Strona 8 z 9

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 9 kwie 2020, 14:46
autor: tomasz.woliński
No też tak można tylko chyba będę musiał spreparować wtyczkę na dwie żyły + oraz - i takowy przewód?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 9 kwie 2020, 15:07
autor: bolecki
Ładowarka USB...

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 9 kwie 2020, 15:12
autor: .Gacek
Ale ja to doskonale rozumiem. Ja również zamawiałem samego MSR-a u Franzmastera z aabratek.pl i dostałem w komplecie razem z ładowarką od smartfona, dlatego napisałem, że pewnie dostanie zasilacz w komplecie.
Ciekawostką jest, że MSR działa również na jednej dobrze naładowanej baterii 18650.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 9 kwie 2020, 15:23
autor: bolecki
To już może franzmaster mu dał w gratisie. Ogólnie sam panel MSR nie ma "ładowarki" w komplecie.
Z 4V jeszcze zadziała, ale nie będzie już działać czujnik ciśnienia.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 17 kwie 2020, 12:44
autor: Mrzon
Mam pytanie czy sam uchwyt do montażu ten metalowy do przyspawania do kolumny można dokupić solo gdzieś? Byłbym wdzięczny za informację.
Pozdrawiam Maciej

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 17 kwie 2020, 12:52
autor: bolecki
Chyba tylko u mnie...

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: środa, 6 maja 2020, 19:06
autor: magius
Cześć,
Buduję aabratka, jestem już po zaprojektowaniu "części metalowej" konstrukcji. Przyszedł czas na kontrolę procesu (swoją drogą to już pięc lat temu miałem w głowie budowę tegoż ustrojstwa, jednak musiałem odpuścić temat. Teraz mam chwilę czasu).
Przeczytałem cały temat - zastanawia mnie kilka rzeczy:
- w swoim założeniu planowałem mieć 4 termometry: keg, 10 półka, głowica, ujście wody chłodzącej ze skraplacza (zastanawiałem się pod ovm jeszcze - tu muszę kwestię przemyśleć). Wszystko spoko, jednak zaciekawił mnie temat pomiaru ciśnienia. Czy w praktyce ma to jakąś wartość dodaną takowy pomiar, czy jest to po prostu gadżet? Jeżeli ma praktyczne zastosowanie, to w którym miejscu montujecie "port" pod pomiar ciśnienia? Jeżeli można prosić o zdjęcia abym mógł podpatrzeć rozwiązanie byłbym wdzięczny.
- kolejna sprawa to podłączenie elektryczne części wykonawczej. W miejscu w którym mam zamiar prowadzić proces (dom jednorodzinny) mam starą instalację i jest mostek pomiędzy przewodem neutralnym a PE. Wiem, że jak przez przypadek zamieni się przewód zasilający z neutralnym, to będę miał napięcie na kotle i może być kuku. Czy oprócz tego jest jeszcze jakieś niebezpieczeństwo? Mega wiedzy z zakresy elektryki nie mam, zastanawiam się tylko czy przy takim stanie instalacji w ogóle będę mógł użyć części wykonawczej? Poprzednio miałem pot stilla i tam używałem regulatora mocy sieciowego na wtyczki od Pamela.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 7 maja 2020, 19:11
autor: nemeto
Z uwagi, że kwestie techniczne są mi obce, ale użytkuje miernik ciśnienia więc parę słów. W sumie jest to gadżet typu asystent czy czujnik parkowania - pomaga, ale bez tego też się da. Z wyprzedzeniem pokazuje Ci początek zalania kolumny, pokaże Ci rownież zanik zalania. Widać też na nim większe i dłuższe wahnięcie napięcia w sieci ( w sumie ważne jeśli pracujesz tuż pod progiem). No i masz pomiar ciśnienia zewnętrznego na bieżąco - nie musisz sprawdzać w necie itp. w sumie pomocne bo często temperatura potrafi skoczyć tylko i wyłącznie z uwagi na zmianę ciśnienia. Narazie moja najwieksza różnica ciśnienia atmosferycznego między początkiem a końcem procesu to chyba coś koło 20-25 hPa. A port mam w katalizatorze jakieś max 5 cm nad buforem.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 8 maja 2020, 14:27
autor: magius
nemeto pisze:Z uwagi, że kwestie techniczne są mi obce, ale użytkuje miernik ciśnienia więc parę słów. W sumie jest to gadżet typu asystent czy czujnik parkowania - pomaga, ale bez tego też się da. Z wyprzedzeniem pokazuje Ci początek zalania kolumny, pokaże Ci rownież zanik zalania. Widać też na nim większe i dłuższe wahnięcie napięcia w sieci ( w sumie ważne jeśli pracujesz tuż pod progiem). No i masz pomiar ciśnienia zewnętrznego na bieżąco - nie musisz sprawdzać w necie itp. w sumie pomocne bo często temperatura potrafi skoczyć tylko i wyłącznie z uwagi na zmianę ciśnienia. Narazie moja najwieksza różnica ciśnienia atmosferycznego między początkiem a końcem procesu to chyba coś koło 20-25 hPa. A port mam w katalizatorze jakieś max 5 cm nad buforem.
Dziękuję za wypowiedź. Mógłbyś jeszcze pokazać jak masz w tej kolumnie zamocowany port pod ten czujnik?
Czy jest to normalna rurka na którą nakładasz rurkę od czujnika i po wszystkim? Ciężko mi zobrazować ten temat.
Myslę, że jakbym dokupował ten czujnik to zamontował bym go raczej w kegu. Jak myślicie, dobry pomysł?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 8 maja 2020, 22:42
autor: nemeto
1.jpg
zdjęcie portu

