Strona 1 z 1

Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 13:32
autor: lesgo58
Potrzebuję podpowiedzi.
Mam instalację bez PE. Oczywiście gdy chcę ochronę to podłączam neutro pod bolec i mostkuję.
Chcę jednak dla dodatkowego bezpieczeństwa podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy pod jedno z urządzeń. Przewód mam podciągnięty bezpośrednio ze skrzynki. Na drodze nie mam żadnych dodatkowych odbiorników.
Jest taka możliwość?

Re: Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 13:58
autor: Dario3
Mam instalację bez PE
Chcę jednak dla dodatkowego bezpieczeństwa podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy
W tym przypadku nie ma takiej możliwości. Połączenie przewodu PE i N w PEN ma takie właśnie konsekwencje.

Re: Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 14:07
autor: johnex
Jeżeli mostkujesz PEN (tzw. zero) z bolcem to masz sieć typu tn-c. Aby wszystko zrobione było zgodnie ze sztuką powinno się rozdzielić PEN na PE (uziemienie) i N (neutralny) przed różnicówką. Dodatkowo punkt rozdziału powinno się uziemić. Wtedy wyłącznik różnicowoprądowy będzie zapewniał pełną ochronę dodatkową.
Różnicówkę na PEN też można zamontować jednak nie jest to zalecane bo nie działa do końca tak jak powinna.
Przy Przewodach N i PE różnicówka zadziała w momencie pojawienia się prądu na obudowie odbiornika (prąd z obudowy odpływa przez uzieminie). Gdy masz PEN upływ prądu następuje zazwyczaj gdy ktoś dotknie się obudowy pod napięciem.
Polecam film: https://www.youtube.com/watch?v=6yQtpu5EXPY Poczytaj również komentarze pod filmem.
Ogólnie rozmawiałem kiedyś z elektrykiem który robił przeglądy u mnie w robocie na temat takiego rozwiązania. Stwierdził, że lepiej jak różnicowka jest niż jak jej nie ma. Zawsze jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Przy porażeniu przepływa prąd 30mA a nie kilka amperów.

Re: Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 14:08
autor: TUTEK
Witaj. Praktycznie można coś takiego zrobić, aczkolwiek teoria i zdrowy rozsądek mówią mi NIE. Nie warto ryzykować. W tym przypadku, który podajesz przewód N jest jednocześnie przewodem PE, a takich obecnie takich praktyk się nie stosuje ( w domowych instalacjach). Może się okazać, że miejsce w którym rozdzielisz przewód neutralny i częściowo zrobisz z niego uziemienie będzie na tyle niedoskonałe, nietrwałe, iż żaden ładunek nie będzie przez niego przechodził. Dróga ujścia ładunku będzie szła przez N i dalej ta roznicówka nie spełni swojego zadania. Najlepiej zrobić to uziemienie i bezpośrednio zapiąć do urządzenia tak jak Bozia przykazała. Jeśli dasz radę zapnij roznicówke w rozdzielni a przewód PE osobno doprowadź do urządzenia. Jeśli masz jakieś techniczne przeszkody to je opisz, postaram się pomóc.

Re: Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 14:30
autor: Dario3
Przypomnę, że zmiana instalacji z TN-C na TN-C-S nie jest taka prosta i wymaga wykonania tego przez kogoś kto ma stosowne uprawnienia. Poza tym sam rozdział PEN na N i PE w przypadku uszkodzenia się przewodu N przed miejscem rozdziału niewiele daje od strony bezpieczeństwa. W tym przypadku układ TN-C-S jest równie niebezpieczny jak TN-C, a różnicówka nie będzie prawidłowo działać. Stąd moja odpowiedź że NIE ma takiej możliwości.

Re: Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 14:47
autor: johnex
@Dario3 czyli uważasz, że lepiej w ogóle nie mieć różnicówki niż ją mieć na PEN.

Re: Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 15:09
autor: Dario3
Uważam, że w instalacji TN-C, a taką ma p. Leszek nie ma możliwości użycia RCD. Aby (ewentualnie) zastosować RCD, co także nie zabezpiecza w pełni (patrz post wyżej) trzeba zmienić typ instalacji z TN-C na TN-C-S, a to może zrobić jedynie ktoś kto ma uprawnienia SEP i będzie wiedział co i dlaczego zmienić. Na pewno nie na podstawie porad z forum i samodzielnie na co wskazuje
Chcę jednak dla dodatkowego bezpieczeństwa podłączyć
i po pociągnięciu (jakiegoś) przewodu ze skrzynki.

Re: Wyłącznik różnicowo-prądowy

: niedziela, 10 mar 2019, 15:47
autor: gary1966
Serwus, w moim domu mam instalacje z końca lat 70-tych i mam zrobione trzy wyspy tnc-s bez swoich uziemieniem, zawsze bezpieczniej.
W Austrii od chyba 2003 lub 2006 cofnięto nakaz instalacji w/w wyłączników w nowych instalacjach.
Pamiętajmy, żeby było bezpiecznie to musimy też dbać o wyłącznik różnicowo-prądowy zgodnie z instrukcją.