Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: bat4c » czwartek, 29 paź 2020, 17:12

Witam. Temat mało może powiedzieć, więc opisze o co chodzi. Posiadam kolumnę aabratek z OLM na kegu 50l z dwoma grzałkami 2x2kw i sondą temperatury 4 punkową. Jeden z portów standardowo mam umieszczony na wylocie wody chłodzącej ze skraplacza. Potrzebne mi takie urządzenie, które mi zmniejszy bądz wyłączy grzanie ,gdy temperatura wody wychodzącej ze skraplacza przekroczy ustawiony w urządzeniu próg, powiedzmy 68 stopni Celsjusza.
Czy takie urządzenie jak w linku może być?
https://www.pamel.pl/pl/p/PRD2U-REGULATOR-MOCY-I-TEMPERATURY-maks-2-sondy/38
Jeżeli nie, lub macie jakieś inne urządzenia albo pomysły to jestem otwarty na propozycję. Chcę zakupić taki że tak powiem bezpiecznik w razie jakby mnie nie było przy urządzeniu na chwile, a miałbym nieoczekiwany spadek ciśnienia wody chłodzącej. Wiem, że ze względów bezpieczeństwa cały czas powinienem być przy urządzeniu, ale czasami są takie momenty, gdy zostawiam maszynkę nawet na pół godziny, a nie chciałbym mieć przykrej niespodzianki, gdy przez głowice zacznie parować, bądź wylewać się urobek a mnie przy tym nie będzie.


alembiki
Rabaty dla użytkowników forum AD w sklepie po podaniu loginu z forum!

chprzemo
800
Posty: 808
Rejestracja: poniedziałek, 9 wrz 2013, 19:05
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Status Alkoholowy: Student Bimbrologii
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: chprzemo » czwartek, 29 paź 2020, 17:57

Woda to kiepskie miejsce na tego typu zabezpieczenie. Jeśli wyłączą wodę to potrwa chwile zanim ogrzeje się czujnik- ja sondę bym zamontował na odpowietrzniku tak żeby zareagowała jak skraplacz przestanie pracować bo poleci para:)

A zabezpieczenie? Już kiedyś pisałem- całe zasilanie przez styczniki, w szeregu zasilania cewki wyłącznik bimetaliczny NC na określoną temperaturę. Rozwiązanie trochę na piechotę I „ze starej szkoły” ale w tym jest cały pic- nie ma mikrokontrolera czy innego ustrojstwa co może się powiesić i nie zadziałać. Nauczony w automatyce wiem, ze elementy wykonawcze/logiczne i zabezpieczenia powinny być maksymalnie odseparowane od siebie jako dwa niezależne byty.

Jak będziesz zainteresowany takim rozwiązaniem i będziesz miał pytania to pisz, postaram się pomoc.
"Jeśli życie daje Ci cytrynę poproś o sól i tequilę" (cyt. z filmu Who Am I- polecam)


wawaldek11
2000
Posty: 2290
Rejestracja: niedziela, 14 lis 2010, 22:18
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem, który ma więcej radości z dawania niż z brania.
Ulubiony Alkohol: niepospolity i najlepiej bez banderolki; poszukiwania ciągle trwają...
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: Puszcza Goleniowska
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: wawaldek11 » czwartek, 29 paź 2020, 18:00

Takim bezpiecznikiem będzie termostat z czujką umieszczoną nie na wylocie wody, bo gdy ta przestanie płynąć, to czujka nic nie zasygnalizuje, lecz na końcu głowicy aabratek. U mnie przy spokojnej rektyfikacji jest tam ok. 30°C, a rozłączenie grzałek ustawiam na 40°C. Temp. wody w granicach 65 - 70°C. Ustawiam na 40, bo jest pewna bezwładność i gdy będzie np. 70, to już sporo par wyleci nieskroplonych.
Pozdrawiam,
Waldek


wkg_1
850
Posty: 850
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 12:26
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: wkg_1 » czwartek, 29 paź 2020, 18:06

Dokładnie !
Ja mam cos takiego: http://bolecki.pl/pl/produkt/rgn_regulator_mocy_termostat-12 Moc mojej regulowanej grzałki to 2,5 kW wiec po co przepłacać. Działa bez zarzutu. Dodatkowo przy przerwie w zasilaniu i wznowieniu zasilania nie zasila grzałki. Zapobiega to "nieświadomemu" wznowieniu procesu.

I faktycznie - w Aabratku lepiej mierzyć temperaturę na końcu głowicy !!


