Strona 1 z 9

Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 27 lut 2017, 12:49
autor: jurek1978
Podobną zabawkę wypuścił Bolecki. Pomiar ciśnienia, + max. 5 termometrów o rozdzielczości 0,01 i 1 termometr 0,001. Nazywa to się u niego : STEROWNIK MSR TERMOMETR.
Mam to od niedawna ale sobie bardzo chwalę :)

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: poniedziałek, 27 lut 2017, 22:39
autor: herbata666
Też posiadam od jakiegoś czasu, głównie zależało mi na pomiarze ciśnienia, który działa dobrze (bardzo ładnie widać zalanie kolumny, o wiele wcześniej za nim się pokarze we wzierniku). Sondy działają tak jak powinny nic dodać nic ująć. Jurek pomyliłeś się w jednej kwestii jest jeden czujnik do 0,001 a pięć do 0,01. Ja osobiście nie jestem jakimś zwolennikiem aż takiej rozdzielczości, można by zrobić możliwość włączenia powiedzmy w DS 0,1C a w tym super dokładnym do 0,01 (może jest, aż tak się mu nie przyglądałem, na razie czujnik ciśnienia mnie zauroczył). I nie wiem do końca, czy takim dobrym rozwiązaniem było zastąpienie tradycyjnych przycisków (jak w SKN), przyciskami zbliżeniowymi (jakoś w SKN-ie lepiej się to użytkuje- moje subiektywne odczucie). Tak ogólnie bardzo ciekawa oferta termometru z czujnikiem ciśnienia.

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: poniedziałek, 27 lut 2017, 23:12
autor: dibi
herbata666 pisze:Też posiadam od jakiegoś czasu, głównie zależało mi na pomiarze ciśnienia, który działa dobrze (bardzo ładnie widać zalanie kolumny, o wiele wcześniej za nim się pokarze we wzierniku). (...)
Tam jest czujnik ciśnienia do umieszczenia wewnątrz kolumny? Mógłbyś mu strzelić słitfocię i tu pokazać?

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: wtorek, 28 lut 2017, 07:22
autor: jurek1978
Kolego Herbata - nie ma porównania z SKN-em więc do końca się nie wypowiem. Przyciski dotykowe są niby fajne ale wnerwiają jak w środku nocy człowieka obudzi alarm i trzeba odblokować klawiaturę :)
Czujnik ciśnienia podłącza się z tyłu :
Obrazek
a wygląda on tak :
Obrazek

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: wtorek, 28 lut 2017, 08:33
autor: aronia
A jakie mieli koledzy zdanie o odblokowywaniu ekranów dotykowych w telefonach przy pierwszym kontakcie z nimi? I w jaki sposób macie ustawioną blokadę - nie jest to czasem jakiś zmyślny zygzak kreślony na ekranie? Tak, że dajcie sobie czas, bo jak mówi przysłowie: "przyzwyczajenie drugą naturą człowieka" :D
P.S. jurek1978 wyobraź sobie sytuację, że masz bardzo wrażliwą/drażliwą żonę która słyszy każde "kliknięcie" i narzeka, że nie może spać, bo co chwilę coś naciskasz - i jaką wybierasz wtedy opcję: przyciski tradycyjne które przy naciśnięciu powodują frustrację(może lekką, ale zawsze :D) małżonki czy klawisze dotykowe?

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: wtorek, 28 lut 2017, 10:13
autor: jurek1978
Małżonkę można sobie wychować :) Co do panelu to jak mówisz - łatwiej mi się go odblokowuje jak alarm nie pyka i nie ma pośpiechu. Hehehe

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: wtorek, 28 lut 2017, 12:52
autor: herbata666
Widzę że Ormo czuwa ;D, są to luźne spostrzeżenia, w końcu wolny kraj i każdy ma prawo do wolności wypowiedzi ;D.
P.S. jurek1978 wyobraź sobie sytuację, że masz bardzo wrażliwą/drażliwą żonę która słyszy każde "kliknięcie" i narzeka, że nie może spać, bo co chwilę coś naciskasz - i jaką wybierasz wtedy opcję: przyciski tradycyjne które przy naciśnięciu powodują frustrację(może lekką, ale zawsze :D) małżonki czy klawisze dotykowe?
No chyba że pędzisz w sypialni i woda z głowicy podgrzewa wyrko ;D, albo druga opcja zostałeś tak zniewolony przez żonę że masz zainstalowany podsłuch i nawet po domu musisz chodzić na palcach, a i zapomniał bym o 22 zakaz zapalania światłą w kuchni :hahaha: .

