pogonami i syfem, tym bardziej producent zasłania się "tradycją", "pracą w gorzelni" albo "dziadkiem bimbrownikiem"
"Zwykle jest tak, że im bardziej wóda śmierdzi drożdżami, pogonami i syfem, tym bardziej producent zasłania się "tradycją", "pracą w gorzelni" albo "dziadkiem bimbrownikiem"
-
- Posty: 5381
- Rejestracja: czwartek, 7 maja 2009, 12:55
- Podziękował: 39 razy
- Otrzymał podziękowanie: 667 razy
- Kontakt:
Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
16A triak, spokojnie wytrzyma nawet 3,5KW grzałkę.
www.destylatorymiedziane.pl
"Zwykle jest tak, że im bardziej wóda śmierdzi drożdżami, pogonami i syfem, tym bardziej producent zasłania się "tradycją", "pracą w gorzelni" albo "dziadkiem bimbrownikiem"
"Zwykle jest tak, że im bardziej wóda śmierdzi drożdżami, pogonami i syfem, tym bardziej producent zasłania się "tradycją", "pracą w gorzelni" albo "dziadkiem bimbrownikiem"
-
- Posty: 1704
- Rejestracja: wtorek, 7 paź 2008, 15:51
- Krótko o sobie: Staram się odbierać świat z lekkim przymrużeniem oka ;)
- Status Alkoholowy: Starszy Dziobomocznik
- Otrzymał podziękowanie: 157 razy
Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
Kontroluj jednak podczas prób temperaturę radiatora, jeśli zacznie parzyć to dołóż mu powierzchni.
Ale kwestia wymiany triaka poruszona przez Magistra wymaga kilku słów sprostowania:
Otóż parametry bramki poszczególnych typów triaków są różne, a zatem triak zmieniony na większy może nie zadziałać, gdyż układ regulacyjny nie wygeneruje odpowiedniego prądu otwarcia bramki i będzie .
Ale kwestia wymiany triaka poruszona przez Magistra wymaga kilku słów sprostowania:
Otóż parametry bramki poszczególnych typów triaków są różne, a zatem triak zmieniony na większy może nie zadziałać, gdyż układ regulacyjny nie wygeneruje odpowiedniego prądu otwarcia bramki i będzie .
-
- Posty: 407
- Rejestracja: niedziela, 8 lis 2009, 18:47
- Krótko o sobie: Majster
- Ulubiony Alkohol: Nalewka aptekarska i polskie krafty
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 8 razy
Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
Wg specyfikacji może kopnąć, bo nóżka jest połączona z obudową.
Wszystko racja, ale najpierw sprawdź próbnikiem, czy na radiatorze nie ma fazy.Kontroluj jednak podczas prób temperaturę radiatora, jeśli zacznie parzyć to dołóż mu powierzchni.
Wg specyfikacji może kopnąć, bo nóżka jest połączona z obudową.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą. On najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona siłą własnych argumentów."
Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
A co zadam kolejne bardzo dziwne pytanie, poniewaz mam w sumie dwie grzały druga 2000W ale tylko na włacznik która wyłączam przy 75C, ale z racji starej i słabej instalacji elektycznej w domu czy można to podłączyć pod siłe ? w sumie to chyba nie ale kto pyta nie błądzi - ponoć
(pozdrawiam a tak na marginesie to regulacja działa radiator sie nie przegrzewa i nie :kopie:, tylko to kręcenie w celu uzyskania zadanej temp:P )
wielkie dzieki
(pozdrawiam a tak na marginesie to regulacja działa radiator sie nie przegrzewa i nie :kopie:, tylko to kręcenie w celu uzyskania zadanej temp:P )
wielkie dzieki
-
- Posty: 407
- Rejestracja: niedziela, 8 lis 2009, 18:47
- Krótko o sobie: Majster
- Ulubiony Alkohol: Nalewka aptekarska i polskie krafty
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 8 razy
Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
Możesz podłączyć pod siłę. Masz tam, wiadomo, trzy fazy. Próbnikiem znajdziesz zero. Każdą grzałkę podłączysz do osobnej fazy i zera i powinno być dobrze.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą. On najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona siłą własnych argumentów."
-
- Posty: 407
- Rejestracja: niedziela, 8 lis 2009, 18:47
- Krótko o sobie: Majster
- Ulubiony Alkohol: Nalewka aptekarska i polskie krafty
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 8 razy
Re: Sterowanie mocą grzałki ustrojstwem z odkurzacza?
Przewód idący do fazy możesz wetknąć w każdą z dziurek z prądem. Kabelek od zera tylko do tej zerowej. Każdą kolejną grzałkę podpinasz do następnej dziurki z fazą i do tego samego zera.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą. On najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona siłą własnych argumentów."