Przypomnę tylko, że gniazdka jednorazowe są na max 16A.
Moim zdaniem podłączenie 2 lub 3 grzałek jako jednofazowych do "siły" jest niezbyt bezpieczne. Dlatego, że z każdej fazy pobiera się np. 2kw a wspólnym przewodem neutralnym "spływa" prawie 4kW. Co innego jak 3 jednakowe grzałki są spiete razem w trójkąt lub gwiazdę. Wtedy jest symetryczne obciążenie i przewodem neutralnym nie płynie prąd. (Choć czasem też plynie)
Moim zdaniem podłączenie 2 lub 3 grzałek jako jednofazowych do "siły" jest niezbyt bezpieczne. Dlatego, że z każdej fazy pobiera się np. 2kw a wspólnym przewodem neutralnym "spływa" prawie 4kW. Co innego jak 3 jednakowe grzałki są spiete razem w trójkąt lub gwiazdę. Wtedy jest symetryczne obciążenie i przewodem neutralnym nie płynie prąd. (Choć czasem też plynie)
-
- Posty: 2385
- Rejestracja: czwartek, 9 maja 2013, 22:40
- Podziękował: 633 razy
- Otrzymał podziękowanie: 584 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
"Spływa " ale wektorowo z uwzględnieniem przesunięcia fazowego. W uproszczeniu "N" przy 3 fazach przenosi takie obciążenie jak najmocniej obciążona faza.cyqor pisze: Moim zdaniem podłączenie 2 lub 3 grzałek jako jednofazowych do "siły" jest niezbyt bezpieczne. Dlatego, że z każdej fazy pobiera się np. 2kw a wspólnym przewodem neutralnym "spływa" prawie 4kW
-
- Posty: 268
- Rejestracja: poniedziałek, 18 wrz 2017, 23:27
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem, tak mi mówią :-)
- Ulubiony Alkohol: Jeszcze nie znalazłem, ale preferuję whisky.
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Lokalizacja: Rogaland Norwegia
- Podziękował: 45 razy
- Otrzymał podziękowanie: 25 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Dlatego napisałem że to absolutne minimum.
Trzeba jeszcze uwzględnić że instalacje w budynkach rzadko zasilają pojedyncze gniazda,są one podłączone szeregowo.
Nie wiedziałem że w Polsce jest jeszcze 230 V...Doody pisze:W instalacji mamy 230V, a więc to 17,4 A. Na 16-tce i 2,5mm2 powinno się nie przekraczać 3600W (Już wtedy 2,5mm2 nieźle się grzeje) Przy długotrwałym grzaniu z mocą 4kW przydałoby się te 4mm2 z zabezpieczeniem na 20A.
Dlatego napisałem że to absolutne minimum.
Trzeba jeszcze uwzględnić że instalacje w budynkach rzadko zasilają pojedyncze gniazda,są one podłączone szeregowo.
-
- Posty: 236
- Rejestracja: poniedziałek, 19 gru 2016, 21:43
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: woj.mazowieckie
- Podziękował: 40 razy
- Otrzymał podziękowanie: 11 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Nie tak to działa. Prąd w przewodzie neutralnym jest różnicą prądów w przewodach fazowych. W tym konkretnym przypadku będzie wynosił 10,6A czyli poniżej prądu znamionowego. Wszystko będzie działało i nic się nie popali. Uwierz elektrykowi.cyqor pisze:Przypomnę tylko, że gniazdka jednorazowe są na max 16A.
Moim zdaniem podłączenie 2 lub 3 grzałek jako jednofazowych do "siły" jest niezbyt bezpieczne. Dlatego, że z każdej fazy pobiera się np. 2kw a wspólnym przewodem neutralnym "spływa" prawie 4kW. Co innego jak 3 jednakowe grzałki są spiete razem w trójkąt lub gwiazdę. Wtedy jest symetryczne obciążenie i przewodem neutralnym nie płynie prąd. (Choć czasem też plynie)
-
- Posty: 43
- Rejestracja: piątek, 22 lip 2011, 20:56
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Status Alkoholowy: Student Bimbrologii
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 2 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Konkretnie w moim przypadku chodzi o jedną grzałkę 2kW i drugą 1,5kW. Wydaję mi się, że taka przejściówka będzie dla mnie lepszym rozwiązaniem niż dotychczasowe tzn. obie grzałki pod jedno gniazdko jednej fazy. Gdzie mam kable 1,5mm i stare bezpieczniki topikowe 20A. Dzięki tej przejściówce zamiast remontu instalacji i bezpieczników wystarczy mi kilka metrów kabla siłowego i owa przejściówka. O ile to będzie bezpieczne rozwiązanie. Muszę sprawdzić w jaki sposób mam siłę zamontowaną ale wydaję mi się, że jak w dawnych latach wytrzymywała bez żadnych problemów silnik od trajzegi bodajże 6kW to to będzie pestką dla niej.
-
- Posty: 236
- Rejestracja: poniedziałek, 19 gru 2016, 21:43
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: woj.mazowieckie
- Podziękował: 40 razy
- Otrzymał podziękowanie: 11 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Dla 2 grzałek po 2kW prąd w przewodzie neutralnym w gnieździe 3 fazowym spadnie do 10,6A. Jeżeli będą grzałki 2kW i 1,5kW też będzie poniżej prądu znamionowego większej grzałki. Dokładnie chodzi o pierwsze prawo Kirchhoffa "Suma natężeń prądów wpływających do rozgałęzienia, równa jest sumie natężeń prądów wypływających z tego rozgałęzienia." Ale to chyba nie temat na to forum. Generalnie w przypadku tej przejściówki wszystko będzie HULAŁO!
