Strona 9 z 9

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 24 maja 2020, 22:20
autor: bolecki
Na wifi się nie zanosi. Offset to zwykłe przesunięcie wskazań czujnika, nie ma sensu komplikować z jakimś bardziej zmyślnym sposobem bo to tylko przerost formy nad treścią. Wystarczy że skalibrujecie je w okolicach 80st, bo to co dzieje się na 20, czy nawet 60 jest całkowicie poza tematem

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 24 maja 2020, 23:26
autor: nemeto
Chyba najprościej to zrobić na żywym organiźmie. Ostatnio się jakoś tak zebrałem w sobie i na końcówce stabilizacji kolumny gdy temperatura stała i każdy odbiór był zamknięty kalibrowałem głowicę i bufor pod termometr na 10 półce (a25). Odczytywałem z czujki z 10 półki temperaturę na głowicy i w buforze. O wykazaną różnicę korygowałem odpowiedni termometr. I tutaj dziwna sprawa, o ile sonda z 10 półki przełożona np. na głowicę pokazuje mi to samo co sonda na głowicy, to przekładając sondę z glowicy na 10 półkę mam różnicę WTF? ;)
Różnica temperatur 10 i głowicy jest mniej więcej w okolicy 0,2-0,28 stopnia.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 25 maja 2020, 00:38
autor: herbata666
Może być i 5C różnicy na kolumnie lub głowicy, dokładna temperatura interesuje nas tylko w zbiorniku i to też informacyjnie (możemy sprawdzić jaki mamy% alko w kotle), spokojnie w kotle dokładność na poziomie 0,2C wystarczy. W kolumnie realna temperatura przy spirytusie nie jest do niczego potrzebna. Założyliśmy kilkanaście MSR-ów oraz kilkadziesiąt Skn-ów, śmiało mogę stwierdzić że, jakość czujników DS jest na bardzo wysokim poziomie, ich odporność mechaniczna (wyszarpywanie i uszkodzenie fizyczne) praktycznie się nie zdarza (1 albo 2 przypadki na kilka set czujników),
A jakość pomiarów ich rozrzut występuje na poziomie 0,1-0,2C, świadczy to o jakości samego układu DS. Kupowałem kiedyś DS, czy to na Allegro czy na AliExpress to potrafiły mieć rozrzut na Wer 2-3C.



Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 26 maja 2020, 12:19
autor: artek334
Witam.Mam pytanie odnośnie ustawienia mocy grzałki na MSR.Mam grzałkę 2X2kw podlączoną wg schematu pod siłę, zworka ustawions na pracę obu grzałek i moc wpisana 4kw.Czy takie powinno być zestawienie?.Podczas destylacji aby nie zalewało mi kolumny musze ustawiać moc grzałek na 1,2-1,4kw.Dodam ze kolumna 60.3+SP.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 1 cze 2020, 17:34
autor: bolecki
Dobrze masz wpisane te 4kW

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 16 cze 2020, 15:30
autor: magius
Hej, pytanie do kolegi bolecki. Wiadomo kiedy będzie dostępny do kupienia MSR?
Na stronie jest info, że jest niedostępny

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 22 cze 2020, 15:05
autor: marsyl
Kilka dni temu dostałem informację, że będą do miesiąca.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 13 lip 2020, 19:17
autor: sakabako
Mam problem z moim sterownikiem, a dokładniej mówiąc z temperaturą sond o ile te zwykłe które mierzą dwa miejsca po przecinku nie mają tak dużej odchyłki maksymalnie jaką zauważyłem to różnica 0,16*C. Jakaś różnica występuje zawsze na każdej sondzie jednak póki nie ma większych odchyłek nie przeszkadza mi to. Zawsze mogę sobie to offsetem poprawić. Jednak jeśli chodzi o tą dokładniejszą sondę z trzema miejscami po przecinku jest problem nie dość że ma odchylenie ok 0,3/0,4*C od tych z dwoma miejscami po przecinku to strasznie wariuje nie potrafi się ustabilizować i tu mówię o znaczących skokach gdzie na "10 półce" nie powinny występować.

