Hmm trochę drogo wyjdzie msr-p + msr-w + 4 czujniki temperatury, koło 500zł. Dużo tańszym rozwiązaniem będzie chyba:
http://bolecki.pl/pl/produkt/rgn_regula ... rmostat-12.
Termometr 4 kanałowy firmy Pamel mam, więc chyba sam regulator powyższy spełni swoje zadanie, mam rację?
Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.
-
Autor tematu - Posty: 37
- Rejestracja: sobota, 9 lut 2019, 01:56
- Ulubiony Alkohol: bimber dobrej jakości
- Status Alkoholowy: Student Bimbrologii
- Podziękował: 8 razy
Re: Zabezpieczenie wzrostu temperatury wody wychodzącej ze skraplacza.
Kupiłem jednak:
http://bolecki.pl/pl/produkt/msr_-p_mul ... gulator-22 i do tego:
http://bolecki.pl/pl/produkt/msr-w_czesc_wykonawcza-31
Powiem Wam strzał w dziesiątkę. Temperaturę alarmu, czyli wyłączenia grzałek można ustawić w dwóch miejscach. U mnie jest to wylot wody z chłodnicy i na końcu głowicy (tzw. denko głowicy), gdyby nagle np. całkowicie odcięło wodę w rurach. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu tym bardziej, że ciśnienie wody u mnie w rurach potrafi falować i zrobić różnicę w temperaturze wody wychodzącej nawet o 10 stopni.
http://bolecki.pl/pl/produkt/msr_-p_mul ... gulator-22 i do tego:
http://bolecki.pl/pl/produkt/msr-w_czesc_wykonawcza-31
Powiem Wam strzał w dziesiątkę. Temperaturę alarmu, czyli wyłączenia grzałek można ustawić w dwóch miejscach. U mnie jest to wylot wody z chłodnicy i na końcu głowicy (tzw. denko głowicy), gdyby nagle np. całkowicie odcięło wodę w rurach. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu tym bardziej, że ciśnienie wody u mnie w rurach potrafi falować i zrobić różnicę w temperaturze wody wychodzącej nawet o 10 stopni.
Ostatnio zmieniony wtorek, 7 gru 2021, 18:58 przez manowar, łącznie zmieniany 1 raz.