-
- Posty: 102
- Rejestracja: środa, 17 sie 2016, 18:32
- Krótko o sobie: Zawsze w ruchu
- Ulubiony Alkohol: Koniak
- Status Alkoholowy: Student Bimbrologii
- Lokalizacja: Ślōnsk
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowanie: 6 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Nic na wiarę, czyli suma wektorowa. Podłączenie trzeciej grzałki 2 kW /230 = 8,7 A redukuje ten prąd do zera.
Uwaga: post był edytowany, bo moje obliczenia w głowie w kolejce w przychodni nie były zbyt poprawne
Oczywiście że będzie hulało. Ale prąd w przewodzie neutralnym dla 2 grzałek 2kW będzie około 8,7A, panie "elektryk".dzozef pisze:Dla 2 grzałek po 2kW prąd w przewodzie neutralnym w gnieździe 3 fazowym spadnie do 10,6A. (...) Generalnie w przypadku tej przejściówki wszystko będzie HULAŁO!
Nic na wiarę, czyli suma wektorowa. Podłączenie trzeciej grzałki 2 kW /230 = 8,7 A redukuje ten prąd do zera.
Uwaga: post był edytowany, bo moje obliczenia w głowie w kolejce w przychodni nie były zbyt poprawne
Pozdrawiam,
~~~~~ dibi ~~~~~
~~~~~ dibi ~~~~~
-
- Posty: 236
- Rejestracja: poniedziałek, 19 gru 2016, 21:43
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: woj.mazowieckie
- Podziękował: 40 razy
- Otrzymał podziękowanie: 11 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Masz rację, coś przeskoczyłem. Liczyłem kila rzeczy i coś po.... . Generalnie chodziło mi o to, że podłączając odbiorniki rezystancyjne w gwiazdę to prąd w przewodzie neutralnym nigdy nie będzie większy niż największy pojedynczego odbiornika. Uderzyło mnie stwierdzenie o tych 4kW płynących w przewodzie neutralnym i pojechałem. Najważniejsze żeby kolegów uspokoić i potwierdzić, że użycie przejściówki z linku nie spowoduje negatywnych skutków dla przewodu neutralnego.
-
Autor tematu - Posty: 93
- Rejestracja: czwartek, 30 lip 2015, 20:44
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Status Alkoholowy: Gorzelnik
- Lokalizacja: ziemia łódzka
- Podziękował: 20 razy
- Otrzymał podziękowanie: 6 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Witam serdecznie. A więc tak moja siła ma gniazdo na 5 bolcow wiec ta przejściówka może być. Ogólnie gniazda maja 16a bezpieczniki a siła chyba 25, podaję zdjęcia co i jak.
https://zapodaj.net/20b0f6cea5844.jpg.html
https://zapodaj.net/0c0f15129daea.jpg.html
https://zapodaj.net/d674468624aff.jpg.html
https://zapodaj.net/20b0f6cea5844.jpg.html
https://zapodaj.net/0c0f15129daea.jpg.html
https://zapodaj.net/d674468624aff.jpg.html
Ostatnio zmieniony sobota, 18 lis 2017, 12:52 przez zielik93, łącznie zmieniany 2 razy.
Wódka jak wódka smakuje jednakowo, czyli wspaniale
-
- Posty: 1922
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
No i całkiem prawidłowo. Przy asymetrycznym podłączeniu odbiornika rezystancyjnego (dla dwóch faz po 2 kW a 3 faza "0") w układzie trójfazowym 4-przewodowym, wartość wektorowa prądu w przewodzie neutralnym wyniesie dokładnie tyle ile w każdej obciążonej fazie czyli jak kolega dibi napisał ≈8,7 A.dibi pisze:Oczywiście że będzie hulało. Ale prąd w przewodzie neutralnym dla 2 grzałek 2kW będzie około 8,7A, panie "elektryk".
Nic na wiarę, czyli suma wektorowa. Podłączenie trzeciej grzałki 2 kW /230 = 8,7 A redukuje ten prąd do zera.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
-
Autor tematu - Posty: 93
- Rejestracja: czwartek, 30 lip 2015, 20:44
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Status Alkoholowy: Gorzelnik
- Lokalizacja: ziemia łódzka
- Podziękował: 20 razy
- Otrzymał podziękowanie: 6 razy
Re: Podłączenie kega do sieci
Mam jeszcze jedno pytanie do was, przejściówkę zamówiłem u sielskiego bo nie chce mi się bawić w samodzielne podłącznie, teraz muszę zrobić dobie dwie 4 metrowe przedłużki od gniazda do grzałek, mam pytanie , wiaodmo kabel trój żyłowy, zielono żółty idzie na bolec a niebieski (zero)oraz rązowy faza obojętnie jak podłączę z której strony gdzie faza a gdzie zero? Mam przewód ale 25metroy na rolce i raczej nie bardzo żeby go używać bo na rolce może się grzać no i nie jest to wskazane
Wódka jak wódka smakuje jednakowo, czyli wspaniale