Kojarzę że ktoś z forumowiczów miał podobny problem jednak po aktualizacji problem ustąpił po włączeniu sterownika pokazuje mi v1.07 więc chyba najnowsza aktualizacja, nowszej nie znalazłem.

Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu bo na chwilę obecną nie da się na nim pracować i sterownik się tylko kurzy.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 14 lip 2020, 11:09
autor: bolecki
No to tu masz 1.10
Wypakuj hex'a i wsadź na kartę. Offset pewnie nie zniknie, ale nie powinien gonić.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 13 wrz 2020, 13:09
autor: MASaKrA_Domingo
Witam. Grzałki czyste, zbiornik czysty a przy grzaniu pow 3.0 kW cały czas wyskakuje alarm grzałka HI. Czyli jak rozumiem przegrzewanie się grzałek. Przedtem problem nie występował.
Może jakiś parametr zmieniłem? Jak sobie z tym poradzić? Niestety przez ten błąd ciężko mi zalać kolumnę...
Może czujnik zabrudzony lub uszkodzony?

EDIT
Sprawa wyjaśniona .. ja, lebioda zamontowałem sobie tylny panel do góry nogami przez co wentylator nie miał dobrej recyrkulacji i alarm temperatury radiatora ustawiony na 81 st wybijał

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 10 gru 2020, 21:38
autor: MASaKrA_Domingo
Zakupiłem ds18b20, tyle tylko, że czterożyłowy. Jak go podpiąć pod msr? Proszę o poradę.
Kupiłem na tej aukcji (zależało mi na gwincie od razu):

https://allegro.pl/oferta/sonda-czujnik ... e=facebook

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 10 gru 2020, 22:15
autor: .Gacek
Jeden przewód jest nieużywany.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 09:23
autor: MASaKrA_Domingo
.Gacek pisze:Jeden przewód jest nieużywany.
Czy mógłbyś takiemu laikowi jak ja powiedzieć który przewód gdzie?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 10:00
autor: rastro
VCC -> V+
GND -> GD
I/O -> DT

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 10:07
autor: .Gacek
Nie wiem jakie masz kolory na swojej wtyczce, mam nadzieję że nic Pamel nie zmienił na przestrzeni lat.
A więc patrząc na zdjęcie wtyczki RJ od góry:
3 pin kolor żółty, to gnd czyli masa
4 pin kolor zielony, to dane
5 pin kolor czerwony, nc not conected nie używany
6 pin kolor czarny, to zasilanie czyli plus.

Na msr na samym dole po prawej stronie masz opisany sposób podłączenia sondy.
Od prawej:
Zasilanie (czarny),
Dane (zielony),
Masa (żółty).

No i rastro mnie uprzedził :ok:

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 10:54
autor: MASaKrA_Domingo
Dziękuję panowie za pomoc. Zrobiłem tak jak mi się wydawało i jak rastro potwierdzil. Działa :)

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 11 sty 2021, 10:05
autor: MASaKrA_Domingo
Podbijam - jakie dokładnie są potrzebne listwy przyłączeniowe do sterownika MSR? Chodzi mi o te zielone trzy lub czteropinowe, przez które wpisany termometry i grzanie.
Załatwiłem od znajomego elektryka te końcówki i okazuje się, że niestety są o 0,5mm za duże.
Będę dźwięczny za wskazanie dokładnego typu, najlepiej linkiem do aukcji lub nazwy.

Od razu zapytam. Mam dwa zbiorniki - w pierwszym 2x2kW, a w drugim 1,5+2kW.
Oba mają moduł sterujący, a sterownik mam jeden. Czy muszę zmieniać za każdym przepięciem moc w sterowniku z 4,0kW na 3,5kW, czy chodzi tylko o skalowanie mocy, tj jeśli przy 4kW ustawię 2kW, to bez zmiany ustawienia przy grzałkach 3,5kW będę mieć 1,75kW i to jest jedyna różnica?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 11 sty 2021, 11:05
autor: kondon
Msr działa czasowo praca - przerwa, po prostu będzie Ci źle wyświetlało.
Zależy jeszcze jak masz ustawioną zworkę - czy 2 grzałki pracują razem, czy 1 stale, a druga regulowana.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 11 sty 2021, 19:02
autor: nemeto
MASaKrA_Domingo pisze:Podbijam - jakie dokładnie są potrzebne listwy przyłączeniowe do sterownika MSR? Chodzi mi o te zielone trzy lub czteropinowe, przez które wpisany termometry i grzanie.
Załatwiłem od znajomego elektryka te końcówki i okazuje się, że niestety są o 0,5mm za duże.
Będę dźwięczny za wskazanie dokładnego typu, najlepiej linkiem do aukcji lub nazwy.

