Zamknięty obieg wody chłodzącej
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Zawsze możesz kupić takie dwie i jedną dać za chłodnicą, co by wspomogła pierwszą, która zaciąga z beczki. U chinola kupiłem w tamtym czasie sobie 3 w cenie jednej z Allegro i niczym nie różniących się od tej z "polskiej" dystrybucji.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 17 sie 2020, 22:57 przez Loganos69, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Posty: 951
- Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowanie: 134 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Spróbuj pompkę włożyć do zbiornika, może zbyt duży nacisk wody na mały silniczek ja spowalnia.
Ja mam włożoną do banki 30l i pcha na 2m do góry, długość mojego obwodu to ponad 6 m, a temperatura przy stabilizacji nie przekracza 55*C na wyjściu ( przy odbiorze 35*C)
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Ja mam włożoną do banki 30l i pcha na 2m do góry, długość mojego obwodu to ponad 6 m, a temperatura przy stabilizacji nie przekracza 55*C na wyjściu ( przy odbiorze 35*C)
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
-
- Posty: 175
- Rejestracja: niedziela, 30 gru 2018, 10:57
- Podziękował: 2 razy
- Otrzymał podziękowanie: 10 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Witam,
Obecnie do chłodzenia używam pompki CO i mauzera 1000l, rozwiązanie dobre lecz mauzer zajmuje dużo miejsca przy garażu. Myślałem nad chłodzeniem i w pracy wpadła mi w ręce nagrzewnica skoda octavia 2 wymiary samego wymiennika wys. 15cm szer. 23cm grubość 4cm, przyłącze płynu 20mm, cena nowego zamiennika 25zł na znanym serwisie, lub hurtowni. Czy stawiając jeden nad drugim, łącząc je aby woda przepływała z jednego do drugiego i używając do chłodzenia wentylatora samochodowego uda się schłodzić wodę ? Sprzęt to kolumna 160cm, keg 50l, i w planie beczka 200l. Co myślicie o takim chłodzeniu ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Obecnie do chłodzenia używam pompki CO i mauzera 1000l, rozwiązanie dobre lecz mauzer zajmuje dużo miejsca przy garażu. Myślałem nad chłodzeniem i w pracy wpadła mi w ręce nagrzewnica skoda octavia 2 wymiary samego wymiennika wys. 15cm szer. 23cm grubość 4cm, przyłącze płynu 20mm, cena nowego zamiennika 25zł na znanym serwisie, lub hurtowni. Czy stawiając jeden nad drugim, łącząc je aby woda przepływała z jednego do drugiego i używając do chłodzenia wentylatora samochodowego uda się schłodzić wodę ? Sprzęt to kolumna 160cm, keg 50l, i w planie beczka 200l. Co myślicie o takim chłodzeniu ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Może się okazać, że sama beczka 200 litrów da radę wymienić całe ciepło, ale to też jest zależne od pory roku oraz od prowadzenia procesu.
Temat samochodowych chłodnic już się przewijał w tym temacie i wiem, że kilka osób z powodzeniem stosuje to rozwiązanie.
Temat samochodowych chłodnic już się przewijał w tym temacie i wiem, że kilka osób z powodzeniem stosuje to rozwiązanie.
Pozdrawiam Gacek.