PS.
No chyba nie porównujesz ekranu w smartfonie za 2k z membraną dotykową za 5 zł, chodzi o jego czułość i precyzje. Ja osobiście mam iphona i odcisk palca.

Tak jak mówię subiektywne uczucie, jednemu się podoba drugiemu nie, ale widzę że Kolega czuwa i na siłę chce wszystkich przekonać do Pana Żabki.
https://www.youtube.com/watch?v=T0bTBFNMBYc

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: wtorek, 28 lut 2017, 17:19
autor: aronia
Nikogo nie chce przekonać - przedstawiam tylko inne punkty widzenia - może trochę przerysowane, ale niektórzy tak mają i to chyba Ty się na siłę doszukujesz jakiś podtekstów... Jakiś czas temu sam wieszałeś psy na SKN-ie(nie chce mi się szukać), a jak widać na zdjęciu sam go używasz - o nowym MSR już nie wspominając, więc może wyluzuj.
P.S. Jako kawaler nie mam takich problemów :P, ale niektórzy mogą tak mieć, więc trzeba im współczuć i czasem postawić się na ich miejscu kiedy potrzebują :help: .

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: środa, 1 mar 2017, 00:58
autor: herbata666
Po pierwsze to nie miałem nic przeciwko SKN-owi jako sterownikowi (po raz setny powtarzam), nawet polecałem i polecam go swoim klientom, jako nie droga możliwość obsługi aż do 12kW. Denerwuje mnie tylko w nim, to automatyczne zalewanie na czas które jest pomyłką (przestrzegam przed tą funkcją nowych klientów). Można sobie powiedzieć, że prawnie odpowiada za to bolecki i jak kogoś pociągną do odpowiedzialności gdy zdarzy się wypadek (sterownik zaleje głowicę spirytus przeleje się przez odpowietrznik i poleci na kable - pożar murowany) to właśnie jego, ale mi jakoś ciężko by się z tym żyło jak bym wiedział, że stało się coś komuś a mogłem go wcześniej poinformować jakie jest to zagrożenie. Rozumiem, że z Twoich ust nigdy nie usłyszymy chodź by najmniejszej krytyki w stosunku do SKN lub MSR, z mjakiego powodu to chyba wszyscy wiemy...........

Ps.
Ja jestem luźny, jak gatki bez gumki hehe, pożyjesz parę lat więcej to zmieni Ci się punkt widzenia.

Ps2.
Ten dotyk to pewnie twój pomysł w MSR, więc tak zaciekle go bronisz. Nie zapychaj sobie głowy Panem Żabką, tylko porób jakieś testy na tym czujniku ciśnienia i opisz swoje obserwacje.

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: środa, 1 mar 2017, 08:58
autor: aronia
Jak coś mi nie będzie pasować to napiszę np. że w pliku zapis ciśnienia w pliku ma tylko wartość dodatnią, a na wyświetlaczu np podczas dolewania kolejnej porcji surówki przez bufor na ekranie ma wartość ujemną.
Testy na czujniku - niestety plików txt nie da się wrzucić na forum, a jak zacznę opisywać to znowu uznasz, że chwalę i w koło Macieju(powoli to zaczyna kogoś przypominać)... Ogólnie na czujniku ciśnienia ewidentnie widać zalanie(o czym już sam napisałeś) nawet jeśli go nie widać we wzierniku i o ile w przypadku dużego nadmiaru mocy za chwilę go tam zobaczysz to w przypadku niewielkiego przekroczenia zanim dotarło do wziernika(20-30 min - musiałbym zerknąć na kartę pamięci) to ciśnienie w zbiorniku cały czas rosło(odbiegało od typowego ciśnienia przy mocy roboczej).
Przeglądając plik z zapisem procesu bez problemu można wychwycić moment w którym bufor się napełnił, kiedy zaczyna się opróżniać, zmianę mocy roboczej, zmianę prędkości odbioru, otwarcie zaworu spustowego w zbiorniku czy buforze - dla niektórych może być to aż za dużo, bo jeśli się szybko nie skojarzy z czego wynika zmiana to mogą wpaść w panikę(jak niektórzy mają, z wpływem ciśnienia atmosferycznego na wskazania termometrów), ale dla kogoś kto już się "obył" ze swoją kolumną daje to dodatkowy podgląd na to co się dzieje w środku.
P. S. No Tobie się w ciągu 2 lat diametralnie zmienił punkt widzenia, więc może na starość i mi się zmieni :bezradny: - czas pokaże.
P. S. Mój pomysł z dotykiem - dzięki, ale nie :D Sam przy pierwszym kontakcie nie mogłem się przestawić, ale po odpowiednio długim macaniu wyświetlacza nie robi mi różnicy czy panel od SKN czy od MSR-a, a to odblokowywanie traktuje jak to o czym pisałem czyli wzór na telefonie - jest tak i koniec. Ale jak wolisz odcisk palca to może napisz, żeby w nowym sofcie była taka forma, bo do niej jesteś przyzwyczajony - prośba jurek1978 została wysłuchana to może i Twój pomysł się przyjmie.
Ale ogólnie dzięki za próbę przypisania aż takiego wkładu/wpływu w/na budowę, ale niestety szukaj dalej.

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: środa, 1 mar 2017, 09:06
autor: Zygmunt
niestety plików txt nie da się wrzucić na forum
Wrzucaj w znaczniki

Kod: Zaznacz cały

 [/ code], a jak długi możesz dodać kod [spoiler].

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: środa, 1 mar 2017, 11:35
autor: bolecki
herbata666 pisze:Denerwuje mnie tylko w nim, to automatyczne zalewanie na czas które jest pomyłką (przestrzegam przed tą funkcją nowych klientów). Można sobie powiedzieć, że prawnie odpowiada za to bolecki i jak kogoś pociągną do odpowiedzialności gdy zdarzy się wypadek (sterownik zaleje głowicę spirytus przeleje się przez odpowietrznik i poleci na kable - pożar murowany
A ty dalej swoje. Wyobraź sobie taką życiową sytuację. Kupujesz auto z asystentem pasa (czy tam podobnym bajerem, a nawet Tesle która widzi co jest dwie ciężarówki przed tobą). Zamiast skupić się na prowadzeniu to szorujesz łapą po tyłku ukrainki i wypadasz z drogi.

Podajesz do sądu producenta samochodu za to że miałeś gdzieś instrukcje producenta i stała ci się szkoda?.

Teraz wyobraź sobie inną sytuację. Na chłopski rozum darzysz pływakowy czujnik mega zaufaniem, włączasz kolumnę i idziesz w pi@#du.
Pech chciał że coś mu się stało, zablokował się. I co, kolumna przez kilka godzin pluje na podłogę bo nie może się zalać?

Czy któryś ze sterowników z pływakiem posiada zabezpieczenie na taki wypadek?. W SKNie, jeśli kolumna spróbowała by coś wypluć to zobaczy to czujnik w chłodnicy. Kolumna się wyłączy.
Więc jak?. Mi się wydaje że czujnik zalania nie jest elementem bezpieczeństwa, jest nawet elementem niebezpieczeństwa. Jedyne co może sensownego zaoferować to przyspieszenie przejścia do kolejnego kroku. Na marginesie, nie martw się o ten czujnik. Będzie, w dodatku tak odjechanej formie jak MSR czy inne moje rozwiązania.

Takie czasowe pilnowanie zalania może nie sprawdzić się w twoich parowozach- tu się zgodzę. Ale jak ktoś ma "domową" kolumnę na pojedynczych kW, to nawet jeśli je wyraźnie przeciągnie to raczej nic mu się nie stanie.

I uwaga (do wszystkich). Proszę mi nie pisać o zostawianiu sprzętu na kilka godzina, bo mam mega alergię na takie poszanowanie zasad BHP. Karygodnym jest nie mieć kontaktu z takim sprzętem, albo nie móc go przynajmniej kilkukrotnie doglądać w kluczowych momentach.

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: środa, 1 mar 2017, 11:59
autor: 275synio
Kolego bolecki..
Ja jeszcze pamiętam taki wpis na twojej stronie, że SKN jest sterownikiem automatycznym i robi wszystko bez nadzoru operatora. Dziwne że i te informacje znikły też z forum.

Re: Termometr z rozdzielczością 0,01 i pomiarem ciśnienia

: środa, 1 mar 2017, 12:13
autor: bolecki
Nie, nigdy nie twierdziłem że jest on automatycznym czy też lepsze określenie: autonomicznym sterownikiem. Pojęcie automatycznego procesu też jest różnie rozumiane, jedni myślą tylko o sterowaniu odbiorem, inni o całości. Te tematy można z kolei rozbić na jeszcze mniejsze, więc tutaj nigdy porozumienia nie będzie. Jeśli już pojawiały się jakieś nieporozumienia to właśnie na tym poziomie.
Kilka czynności może zautomatyzować, natomiast nie cały proces w szerokim spektrum warunków. Taka opinia żyje i jest ona raczej opinią użytkowników którzy raz go skonfigurują i potem faktycznie ładują towar, włączają i idą w pierony. Jeśli warunki są zbliżone to da radę.

Nie pamiętam abym edytował moje www pod kątem tych słów. Pewnie w googlowym archiwum internetów by się znalazło coś z przed kilku lat. A jeśli chodzi o forum to o którym myślałeś?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 6 mar 2017, 09:12
autor: matahari
To i ja się wtrącę , bo szukam termometru.
Ze strony sklepu
"Opis produktu - MSR-P to 2-kanałowy czujnik ciśnienia do sterownika MSR.
Wyświetlanie polega na wskazaniu ciśnienia atmosferycznego hPa w tym momencie i wartości różnicy ciśnienia w hPa z sondy zamontowanej w destylatorze (pary zbiornika lub bufora)."
Czyli jeden czujnik ciśnienia sobie powiedzmy dynda koło o kolumny, a gdzie zamontować drugi (w którym miejscu kolumny), no i gdzie go podłączyć bo wyjście jest na jeden czujnik ciśnienia?

I czy nie lepszym pomysłem było by zamiast kary SD wyjście USB i możliwość na bieżąco śledzenia temperatury i ciśnienia.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 6 mar 2017, 10:38
autor: jozzek666
Kolego @bolecki mam pytanie odnośnie MSR + Moduł sterowania mocą grzałek. Mianowicie przy pierwszym procesie czyszczenia (destylacji wody) gdy wszystko się już nagrzeje pojawia się komunikat: KEG Hi, Dol kol Hi, Góra kol Hi, Głowica Hi. Przyciski się blokują i nawet po odblokowaniu nie można już nic zrobić (przejść do innych ekranów) np. aby zmienić moc grzałek? Po prostu wszystko się blokuje.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 7 mar 2017, 06:14
autor: aronia
jozzek666 zadziałało zabezpieczenie na wypadek przekroczenia temperatur na czujniku z kega(może też pochodzić od czujnika chłodnicy). Aby przywrócić możliwość zmiany mocy w ustawieniach WYJŚCIE 1(Grzanie) musisz usunąć blokadę(TEMP), a żeby takie coś się nie powtórzyło to zmień wartość alarmu wysokiej temperatury dla czujnika, który to wywołał lub dostosuj pod własne parametry "doświadczalne".
matahari całą przystawkę wpinasz w panel, a w niej masz oba czujniki: ciśnienia atmosferycznego(bez żadnych widocznych wyjść) i różnicowy z 2 wyjściami - są schowane w tej przystawce.
Jeśli chodzi o czujnik pokazujący różnicę to masz 2 wyjścia: pomiarowe i referencyjne(odniesienia) - zerknij na zdjęcia na których jest sama przystawka i jak jest wpięta w panel. Jeżeli chodzi o sposób podłączenia to możliwości jest wiele np. zostawiając niepodłączone drugie wyjście ciśnieniem odniesienia będzie ciśnienie w miejscu gdzie prowadzisz proces. Miejsce podłączenia pomiarowego w aparaturze możesz wybrać sam: zbiornik, bufor czy kolumna - czyli po prostu tam gdzie chcesz je zmierzyć. Oczywiście im niżej tym wartości różnic będą wyższe i więcej zmiennych będzie miało na nie wpływ - przykładowe podałem we wcześniejszym poście. Możesz też podłączyć oba wyjścia i badać różnice ciśnień na danych fragmencie kolumny - tylko musisz zwrócić uwagę, aby czujnik referencyjny był w miejscu gdzie ciśnienie jest niższe czyli po prostu wyżej w kolumnie.
Co do złącza USB to, aby śledzić na bieżąco urządzenie musiałoby być stale podpięte do komputera, a nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić., aby laptop czy inne urządzenie było "zajęte" przez kilka/kilkanaście godzin :D Co innego jakiś bluetooth/WiFi czy innego typu łączność bezprzewodowa, ale tutaj znowu pojawia się problem z ewentualnym zasięgiem, bo zaraz ktoś będzie chciał to śledzić "zdalnie" i problemy(ściany/stropy/duża odległość). Na bieżąco pomiary zawsze możesz śledzić na wyświetlaczu - 2 ekrany po 6 programowalnych pól chyba wystarczy na wyświetlenie wszystkich mierzonych parametrów(najbardziej istotne możesz nawet zdublować :D ).
W przypadku karty SD zawsze możesz po procesie wsadzić w czytnik kart w laptopie i przeglądać w notatniku czy robić sobie wykresy w excelu - tylko od razu weź poprawkę na ilość danych np z 7-8 godzinnego procesu w którym zapis masz w zależności od ustawionego interwału co kilka sekund... razy liczba pomiarów(do 6 temperatur, 2 ciśnienia i oczywiście czas) plus ustawiona moc - czy coś jeszcze jest zapisywane musiał bym sprawdzić na karcie pamięci.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 7 mar 2017, 06:35
autor: jozzek666
aronia pisze:jozzek666 zadziałało zabezpieczenie na wypadek przekroczenia temperatur na czujniku z kega(może też pochodzić od czujnika chłodnicy). Aby przywrócić możliwość zmiany mocy w ustawieniach WYJŚCIE 1(Grzanie) musisz usunąć blokadę(TEMP), a żeby takie coś się nie powtórzyło to zmień wartość alarmu wysokiej temperatury dla czujnika, który to wywołał lub dostosuj pod własne parametry "doświadczalne".
To dziwne to zabezpieczenie, bo tylko unieruchomiło sterownik a grzałki dalej grzały do końca, aż nie wyciągnąłem wtyczki z gniazdka :/

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 7 mar 2017, 07:57
autor: aronia
Jak tylko będę miał chwilę to sprawdzę u siebie - tylko mam takie trochę dziwne pytanie: po czym poznałeś, że grzałki grzeją i ile czasu od wystąpienia tego alarmu trwało jeszcze to grzanie?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: wtorek, 7 mar 2017, 08:14
autor: jozzek666
Poznałem po tym, że woda w kegu się gotowała cały czas i cały czas odbierałem kropelkowo wodę destylowaną zarówno z LM jak i OLM , co świadczyło o tym że pary cały czas idą w górę. Po wystąpieniu alarmu grzałki grzały cały czas do wyjęcia wtyczki z gniazdka, czyli jakieś 45min (tyle destylowałem wodę aby oczyścić kolumnę przed pierwszym użyciem).
Wiem, że podczas normalnego procesu rektyfikacji taki problem nie wystąpi bo temp. nigdy nie osiągnie wartości alarmowych...ale przy czyszczeniu to zawsze jakieś utrudnienie.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 26 mar 2017, 21:47
autor: leonarl4x4
Witam

Mam pytanko, czy jest sens zmiany tablicowych na ten sterownik z wątku?

Na plus na pewno to, że jest podświetlany, dokładność 0,01 C, tylko trzeba rozpinać czujniki od sterownika w przypadku demontażu kolumny.

Jestem na etapie kupna termometru do kega, dlatego zainteresowałem się tym tematem.
Miałem kupić tablicowy, lecz jestem w kropce :(.
Mam 4 termometry: Głowica, 10 półka, woda, keg.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 27 mar 2017, 06:42
autor: jozzek666
Wstawiam log z MSRa, z wczorajszego psocenia jakby ktoś chciał looknąć jak to wygląda.//cloud.tapatalk.com/s/58d8981e4abe3/LOG_000.TXT


Wysłano przekazem myśli z urządzenia mobilnego.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 21:35
autor: masterpaw2
Ostatnio testując półkę rzeczywistą jako bufor nad OLM, zauważyłem dziwny wzrost temperatury w głowicy, z reguły temperatura była na poziomie o około 0,8/1 ° niższym niż pod olm. Po zastosowaniu półki rzeczywistej wzrosła do poziomu (w trakcie całego procesu) porównywalnego z nim, a w końcówce spadła o około 1°,dokładnie nie wiem w którym momencie to nastąpiło, jednak wydało mi się to conajmniej dziwne. Początkowo "obwiniałem" za to półkę rzeczywistą, jednak następnego dnia postanowiłem, od nowa dokładnie skalibrować wszystkie sondy.
Tym razem zrobiłem to nieco inaczej:
wszystkie sondy spiąłem ze sobą recepturką i umieściłem w gorącej jeszcze z dnia poprzedniego wodzie odwarowej i podgrzałem do 80°. Kalibrowałem na temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia etanolu.
20180123_155523-1-982x813.jpg
Po kalibracji zostawiłem sondy dalej w kotle, co jakiś czas je obserwując, i jakie było moje zdziwienie gdy temperatura spadła do 78,3/2°, mianowicie wszystkie sondy (DS) pokazywały bardzo zbliżone, niemal identyczne wskazania, poza tą z głowicy (A25), tu nastąpił przeskok w dół o wcześniej wspomniane 0,8/1°, i odczyt był na poziomie 77,3/5°.
Macie może jakieś pomysły???

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 21:48
autor: bolecki
Może siakiś byk... Jak to dokładnie wyglądało, przeskok który ustabilizował się w kilka sekund?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 21:54
autor: rastro
Na moje oko to wylazła nieliniowość czujników, o ile w datasheet od DS'a coś tam widać, że taki liniowy nie jest, o tyle nie wiemy jaki jest czujnik w sondzie A25, bo producent skrzętnie to ukrywa. Ale możliwe jest, że też ma jakąś nieliniowość i odjeżdża od DS'a.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 22:06
autor: bolecki
Na odcinku 2 stopni nie ma mowy o błędzie liniowości.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 22:15
autor: rastro
Nie dwa... stopień: "wspomniane 0,8/1°," i tak patrząc na fotki to jakoś tak to tam wygląda, bo rozumiem że trzeba patrzeć na temperatury z prawej kolumny na wyświetlaczu.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 22:31
autor: masterpaw2
bolecki pisze:Może siakiś byk... Jak to dokładnie wyglądało, przeskok który ustabilizował się w kilka sekund?
Niestety nie na kilka sekund, na stałe.
Wygląda to następująco, temperatura w kotle bardzo powoli spada wszystkie sondy pokazują praktycznie to samo. Po spadku powiedzmy poniżej 78,3°, na A25 jest przeskok do razu o 0,8/1° w dół.
@rastro
Dokładnie tak, sonda A25 jest pod nazwą głowica. Pozostałe to DS'y.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 22:53
autor: bolecki
Wspomniane 0,8/1° to wartość i o ile nagle przeskoczyło wskazanie. Te dwa stopnie to punkt kalibracji i przeskoczenia (w sumie jak czytam to i tak było mniej jak 2st). Jak by sie coś magicznego działo w tym punkcie 78,2.

@Masterspaw, o jaką wartość miałeś przesunięte wskazania na A25?.
Tak, zmiana na stałe, ale wchodziła max kilka sekund, a nie kilkadziesiąt.

------edit.
W sumie nie wiem, w sofcie nic ciekawego nie zauważyłem. Kilka postów wyżej jest wstawiony log, przerysowałem jego odchyłkę od 78° i też nic nie widać, są tylko efekty zmiany mocy. To by mogło wskazywać że to coś jest tylko u Ciebie.
Jakią masz wersje softu?.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 23:03
autor: masterpaw2
Nie wiem jaka to wersja softu, w załączniku nr seryjny, nic nie dłubane.
Chodzi Ci o wartość offsetu?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 23:04
autor: bolecki
Tak,

----
Po naklejce widzę że jakaś roczna sztuka z Aabratka. Pieron wie co tam siedzi. Wersję zobaczysz po włączeniu, na ekranie z logo.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 23:09
autor: masterpaw2
W tej chwili offset ustawiony na +1°

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 23:16
autor: bolecki
1 stopień to trochę grubo. W wolnej chwili zgraj i podeślij loga z możliwie wolnych zmian temperatury w okolicach tego przeskoku. (rozgrzewanie i chłodzenie).

Na marginesie, nie masz problemów z odblokowaniem ekranu po wystąpieniu jakiegoś alarmu?.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: niedziela, 28 sty 2018, 23:21
autor: masterpaw2
Nawet, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, bo gdy załączy się jakiś alarm to che się to jak najszybciej odblokować (się ręce trzęsą :D), ale faktycznie, trzeba ze dwa, trzy razy paluchem przeciągnąć, i to powoli zanim zareaguje.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 29 sty 2018, 09:39
autor: bolecki
Zrób loga z małym interwałem zapisu (powiedzmy 2s) i kilkukrotnym przejściem przez ten próg. W tedy będziemy coś działać.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: poniedziałek, 29 sty 2018, 20:39
autor: er--ka
Skoro jest tu twórca podepnę się pod temat.
Też mam dziwne skoki temperatury na czujniku w głowicy. Jako załącznik wykres.
Każdy proces wygląda tak, że temperatura podczas stabilizacji i odbioru przedgonów jest bardzo "gładka" a później już podczas odbioru serca następuje okres gdzie są bardzo duże wahania i ponownie się stabilizuje z temperaturą jednak ok. 1*C niżej niż po odbiorze przedgonów.

Zdarza się również zawieszenie sterownika po alarmie zazwyczaj czujnika na górze kolumny.

Jakieś rady?
Przechwytywanie2.PNG

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 2 lut 2018, 15:24
autor: tazy
Podepnę się pod temat bo nie chce zakładać nowego. Co jest w zestawie tego termometru, oraz jak ze sterowaniem mocą grzałek?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 2 lut 2018, 15:33
autor: masterpaw2
W zestawie masz termometr z sonadą A25, dodatkowe wyposażenie to sondy DS, sterownik mocy i czujnik ciśnienia. Dostępne u aabratka pl.

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 2 lut 2018, 20:44
autor: tazy
A z tym sterowaniem grzałek jak to jest? Jak działa sterowanie mocą 2x2kw?

Re: Sterownik M S R [wydzielone z tematu]

: piątek, 2 lut 2018, 21:58
autor: masterpaw2
Spokojnie obsłuży 2x2kW, z opisu wynika, że nawet 2x2,3kW przy 230, w praktyce nie sprawdzałem sterowania mocą, bo używam RGN'a Boleckiego i jestem póki co zadowolony z jego pracy. Wydaje mi się, że częste zmiany mocy za pośrednictwem MSRa mogą być lekko upierdliwe, ponieważ panel dość szybko się blokuje, ale to tylko przypuszczenia.