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 8 maja 2020, 22:45
autor: .Gacek
Port ciśnienia jest tuż nad buforem?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 8 maja 2020, 22:52
autor: nemeto
Tak, ale mimo mojej mizernej wiedzy technicznej wydaje się to logiczne - bo jak inaczej miałby mierzyć ciśnienie w kolumnie.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 8 maja 2020, 23:43
autor: .Gacek
nemeto pisze: ... jak inaczej miałby mierzyć ciśnienie w kolumnie.
Nigdy nie korzystałem z tego urządzenia dlatego grzecznie pytam. Wygląda na to, że czujnik ten widzi zalanie w kolumnie czyli nad sobą. Jeżeli pary nie mogą swobodnie przepłynąć w którymś miejscu to tworzą zator i ciśnienie rośnie. Tak?
Pytanie natomiast było inne. Czy montować czujnik w kegu? Czy może w buforze?
Jako kolega, który również ma kiepską wiedzę stricte fizyczną i nigdy nie zgłębiał zagadnienia czujnika ciśnienia dla mnie lepszym rozwiązaniem byłby montaż czujnika w kotle. Wtedy monitorowałby ciśnienie w dwóch miejscach - kolumnie oraz buforze. Dylemat ten przestaje być dylematem gdy mamy dobrze zbudowany bufor. Np rura wewnętrzna w buforze ma większą średnicę niż kolumna (z zasypem tym samym co kolumna) lub np wypełnienie w buforze jest bardziej przewiewne niż w kolumnie (przy jednakowej średnicy w kolumnie lub większej) . Chyba tylko te dane są w stanie powiedzieć nam czy zalanie kolumny występuje tylko w kolumnie czy również w buforze.
Fakt jest taki, że nie wziąłem pod uwagę ubicia sprężynek, gdzie naturalne będzie mniejsze ubicie w buforze niż kolumnie z racji wysokości.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 9 maja 2020, 00:11
autor: nemeto
Jeżeli moja wypowiedź miała jakikolwiek wydźwięk negatywny to przepraszam, było to stwierdzenie 100% laika, które nie zawierało umyślnej ironii, sarakzmu itp.
Jeśli chodzi o sam czujnik zaczynający się w kotle lub buforze - to czy zmiany tam zachodzące i styl prowadznia procesu nie zaburzałby odczytu? Ja z surówki przedgony odbieram 2 razy (większe i mniejsze stężenie), każdorazowo stabilizuję 60 min i odbieram raz na otwartym, a raz zamkniętym buforze. Jestem ciekawy co pokazałby przy napełnianiu się bufora i jego wygotowywaniu pod koniec procesu. I czy informacja zawierająca ciśnienie w buforze jest nam potrzebna? Ja niestety nie mając doświadczenia w tej materii rozmawiając z konstruktorem mojej kolumny, poprosiłem go o zainstalowanie tego czujnika w sposób który on uważa za właściwy.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 9 maja 2020, 00:37
autor: magius
nemeto pisze:1.jpgzdjęcie portu
Idealne w swojej prostocie.
Dziękuję Ci za zdjęcie dużo mi nim pomogłeś :)

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: środa, 20 maja 2020, 18:18
autor: Ernoliko
Pasowałoby to WiFi do msra.
1.info że kończy rozgrzewać zbiornik
2.info że zbliżają się pogony
3.info o braku chłodzenia
Tak naprawdę wystarczą dwie sondy- zbiornik i chłodnica.
Próbowałem śpiąć razem z ds-therm ale się gryzą. Poza tym tam jest tylko termometr WiFi, bez alarmów.
Sporo osób ma msr-a i pewnie każdy by taki moduł dokupił.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: środa, 20 maja 2020, 21:25
autor: Nefahrius
Ktoś wie do czego jest ta opcja offset?
Druga sprawa info na wifi by sie przydało i ewentualnie taka opcja która można by ustawić że jeśli dany kanał osiągnie zadaną temp to żeby zmieniło moc grzania na ustawioną.Obrazek

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: środa, 20 maja 2020, 22:25
autor: nemeto
A to nie jest do kalibrowania termometrów? Chyba wprowadzasz tam o ile przekłamuje i wyświetla Ci poprawnie. Ja z tego nie korzystam - coś gdzieś wyczytałem że te termometry mają rozrzut nieliniowy ;)

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 21 maja 2020, 07:59
autor: .Gacek
Offsetem możesz dodać lub odjąć temperaturę wyświetlania. Ja kiedyś kalibrowałem czujniki w kubku z zimną wodą i lodem, jednak jak już wszyscy wiedzą DS-y nie mają liniowej charakterystyki i trzeba byłoby sobie zrobić też taki test np na wrzątku... WiFi raczej nie będzie wprowadzone, Bolecki już dawno o tym wspominał.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 21 maja 2020, 11:03
autor: masterpaw2
Nefahrius pisze:Ktoś wie do czego jest ta opcja offset?
Jak już koledzy wcześniej pisali jest to kalibracja poszczególnych kanałów. A najlepiej moim zdaniem jest zrobić to tak, jak napisałem jakiś czas temu https://alkohole-domowe.com/forum/stero ... ml#p174878

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 24 maja 2020, 22:20
autor: bolecki
Na wifi się nie zanosi. Offset to zwykłe przesunięcie wskazań czujnika, nie ma sensu komplikować z jakimś bardziej zmyślnym sposobem bo to tylko przerost formy nad treścią. Wystarczy że skalibrujecie je w okolicach 80st, bo to co dzieje się na 20, czy nawet 60 jest całkowicie poza tematem

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 24 maja 2020, 23:26
autor: nemeto
Chyba najprościej to zrobić na żywym organiźmie. Ostatnio się jakoś tak zebrałem w sobie i na końcówce stabilizacji kolumny gdy temperatura stała i każdy odbiór był zamknięty kalibrowałem głowicę i bufor pod termometr na 10 półce (a25). Odczytywałem z czujki z 10 półki temperaturę na głowicy i w buforze. O wykazaną różnicę korygowałem odpowiedni termometr. I tutaj dziwna sprawa, o ile sonda z 10 półki przełożona np. na głowicę pokazuje mi to samo co sonda na głowicy, to przekładając sondę z glowicy na 10 półkę mam różnicę WTF? ;)
Różnica temperatur 10 i głowicy jest mniej więcej w okolicy 0,2-0,28 stopnia.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 25 maja 2020, 00:38
autor: herbata666
Może być i 5C różnicy na kolumnie lub głowicy, dokładna temperatura interesuje nas tylko w zbiorniku i to też informacyjnie (możemy sprawdzić jaki mamy% alko w kotle), spokojnie w kotle dokładność na poziomie 0,2C wystarczy. W kolumnie realna temperatura przy spirytusie nie jest do niczego potrzebna. Założyliśmy kilkanaście MSR-ów oraz kilkadziesiąt Skn-ów, śmiało mogę stwierdzić że, jakość czujników DS jest na bardzo wysokim poziomie, ich odporność mechaniczna (wyszarpywanie i uszkodzenie fizyczne) praktycznie się nie zdarza (1 albo 2 przypadki na kilka set czujników),
A jakość pomiarów ich rozrzut występuje na poziomie 0,1-0,2C, świadczy to o jakości samego układu DS. Kupowałem kiedyś DS, czy to na Allegro czy na AliExpress to potrafiły mieć rozrzut na Wer 2-3C.



Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 26 maja 2020, 12:19
autor: artek334
Witam.Mam pytanie odnośnie ustawienia mocy grzałki na MSR.Mam grzałkę 2X2kw podlączoną wg schematu pod siłę, zworka ustawions na pracę obu grzałek i moc wpisana 4kw.Czy takie powinno być zestawienie?.Podczas destylacji aby nie zalewało mi kolumny musze ustawiać moc grzałek na 1,2-1,4kw.Dodam ze kolumna 60.3+SP.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 1 cze 2020, 17:34
autor: bolecki
Dobrze masz wpisane te 4kW

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 16 cze 2020, 15:30
autor: magius
Hej, pytanie do kolegi bolecki. Wiadomo kiedy będzie dostępny do kupienia MSR?
Na stronie jest info, że jest niedostępny

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 22 cze 2020, 15:05
autor: marsyl
Kilka dni temu dostałem informację, że będą do miesiąca.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 13 lip 2020, 19:17
autor: sakabako
Mam problem z moim sterownikiem, a dokładniej mówiąc z temperaturą sond o ile te zwykłe które mierzą dwa miejsca po przecinku nie mają tak dużej odchyłki maksymalnie jaką zauważyłem to różnica 0,16*C. Jakaś różnica występuje zawsze na każdej sondzie jednak póki nie ma większych odchyłek nie przeszkadza mi to. Zawsze mogę sobie to offsetem poprawić. Jednak jeśli chodzi o tą dokładniejszą sondę z trzema miejscami po przecinku jest problem nie dość że ma odchylenie ok 0,3/0,4*C od tych z dwoma miejscami po przecinku to strasznie wariuje nie potrafi się ustabilizować i tu mówię o znaczących skokach gdzie na "10 półce" nie powinny występować.

Kojarzę że ktoś z forumowiczów miał podobny problem jednak po aktualizacji problem ustąpił po włączeniu sterownika pokazuje mi v1.07 więc chyba najnowsza aktualizacja, nowszej nie znalazłem.

Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu bo na chwilę obecną nie da się na nim pracować i sterownik się tylko kurzy.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 14 lip 2020, 11:09
autor: bolecki
No to tu masz 1.10
Wypakuj hex'a i wsadź na kartę. Offset pewnie nie zniknie, ale nie powinien gonić.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 13 wrz 2020, 13:09
autor: MASaKrA_Domingo
Witam. Grzałki czyste, zbiornik czysty a przy grzaniu pow 3.0 kW cały czas wyskakuje alarm grzałka HI. Czyli jak rozumiem przegrzewanie się grzałek. Przedtem problem nie występował.
Może jakiś parametr zmieniłem? Jak sobie z tym poradzić? Niestety przez ten błąd ciężko mi zalać kolumnę...
Może czujnik zabrudzony lub uszkodzony?

EDIT
Sprawa wyjaśniona .. ja, lebioda zamontowałem sobie tylny panel do góry nogami przez co wentylator nie miał dobrej recyrkulacji i alarm temperatury radiatora ustawiony na 81 st wybijał

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 10 gru 2020, 21:38
autor: MASaKrA_Domingo
Zakupiłem ds18b20, tyle tylko, że czterożyłowy. Jak go podpiąć pod msr? Proszę o poradę.
Kupiłem na tej aukcji (zależało mi na gwincie od razu):

https://allegro.pl/oferta/sonda-czujnik ... e=facebook

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 10 gru 2020, 22:15
autor: .Gacek
Jeden przewód jest nieużywany.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 09:23
autor: MASaKrA_Domingo
.Gacek pisze:Jeden przewód jest nieużywany.
Czy mógłbyś takiemu laikowi jak ja powiedzieć który przewód gdzie?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 10:00
autor: rastro
VCC -> V+
GND -> GD
I/O -> DT

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 10:07
autor: .Gacek
Nie wiem jakie masz kolory na swojej wtyczce, mam nadzieję że nic Pamel nie zmienił na przestrzeni lat.
A więc patrząc na zdjęcie wtyczki RJ od góry:
3 pin kolor żółty, to gnd czyli masa
4 pin kolor zielony, to dane
5 pin kolor czerwony, nc not conected nie używany
6 pin kolor czarny, to zasilanie czyli plus.

Na msr na samym dole po prawej stronie masz opisany sposób podłączenia sondy.
Od prawej:
Zasilanie (czarny),
Dane (zielony),
Masa (żółty).

No i rastro mnie uprzedził :ok:

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: sobota, 12 gru 2020, 10:54
autor: MASaKrA_Domingo
Dziękuję panowie za pomoc. Zrobiłem tak jak mi się wydawało i jak rastro potwierdzil. Działa :)

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 11 sty 2021, 10:05
autor: MASaKrA_Domingo
Podbijam - jakie dokładnie są potrzebne listwy przyłączeniowe do sterownika MSR? Chodzi mi o te zielone trzy lub czteropinowe, przez które wpisany termometry i grzanie.
Załatwiłem od znajomego elektryka te końcówki i okazuje się, że niestety są o 0,5mm za duże.
Będę dźwięczny za wskazanie dokładnego typu, najlepiej linkiem do aukcji lub nazwy.

Od razu zapytam. Mam dwa zbiorniki - w pierwszym 2x2kW, a w drugim 1,5+2kW.
Oba mają moduł sterujący, a sterownik mam jeden. Czy muszę zmieniać za każdym przepięciem moc w sterowniku z 4,0kW na 3,5kW, czy chodzi tylko o skalowanie mocy, tj jeśli przy 4kW ustawię 2kW, to bez zmiany ustawienia przy grzałkach 3,5kW będę mieć 1,75kW i to jest jedyna różnica?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 11 sty 2021, 11:05
autor: kondon
Msr działa czasowo praca - przerwa, po prostu będzie Ci źle wyświetlało.
Zależy jeszcze jak masz ustawioną zworkę - czy 2 grzałki pracują razem, czy 1 stale, a druga regulowana.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 11 sty 2021, 19:02
autor: nemeto
MASaKrA_Domingo pisze:Podbijam - jakie dokładnie są potrzebne listwy przyłączeniowe do sterownika MSR? Chodzi mi o te zielone trzy lub czteropinowe, przez które wpisany termometry i grzanie.
Załatwiłem od znajomego elektryka te końcówki i okazuje się, że niestety są o 0,5mm za duże.
Będę dźwięczny za wskazanie dokładnego typu, najlepiej linkiem do aukcji lub nazwy.

Od razu zapytam. Mam dwa zbiorniki - w pierwszym 2x2kW, a w drugim 1,5+2kW.
Oba mają moduł sterujący, a sterownik mam jeden. Czy muszę zmieniać za każdym przepięciem moc w sterowniku z 4,0kW na 3,5kW, czy chodzi tylko o skalowanie mocy, tj jeśli przy 4kW ustawię 2kW, to bez zmiany ustawienia przy grzałkach 3,5kW będę mieć 1,75kW i to jest jedyna różnica?
Musisz zmierzyć raster suwmiarką. Też mam dwa zbiorniki natomiast w drugim nie miałem tej końcówki na kablu od msr-w. Zamówiłem dokładnie to i z tego sklepu (wcześniej oczywiście mierząc) i przy próbnym rozruchu działało (szczerze, też się tego naszukałem troszkę ;)).
https://botland.com.pl/zlacza-montazowe ... -35mm.html
A co do tej zmiany mocy, jestem prawie pewien, że to skalowanie jest tylko. Zresztą w obu baniakach mam te same grzałki więc u mnie problem z głowy:mrgreen:

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: czwartek, 14 sty 2021, 22:51
autor: bolecki
Suwmiarką to można się władować bo te kostki są w wersji 3.5 oraz 3.8 milimetra. Różnica mała, ale jednak. W MSR i SKN są kostki 3.5mm

Kupicie jak nie u mnie to w TME, czy gdzie tam chcecie.