Od razu zapytam. Mam dwa zbiorniki - w pierwszym 2x2kW, a w drugim 1,5+2kW.
Oba mają moduł sterujący, a sterownik mam jeden. Czy muszę zmieniać za każdym przepięciem moc w sterowniku z 4,0kW na 3,5kW, czy chodzi tylko o skalowanie mocy, tj jeśli przy 4kW ustawię 2kW, to bez zmiany ustawienia przy grzałkach 3,5kW będę mieć 1,75kW i to jest jedyna różnica?
Musisz zmierzyć raster suwmiarką. Też mam dwa zbiorniki natomiast w drugim nie miałem tej końcówki na kablu od msr-w. Zamówiłem dokładnie to i z tego sklepu (wcześniej oczywiście mierząc) i przy próbnym rozruchu działało (szczerze, też się tego naszukałem troszkę ;)).
https://botland.com.pl/zlacza-montazowe ... -35mm.html
A co do tej zmiany mocy, jestem prawie pewien, że to skalowanie jest tylko. Zresztą w obu baniakach mam te same grzałki więc u mnie problem z głowy:mrgreen:

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 14 sty 2021, 22:51
autor: bolecki
Suwmiarką to można się władować bo te kostki są w wersji 3.5 oraz 3.8 milimetra. Różnica mała, ale jednak. W MSR i SKN są kostki 3.5mm

Kupicie jak nie u mnie to w TME, czy gdzie tam chcecie.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 14 sty 2021, 23:02
autor: jakis1234
Na stronie bolecki.pl ich nie ma :(, może by je dorzucić jako akcesoria.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 14 sty 2021, 23:13
autor: robert.michal
Pytanie czy to normalne, że MSR resetuje się wielokrotnie w trakcie pracy . Używam do pomiaru temperatury (6 termometrów). W trakcie procesu na karcie SD zapisuje się np. kilkanaście plików log.
Jak to ograniczyć ?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 15 sty 2021, 08:34
autor: jakis1234
@robert.michal, sprawdź termometry, jak też miałem ten problem.
Wyjmowałem z MSR-a kolejne czujniki i sprawdzałam czy resety są nadal.
W ten sposób ustaliłem, który czujnik za nie odpowiada, okazało się, że wystarczyło lekko go wysunąć z portu.
To żadna praca, jeżeli MSR się resetuje, przecież wyłącza grzanie i stabilizację diabli biorą.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 24 sty 2021, 23:02
autor: bolecki
Zdecydowanie resety nie powinny mieć miejsca. Z doświadczenia wiem że takie niespodzianki spowodowane są kartami SD, więc spróbował bym zostawić włączonego bez karty. Tylko wejdź gdzieś do menu żeby było wiadomo że poszedł w maliny (będzie wyświetlać ekran główny).
Kolejne przypadki to jakieś Chińskie ładowarki do telefonów. O czujnikach nie słyszałem, one zazwyczaj albo działają, albo nie. Zarówno moje jak i różne inne.