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Cześć. Korzystam z obiegu zamkniętego do prowadzenia procesu. Beczka 200 L do tego pompa obiegowa od CO . Zimą taki układ wystarczał do przeprowadzenia procesu , niestety latem przy wysokich temperaturach woda za bardzo się nagrzewala więc zabudowałem na powrocie jeszcze chłodnice wodna z wentylatorem . Sprzęt jaki używam w linku poniżej tylko zbiornik 60L
https://www.aabratek.pl/produkty/786/OL ... bufor.html
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
https://www.aabratek.pl/produkty/786/OL ... bufor.html
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
-
- Posty: 34
- Rejestracja: sobota, 8 lut 2020, 19:29
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 4 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Panowie dziś jechałem na potstillu śliweczki i niestety w trakcie pracy wysiadła pompka wody (chińskie dziadostwo) No więc szybka akcja co by tu wykombinować. Wpadam do garazu i oczywiście nie mam nic zastępczego żeby nie wystudzić nastawu. Ale wpadł mi do głowy pomysł wykorzystania filtra kubełkowego do akwarium który był zakopany gdzieś pod gratami. Okazał aie strzałem w 10 Przepływ w moim filtrze 1200 l/h więc woda w zbiorniku sama się mieszała. 36 W a daje jak gejzer. Proponuje poszukać używanych filtrów na olx jeśli ktoś chce tanim kosztem zdobyć pompke. Gwarantuje że słabsza spokojnie wystarczy. Tylko trzeba patrzeć na jaka wysokość pompka podniesie wodę i dostosować do swoich potrzeb
-
- Posty: 175
- Rejestracja: niedziela, 30 gru 2018, 10:57
- Podziękował: 2 razy
- Otrzymał podziękowanie: 10 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Teraz tego nie sprawdzę, bo woda w beczce i tak lodowata więc spokojnie starcza, w lato chcę się przeprowadzić z gratami na poddasze a tam wiadomo będzie ciepło więc woda będzie startować od 35-40stopni. Spróbuję z beczką i dwoma nagrzewnicami, ewentualnie może dwie beczki po 200l, zasys w jedej powrót do drugiej i z dołu przelew zrobić..Gacek pisze:Może się okazać, że sama beczka 200 litrów da radę wymienić całe ciepło, ale to też jest zależne od pory roku oraz od prowadzenia procesu.
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Temperaturę startową w bimbroforni miałem niejednokrotnie w okolicach 35*C. Od samego początku musiał pracować wentylator na radiatorze, lecz mój zbiornik na chłodziwo to tylko 19 litrów. Ale zapewniam Cię, że jest to wykonalne o ile też skraplacz jest dobrze zbudowany.
Pozdrawiam Gacek.
-
- Posty: 175
- Rejestracja: niedziela, 30 gru 2018, 10:57
- Podziękował: 2 razy
- Otrzymał podziękowanie: 10 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Skraplacz wykonany w firmie szamet - psocimy.pl także myślę że jest wykonany dobrze. W sumie to mam beczkę 60l, napełnię gorącą wodą, puszczę to przez nagrzewnice które opisałem wyżej z zainstalowanymi wentylatorami. Zobaczymy jak to będzie chłodzić, a ty jakiej chlodnicy i wentylatora używasz ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
-
- Posty: 175
- Rejestracja: niedziela, 30 gru 2018, 10:57
- Podziękował: 2 razy
- Otrzymał podziękowanie: 10 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Nagrzewnica w skodzie ma wymiary 15x23x4cm, spróbuję na początku z jedną nagrzewicą i wentylatorem. Jeśli jedna nie wystarczy to się drugą dołoży, koszt niewielki bo 25pln za nówke sztuke. Dzisiaj pokombinuje ze schłodzeniem 60l gorącej wody, na wyżej wspomnianej nagrzewnicy zobaczymy jaki będzie efekt. Mniej więcej jakich rozmiarów masz wentylatory ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
-
- Posty: 175
- Rejestracja: niedziela, 30 gru 2018, 10:57
- Podziękował: 2 razy
- Otrzymał podziękowanie: 10 razy
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
https://alkohole-domowe.com/forum/zamkn ... ml#p196428
Chyba od tego momentu są moje wpisy nt chłodzenia. Pompa jest zwykła od CO, radiator z jednostki zewnętrznej od klimy.
Chyba od tego momentu są moje wpisy nt chłodzenia. Pompa jest zwykła od CO, radiator z jednostki zewnętrznej od klimy.
Pozdrawiam Gacek.
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Czy takie coś coś spełni zadanie jako radiator?
https://www.olx.pl/oferta/klimatyzatory ... HakXC.html
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
https://www.olx.pl/oferta/klimatyzatory ... HakXC.html
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony niedziela, 6 gru 2020, 12:27 przez radius, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Prawdopodobnie nie...
Nie wiadomo jak ta jednostka wewnętrzna wygląda w środku ale wszystkie te, które ja rozbierałem nie nadawały się zbytnio. Problemem okazały się bardzo cienkie przekroje rurek w skraplaczu. Drugą sprawą była budowa modułowa i kryzy pomiędzy nimi. Można było je wyciąć i polutować ale odpuściłem temat.
Szukaj jednostki zewnętrznej, po wybebeszeniu agregatu zostaje Ci zwarty radiator z wentylatorem.
Nie wiadomo jak ta jednostka wewnętrzna wygląda w środku ale wszystkie te, które ja rozbierałem nie nadawały się zbytnio. Problemem okazały się bardzo cienkie przekroje rurek w skraplaczu. Drugą sprawą była budowa modułowa i kryzy pomiędzy nimi. Można było je wyciąć i polutować ale odpuściłem temat.
Szukaj jednostki zewnętrznej, po wybebeszeniu agregatu zostaje Ci zwarty radiator z wentylatorem.
Pozdrawiam Gacek.
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Znalazłem za 150 zł na olx. Dzięki wielkie za pomoc
A macie Panowie może jakiś tani sposób na wypełnienie układu? W zimie trochę problem z wodą bo zamarza...
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
A macie Panowie może jakiś tani sposób na wypełnienie układu? W zimie trochę problem z wodą bo zamarza...
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony niedziela, 6 gru 2020, 19:47 przez Qba, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Posty: 2603
- Rejestracja: wtorek, 15 sty 2013, 15:29
- Podziękował: 83 razy
- Otrzymał podziękowanie: 301 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
.Gacek dobrze radzi... lepiej poszukać wymiennika z jednostki zewnętrznej skraplacz będzie miał większe przekroje a i pewnie ze względu na warunki pracy będzie miał większą powierzchnie wymiany ciepła.
To są raczej parowniki... tutaj ze względu na wydajność stosuje się równoległe zasilanie cieczą - głównie chodzi o równomierną dystrybucję czynnika chłodniczego żeby parowanie odbywało się równomiernie w całym parowniku. Do tego jak to prosty tani split to może zamiast zaworu rozprężnego mieć kapilarę... a to faktycznie dodatkowe komplikacje..Gacek pisze:Prawdopodobnie nie...
Nie wiadomo jak ta jednostka wewnętrzna wygląda w środku ale wszystkie te, które ja rozbierałem nie nadawały się zbytnio. Problemem okazały się bardzo cienkie przekroje rurek w skraplaczu. Drugą sprawą była budowa modułowa i kryzy pomiędzy nimi. Można było je wyciąć i polutować ale odpuściłem temat.
Szukaj jednostki zewnętrznej, po wybebeszeniu agregatu zostaje Ci zwarty radiator z wentylatorem.
.Gacek dobrze radzi... lepiej poszukać wymiennika z jednostki zewnętrznej skraplacz będzie miał większe przekroje a i pewnie ze względu na warunki pracy będzie miał większą powierzchnie wymiany ciepła.
″Iloraz inteligencji tłumu jest równy IQ najgłupszego jego przedstawiciela podzielonemu przez liczbę uczestników.„
- Terry Pratchett
- Terry Pratchett
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Co do zbiornika na chłodziwo to pełni on tylko rolę bufora dla pompy i trzymacza Początkowo miał obsłużyć jako singiel małego potstilla na kegu 30 litrów. Do kolumny na wielogodzinny proces miały zostać podłączone równolegle jeszcze dwie jednostki Dopiero w praniu wyszło, że 24 metry rury bez problemu potrafi oddać 2kW mocy nawet bez wentylatora w temp otoczenia ok 10-15*C (urządzenie było wrzucone w kanał w garażu).
Teraz myślę o tym aby ten zbiornik jeszcze zmniejszyć i upchnąć razem z pompą w miejscu sprężarki.
No jasne... Dziękuję, że mnie poprawiłeśrastro pisze: To są raczej parowniki...
Co do zbiornika na chłodziwo to pełni on tylko rolę bufora dla pompy i trzymacza Początkowo miał obsłużyć jako singiel małego potstilla na kegu 30 litrów. Do kolumny na wielogodzinny proces miały zostać podłączone równolegle jeszcze dwie jednostki Dopiero w praniu wyszło, że 24 metry rury bez problemu potrafi oddać 2kW mocy nawet bez wentylatora w temp otoczenia ok 10-15*C (urządzenie było wrzucone w kanał w garażu).
Teraz myślę o tym aby ten zbiornik jeszcze zmniejszyć i upchnąć razem z pompą w miejscu sprężarki.
Pozdrawiam Gacek.
-
- Posty: 1541
- Rejestracja: środa, 2 gru 2020, 23:23
- Krótko o sobie: Więcej czasu mojego życia spędziłem poza Polską, mieszkałem w Niemczech, USA, Singapurze, HongKongu, na Javie i na Nowej Zelandii i z tą ostatnią jestem najmocniej emocjonalnie związany.
- Ulubiony Alkohol: Whisky, a przede wszystkim irladzka whiskey, choć i burbonem nie pogardzę
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Podziękował: 135 razy
- Otrzymał podziękowanie: 218 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Super ciekawy temat. Myślałem o tym już od dawna, jako że jestem z tych eko i trochę mnie drażniło marnowanie wody, to już nie o koszty chodziło. Myślałem o beczce 200l i posiadanej pompie Gardena zanurzeniowej. Pompa ciągnie z dna beczki, czyli chłodne, a powrót wraca na górę beczki. Ciekawe czy taki bufor 200 litrów wystarczy, czy rzeczywiście trzeba się wspomagać chłodnicą? Miałem też obiekcje jak zachowa się pracująca pompa, kiedy zamknie się lub znacznie ograniczy przepływ, czy w takiej sytuacji nie ulegnie awarii?
"Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami." Ernest Hemingway
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Kolega @Feti stosuje tak jakby bypass na wyjściu z pompy, jeden obieg leci na skraplacz a drugi z powrotem do beczki. Takie rozwiązanie nie dławi mocno pompy a i pozwala utrzymać np ciepły refluks. Zbiornik 200 litrów w zupełności wystarczy na takie temperatury jak teraz, pytanie jak będzie latem i jak długo trwa Twój proces. Wg mnie taka beczka wkopana w ziemię pozwoliłaby wyrównać nieco temperaturę w różnych porach roku. Kolega @moskit81 proponował również aby beczka była stalowa, to pozwoliłoby na lepszą wymianę temperatury z gruntem.
Pozdrawiam Gacek.
-
- Posty: 1541
- Rejestracja: środa, 2 gru 2020, 23:23
- Krótko o sobie: Więcej czasu mojego życia spędziłem poza Polską, mieszkałem w Niemczech, USA, Singapurze, HongKongu, na Javie i na Nowej Zelandii i z tą ostatnią jestem najmocniej emocjonalnie związany.
- Ulubiony Alkohol: Whisky, a przede wszystkim irladzka whiskey, choć i burbonem nie pogardzę
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Podziękował: 135 razy
- Otrzymał podziękowanie: 218 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Ano właśnie, sprzęt będzie w piwnicy, tam siłą rzeczy temperatura jest dużo niższa, ale może być te 20-22 stopnie. Faktycznie można by zastosować zawór, tak żeby się otwierał przy zdławieniu pompy i odprowadzał wodę do beczki, ale to musiałby być super dokładny zawór na mniejsze ciśnienia. Ciekawe jakie ciśnienie może wytworzyć taka Gardena?
"Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami." Ernest Hemingway
-
- Posty: 601
- Rejestracja: poniedziałek, 13 wrz 2010, 18:24
- Krótko o sobie: Główny projektant i konstruktor elektrohydrogumonapawarki z podczepem pod termobululator.
- Status Alkoholowy: Wynalazca
- Lokalizacja: Ziemia
- Podziękował: 8 razy
- Otrzymał podziękowanie: 44 razy
- Kontakt:
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Pompy wirowe (np cyrkulacyjna od CO) mają to do siebie że pobierają najmniej mocy w dwóch przypadkach, jak są wyłączone lub jak pracują ale ze zdławionym wyjściem.
Wstawianie bypassu by pompa pompowała na swojej maksymalnej wydajności, "żeby się nie męczyła" właśnie powoduje jej "męczenie". Są pompy które lepiej bocznikować, np tłokowe lub łopatkowe.
Podaj konkretny model pompy to znajdziemy jakie ma parametry.
Wstawianie bypassu by pompa pompowała na swojej maksymalnej wydajności, "żeby się nie męczyła" właśnie powoduje jej "męczenie". Są pompy które lepiej bocznikować, np tłokowe lub łopatkowe.
Podaj konkretny model pompy to znajdziemy jakie ma parametry.
-
- Posty: 1541
- Rejestracja: środa, 2 gru 2020, 23:23
- Krótko o sobie: Więcej czasu mojego życia spędziłem poza Polską, mieszkałem w Niemczech, USA, Singapurze, HongKongu, na Javie i na Nowej Zelandii i z tą ostatnią jestem najmocniej emocjonalnie związany.
- Ulubiony Alkohol: Whisky, a przede wszystkim irladzka whiskey, choć i burbonem nie pogardzę
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Podziękował: 135 razy
- Otrzymał podziękowanie: 218 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Akurat mam kilka takich pomp od CO, bo zakładałem pompę ciepła i instalacja była zmieniana. Mówisz, że jak np zamkniesz całkowicie przepływ wody przy pracującej pompie, to nic się jej nie stanie?jatylkonachwile pisze:Pompy wirowe (np cyrkulacyjna od CO)
Ostatnio zmieniony wtorek, 8 gru 2020, 16:40 przez manowar, łącznie zmieniany 1 raz.
"Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami." Ernest Hemingway
-
- Posty: 1541
- Rejestracja: środa, 2 gru 2020, 23:23
- Krótko o sobie: Więcej czasu mojego życia spędziłem poza Polską, mieszkałem w Niemczech, USA, Singapurze, HongKongu, na Javie i na Nowej Zelandii i z tą ostatnią jestem najmocniej emocjonalnie związany.
- Ulubiony Alkohol: Whisky, a przede wszystkim irladzka whiskey, choć i burbonem nie pogardzę
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Podziękował: 135 razy
- Otrzymał podziękowanie: 218 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Krótki, czyli sekundy, minuty? W sumie to zamontowanie elektrycznego wyłącznika nie jest żadnym problemem, tylko trzeba pamiętać, że przy przykręceniu wody trzeba go wyłączyć. Albo może taki regulator mocy jak do grzałek, ale wtedy operacja na 2 rece...
Ostatnio zmieniony wtorek, 8 gru 2020, 19:05 przez radius, łącznie zmieniany 1 raz.
"Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami." Ernest Hemingway
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Pompa od CO nie zassie nawet z dwudziestu centymetrów. Moja pompa od razu na wyjściu jest zdławiona na fi8mm i nic jej nie jest. Najtańsza z castoramy jaka była z regulacją trzy stopniową.
Edit:
Znalazłem zdjęcie ale było kopiowane z innego telefonu i trochę się zepsuło
Edit:
Znalazłem zdjęcie ale było kopiowane z innego telefonu i trochę się zepsuło
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony wtorek, 8 gru 2020, 18:46 przez .Gacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Gacek.
-
- Posty: 601
- Rejestracja: poniedziałek, 13 wrz 2010, 18:24
- Krótko o sobie: Główny projektant i konstruktor elektrohydrogumonapawarki z podczepem pod termobululator.
- Status Alkoholowy: Wynalazca
- Lokalizacja: Ziemia
- Podziękował: 8 razy
- Otrzymał podziękowanie: 44 razy
- Kontakt:
Re: Zamknięty obieg wody chłodzącej
Pompy od CO mają zazwyczaj łożyska ślizgowe smarowane przepływającym czynnikiem. Jeśli po zamknięciu wylotu wciąż będzie czynnik w łożyskach to może tak pracować aż się prąd skończy. Taka praca na zdławionym wyjściu i jeszcze na chłodnym czynniku w niczym jej nie zaszkodzi.
-
- Posty: 1541
- Rejestracja: środa, 2 gru 2020, 23:23
- Krótko o sobie: Więcej czasu mojego życia spędziłem poza Polską, mieszkałem w Niemczech, USA, Singapurze, HongKongu, na Javie i na Nowej Zelandii i z tą ostatnią jestem najmocniej emocjonalnie związany.
- Ulubiony Alkohol: Whisky, a przede wszystkim irladzka whiskey, choć i burbonem nie pogardzę
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Podziękował: 135 razy
- Otrzymał podziękowanie: 218 razy