Autor tematu
bat4c
10
Posty: 18
Rejestracja: sobota, 9 lut 2019, 01:56
Ulubiony Alkohol: bimber dobrej jakości
Status Alkoholowy: Student Bimbrologii
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: bat4c » czwartek, 29 paź 2020, 18:34

Posiadam także port termometru przegrzania denka głowicy. To tutaj lepiej mierzyć temperaturę? Dodam, że sprzęt robił mi kolega forumowy @Akas, także ze sprzętu jestem bardzo zadowolony.
Ja normalnie na ujściu wody ze skraplacza pracuje w temperaturach 60-66 stopni i staram się taką temperaturę trzymać. Około 70 stopni już mi się przelewa z głowicy. A na przegrzaniu denka głowicy jeszcze nigdy nie pracowałem. Jaka tam temperatura powinna być ustawiona, żeby nie przelewalo z głowicy?

@wkg_1 rozumiem że to urządzenie co podałeś w linku odcina mi zasilanie na grzałki w razie osiągnięcia ustawionej temperatury krytycznej tak? I jeżeli wyłączy zasilanie to dopiero
maszynę można uruchomić dopiero ręcznie tak?


chprzemo
800
Posty: 808
Rejestracja: poniedziałek, 9 wrz 2013, 19:05
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Status Alkoholowy: Student Bimbrologii
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: chprzemo » czwartek, 29 paź 2020, 18:39

Faktycznie termostat jest prostszy w zastosowaniu i działa można powiedzieć identycznie- kupuj jak najprostszy bez wodotrysków i bajerów:)

Ps. Chyba mam jakieś skrzywienie w głowie z automatyki:)
"Jeśli życie daje Ci cytrynę poproś o sól i tequilę" (cyt. z filmu Who Am I- polecam)


wkg_1
850
Posty: 850
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 12:26
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: wkg_1 » czwartek, 29 paź 2020, 18:59

bat4c pisze:@wkg_1 rozumiem że to urządzenie co podałeś w linku odcina mi zasilanie na grzałki w razie osiągnięcia ustawionej temperatury krytycznej tak? I jeżeli wyłączy zasilanie to dopiero maszynę można uruchomić dopiero ręcznie tak?


Tak.
Uruchamiasz w ten sposób, że regulator odłączasz od prądu i załączasz z powrotem. Oczywiście można ustawić na ile procent mocy pracuje po ponownym załączeniu - ja mam zero. W ten sposób po wyłączeniu spowodowanym albo przekroczeniem zadanej temperatury tam gdzie ja mierzysz (najlepiej na ujściu par z głowicy) albo zanikiem prądu zasilanie jest odcięte i tyle. Jeżeli bawisz się zaworkiem wody i na chwilę temperatura osiągnie próg i jesteś przy kolumnie to nie problem: wyciągasz kabelek od czujnika z portu, wyciągasz wtyczkę z gniazdka, wkładasz z powrotem i jedziesz dalej po zwiększeniu przepływu wody oczywiście. Po chwili wkładasz kabelek do portu (jak czujnik i pary już zmniejszyły temperaturę).

Podsumowując: jak opuszczasz na chwilę kolumnę, wracasz i grzeje to OK. Jak wracasz i regulator daje 0 % to ostatnia partia urobku idzie do ponownego przerobu. Działa świetnie. Tylko weź odpowiednio długi przewód do czujnika temperatury :D
Moim zdaniem to rozwiązanie niesamowicie zwiększa bezpieczeństwo pracy.

PS: Jak Akas robił to na pewno masz to, co trzeba.
Ostatnio zmieniony czwartek, 29 paź 2020, 19:00 przez wkg_1, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika

jakis1234
100
Posty: 103
Rejestracja: sobota, 30 lip 2016, 15:57
Ulubiony Alkohol: Każdy dobry.
Status Alkoholowy: Piwowar
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: jakis1234 » czwartek, 29 paź 2020, 23:39

W sterowniku MSR Boleckiego http://bolecki.pl/pl/produkt/msr_-p_multitermometrregulator-22możesz ustawić alarm na każdym czujniku (termometrze), jak temperatura zostanie przekroczona, sterownik wyłączy grzałki i nie włączy nawet, jeżeli temperatura spadnie poniżej alarmowej. Musisz sam skasować alarm i dopiero wtedy grzałki ponownie się uruchamiają.
Pozdrawiam z opolskiego :)