O kostki zapyta się kilka osób w ciągu roku. Bywa że wsadzę w gratisie. Nie widzę potrzeby tracić czasu na ich dodawanie :)

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 24 sty 2021, 23:33
autor: jakis1234
U mnie resety wywoływały czujniki, a w zasadzie ich zamocowanie.
Odłączałem kolejno czujniki, aż resety się skończyły, wiedziałem wtedy, który je robi.
Zmieniłem ułożenie czujnika trochę go wyciągając z portu i MSR działał prawidłowo.
Nie miałem karty, a MSR był podłączony do sterownika mocy MSR-W.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 25 sty 2021, 14:03
autor: robert.michal
Faktycznie problem był w zasilaniu. Po zamianie powerbanka na nowszy model , o znacznie większej pojemności, problem zniknął. :)

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: środa, 27 sty 2021, 23:39
autor: bolecki
Pojemność tutaj raczej nie ma znaczenia, chyba że ten powerbank się wkurzał bo MSR naprawdę mało ciągnie. Masz tam w nim jakąś funkcję uśpienia przy pracy bez obciążenia?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 2 lut 2021, 00:02
autor: robert.michal
Ten stary Powerbank pod obciążeniem dawał napięcie 5 V
Zasilacz i nowszy powerbank dawały napięcie 5.1 V - nie było resetów.
Co ciekawe w nowym Powerbanku napięcie wzrastało bodajże z 5.030 V (bez obciążenia) do 5.106V po podłączeniu MSR

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 4 kwie 2021, 19:42
autor: sakabako
Problem z temperaturą sond po aktualizacji do wersji 1.10 nadal występuje. Te zwykłe które mierzą dwa miejsca po przecinku mimo że użyłem offsetu to po jakimś czasie znowu się jakby rozregulowały i każda pokazuję praktycznie inną temperaturę różnica 0,2*C a nawet 0,3*C. Jeśli chodzi o tą dokładniejszą z trzema miejscami po przecinku to nadal strasznie wariuje nic się nie zmieniło.

Nie mam pojęcia co to może być. Kupiłem bo chciałem mieć więcej sond a tu takie cuda się dzieją. To już chyba lepiej zwykły termometr z sondą było kupić :)

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 5 kwie 2021, 00:40
autor: bolecki
To nie będzie soft. Na pewno nie w kwestii DS18B20. Nie mam też skarg od innych osób, a 1.10 jest lekko z pół roku.
Z czego MSR jest zasilany?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 6 kwie 2021, 18:10
autor: sakabako
Zasilany jest ze starej ładowarki. input 100-240 VAC~100mA, 50-60Hz; output 4,9VDC 450mA. Innej nie mam pod ręką żeby sprawdzić, jak trzeba to kupię tylko jaką.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: środa, 7 kwie 2021, 12:31
autor: bolecki
Załatw sobie coś markowego - np Samsunga. Nawet pożycz jak by miała być zbędna. Jeśli temperatura goni też na zimnej rurce to możesz podejść z laptopem i dać my zasilanie z USB.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 25 kwie 2021, 01:29
autor: KRWI
Zastanawiam się nad zakupem ale potrzebuję podpowiedzi...
Zgodnie z instrukcją zakres pomiarów temperatury: -30 ÷ 105°C
Dla mnie bardzo istotne jest aby jeden z czujników mógł pracować w innym zakresie, kontroluję temperaturę oleju w płaszczu zbiornika gdzie pod koniec rozgrzewania olej osiąga temperaturę rzędu 135°C
Czy jest taka możliwość?

Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 25 kwie 2021, 16:25
autor: bolecki
Nie, to już poza fizyczną granicą pracy czujnika.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 25 paź 2022, 13:32
autor: czapkazwierz
Czy do części wykonawczej, do G1 i G2, można podpiąć prąd z różnych gniazdek, faz? I obie ustawić by były regulowane?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 25 paź 2022, 14:05
autor: bolecki
Możesz, tylko nie liczył bym na to że te dwa osobne gniazdka to faktycznie osobne obwody. Sprawdź sobie.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 25 paź 2022, 15:01
autor: czapkazwierz
Jest jeden główny 25 A przy liczniku na zewnątrz, w rozdzielnicy fazę podłączyli do jednego kabla a zielono-żółty do dwóch. Wcześniej, wydaję mi się, było na odwrót. Zamienić je?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 25 paź 2022, 15:19
autor: bolecki
Jeśli ci się cokolwiek wydaje w tych kwestiach, to załatw kogoś kto się na tym zna.