Awatar użytkownika

drgranatt
1100
Posty: 1142
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 10:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Niemirof Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: drgranatt » piątek, 30 paź 2020, 08:19

bat4c pisze:Witam...
Jeżeli nie, lub macie jakieś inne urządzenia albo pomysły to jestem otwarty na propozycję. Chcę zakupić taki że tak powiem bezpiecznik w razie jakby mnie nie było przy urządzeniu na chwile, a miałbym nieoczekiwany spadek ciśnienia wody chłodzącej. Wiem, że ze względów bezpieczeństwa cały czas powinienem być przy urządzeniu, ale czasami są takie momenty, gdy zostawiam maszynkę nawet na pół godziny, a nie chciałbym mieć przykrej niespodzianki, gdy przez głowice zacznie parować, bądź wylewać się urobek a mnie przy tym nie będzie.
Tak jak piszą koledzy lepsze umiejscowienie sondy będzie w skraplaczu, zareaguje natychmiast. Zamontowanie sondy na wyjściu wody też w 100 % spełni swoją rolę gdy spadnie ciśnienie (przepływ) wody. Gorzej będzie gdy wody zabraknie, też tragedii nie będzie ale za to mamy pomiar temperatury wody wypływającej. Zawsze jest coś za coś :bezradny:
Jeśli piszesz o nieoczekiwanym spadku ciśnienia wody to zamontowanie czujnika na wyjściu wody będzie zdecydowanie lepsze.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"


http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html


wkg_1
850
Posty: 850
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 12:26
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: wkg_1 » piątek, 30 paź 2020, 09:02

Ten sterownik o którym pisze @jakis1234 umożliwia i jedno i drugie. Ale nie jest to konieczne bo czujnik w głowicy (dostarczony wraz z urządzeniem) zabezpiecza doskonale a pomiar temperatury wody kolega już ma ;) Wadą http://bolecki.pl/pl/produkt/msr_-p_multitermometrregulator-22 jest niższa obsługiwana moc 10A daje < 2,2 kW a ten który wrzuciłem ma 16A - do 3,5 kW. Przy grzałce 2,5 kW warto miec zapas.

Awatar użytkownika

bolecki
150
Posty: 156
Rejestracja: wtorek, 4 mar 2014, 17:51
Krótko o sobie: Dobry diler nie bierze.
Kontakt:
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: bolecki » niedziela, 1 lis 2020, 12:49

Wadą http://bolecki.pl/pl/produkt/msr_-p_multitermometrregulator-22 jest niższa obsługiwana moc 10A daje < 2,2 kW a ten który wrzuciłem ma 16A - do 3,5 kW. Przy grzałce 2,5 kW warto miec zapas.

Od kilku miesięcy MSR_W mają płytki dwu warstwowe i w zasadzie można je tak obciążać jak SKN, po 16A. Na pierwszy rzut oka taką płytkę można poznać że jest czarna a nie zielona jak kiedyś.
Inna sprawa że to nie jest tak że jeśli w manualu pisało 10A to z grzałką 10,1A coś sie paliło. Tam i tak był zapas.
Ostatnio zmieniony niedziela, 1 lis 2020, 12:50 przez bolecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Kierownik tartaku pod szyldem bolecki.pl


wkg_1
850
Posty: 850
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 12:26
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: wkg_1 » niedziela, 1 lis 2020, 13:20

To zmień opis :D

Awatar użytkownika

bolecki
150
Posty: 156
Rejestracja: wtorek, 4 mar 2014, 17:51
Krótko o sobie: Dobry diler nie bierze.
Kontakt:
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: bolecki » piątek, 6 lis 2020, 00:13

Jak zmienię to i tak zostanie to odebrane jako zielone światło do jeszcze większych przeciążeń ;)
Kierownik tartaku pod szyldem bolecki.pl


wkg_1
850
Posty: 850
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 12:26
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: wkg_1 » piątek, 6 lis 2020, 02:16

No właśnie :)
Ja tam czytam specyfikacje i się jej trzymam. W sumie lepiej, żeby to się nie przegrzewało.

Awatar użytkownika

bolecki
150
Posty: 156
Rejestracja: wtorek, 4 mar 2014, 17:51
Krótko o sobie: Dobry diler nie bierze.
Kontakt:
Załączniki
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.

Postautor: bolecki » środa, 11 lis 2020, 22:29

Nie no, prawda jest taka że zmieniła się technologia płytki wykonawczej więc mocniejsze ścieżki poszły z automatu, ale nawet nie mam czasu zmienić pod nią pdf'a
Kierownik tartaku pod szyldem bolecki.pl


Wróć do „Osprzęt”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość