Strona 5 z 7

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 13:57
autor: drgranatt
Spokojnie załóż dwie grzałki 3 x 2 kW czyli razem 12 kW.
Na zalanie spokojnie wystarczy a i czas rozgrzewania skróci się. :ok:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 14:24
autor: kamilpl82
2x3KW 400V i będziesz Pan zadowolony

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 15:12
autor: drgranatt
Coś pan chrzanisz panie @kamilpl82, przy 7 kW nie mógł zalać a ty mu proponujesz 6 kW? :hammer:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 15:19
autor: .Gacek
Nie znam SKN-a w ogóle. Ale z postu wynika, że 20 minut to jest za krótki okres czasu do zalania kolumny. Tak jakby w programie SKN-a była gdzieś zapisana informacja, że tyle czasu ma na zalanie. Być może zamiast wymieniać grzałki można ten czas programowo wydłużyć.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 19:48
autor: tonku
drgranatt pisze:Spokojnie załóż dwie grzałki 3 x 2 kW czyli razem 12 kW.
Na zalanie spokojnie wystarczy a i czas rozgrzewania skróci się. :ok:
Może lepiej zapytaj się o jego instalacje elektryczną,a nie od razu by walił grzałkami na prawo i lewo :angry:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 20:39
autor: KS2507
W SKN w opcjach zalewania można ustawić czas zalewania nie pamiętam jaki jest maksymalny czas ja zazwyczaj ustawiam 30min i grzałka 2x3000W 400V bez problemu zalewa kolumnę 76.1mm.
Może masz duże spręzynki, a tak wogle to od jakiego producenta masz sprężynki?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 22:34
autor: kamilpl82
drgranatt pisze:Coś pan chrzanisz panie @kamilpl82, przy 7 kW nie mógł zalać a ty mu proponujesz 6 kW? :hammer:
Bo miał coś zdupione, kolumna 76,1 na sprężynkach Plipka pracuje przy 3,8 do 4kw, więc 4kw spokojnie zalewa

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 12:01
autor: dooomino
Panowie gdzie na dzień dzisiejszy najlepiej kupić SKN v3? Na początku planuje półautomat tzn przedgon odbiorę ręcznie a samo serce chce puścić przez skn v3 tylko tu rodzi się pytanie co będę potrzebować ? Odbiór OLM, elektrozawór do odbioru destylatu + Motozawór OVM tworzą kpl?
https://destylatorymiedziane.pl/pl/glow ... ozawor_ovm

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 12:25
autor: arTii
Zdecyduj się czy masz OLM czy OVM? Jeśli elektrozawór do OLM, to nie motozawór do OVM

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 13:08
autor: dooomino
Rozumowałem to w ten sposób, że do OLM również potrzebny jest motozawór tak jak w OVM czyli ma się rozumieć, że w moim przypadku potrzebuję tylko jednego elektrozaworu który będzie sterować odbiorem z OLM? Jeśli tak to będę mógł sobie pozwolić na drugi elektrozawór który odbierze mi przedgony z góry kolumny.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 15:08
autor: arTii
Teraz dobrze rozumiesz. Do OLM zakładasz elektrozawór, a za nim zaworek precyzyjny.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 09:57
autor: prolog1975
SKNv3 dziwna sprawa. Zawór N2 mam cały czas otwarty :scratch:
W czasie procesu otworzył się i już nie zamknął.
Zrobiłem test wejść wyjść wartości N2 w zakresie 0-250 cały czas zawór NC otwarty. Podpiąłem inny NC i to samo. Wartość 0 a zawór podmieniony odrazu po podpięciu klik i NC otwarty.
Poza tą niedogodnością wszystko działa jak trzeba. Może ktoś miał podobny przypadek?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 17:35
autor: Lord Pagon
Kolumna olm 3 elektrozawory . Jeden na głowicę do przedgonu a 2 na olm ( pierwszy płukanie następny do serca oczywiście za nim zawór precyzyjny).

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 17:46
autor: prolog1975
U mnie 3 elektrozawory N2 głowica (na tenn cały czas podawane jest napięcie) N3 płukanie olm, N4 serce te dwa działają ok.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 19:32
autor: Lord Pagon
To już chyba sterownik zawiódł :hmm: Ja dopiero 3 tydzień na sknie narazie wsio działa .

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 21:45
autor: tonku
prolog1975 pisze:U mnie 3 elektrozawory N2 głowica (na tenn cały czas podawane jest napięcie) N3 płukanie olm, N4 serce te dwa działają ok.
Co onacza N3,N4?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 22:06
autor: prolog1975
.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 23:10
autor: prolog1975
Dla niekumatych wklejam obrazki :hahaha:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 21 mar 2020, 14:33
autor: bolecki
prolog1975 pisze: Zrobiłem test wejść wyjść wartości N2 w zakresie 0-250 cały czas zawór NC otwarty.
Padnięte wyjście. Ster do naprawy.

Co ciekawego napisałeś w ostatnich postach że je wyedytowałeś i zostawiłeś puste?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: czwartek, 28 maja 2020, 20:31
autor: MASaKrA_Domingo
@bolecki - istnieje jakaś możliwość kalibracji termometrów? Niestety ten w kegu pokazuje mi zaniżone o prawie 1,5st C wartości.
Oczywiście zaizolowany keg, a sonda nawet dwukrotnie.
Posiadam ten sprzęt:
https://www.aabratek.pl/produkty/784/el ... r_MSR.html

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 1 cze 2020, 17:27
autor: bolecki
Chyba na rzeczy jest jakaś grubsza sprawa. Od kilku tygodni docierają do mnie słuchy że odczyty temperatury bywają wręcz absurdalne (np -10st, lub brykają kilka stopni), dzieje się tak zazwyczaj powyżej 80 stopni. Te kilka osób to już wystarczający powód żeby się bardziej nad tym pochylić. Pokrywało by się to z tym że w tym czasie weszła kolejna seria czujników (jakoś w kwietniu/maju). Czyli łapią się wszyscy, który kupili sprzęt w tym czasie (nie u wszystkich problem może wystąpić).
Nie wdając się w szczegóły, potrzebował bym kilka osób które mają podejrzenia że coś ze wskazaniami dzieje się tak jak wcześniej opisałem. W załączniku daje soft, proponuje umieścić go na karcie, nie wkładać jej do sterownika, lecz mieć ją pod ręką. Jeśli pojawią się dziwne odczyty (zazwyczaj już na etapie zalewania/stabilizacji) to trzeba zaszczepić nowy soft i dać mi znać o efektach.

Plik z softem jest spakowany rar'em bo forum nie wpuszcza docelowego pliku. Pamiętajcie że trzeba go najpierw wypakować. Po wgraniu powinno wskoczyć v3.14

Jak ktoś będzie miał problemy, do kontakt macie w instrukcji/ na stronie.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 5 cze 2020, 17:42
autor: ckswir
Witam, kupiłem dłuższy czas temu kolumnę ze sterownikiem skn bolecki 3.12 od jednego z producentów sprzętu na forum. Od początku był problem ze zbyt szybkim przełączaniu na automacie na pogon oraz ze zbyt małym przepływem wody chłodzącej, przechodzącej przez elektrozawór i w związku z tym w głowicy
robił się kocioł i nie nadążało się chłodzić, Przez to traciłem większość nastawów, nerwów, a musiałem potem robić na starym sprzęcie drugi raz. Na ręcznym sterowaniu też przegrzewa chłodnicę do tego nie włącza się zawór do dolnego odbioru, tylko górą można coś próbować robić, do tego przez przypadek reset ustawień zrobiłem i jestem w czarnej dupie. Proszę o pomoc w naprawieniu tego niech ktoś z ogarniętych w tych sprawach prześle mi jakieś działające ustawienia . Grzałki 2x3000watt, zbiornik 110l, pozdrawiam

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 5 cze 2020, 23:11
autor: akczak
Niestety w trybie ręcznym N4 nie działa (zgłaszałem do producenta problem ale jest jak jest) Żeby Ci działało musisz przepiąć kabel we wtyczce z N4 na N3 (u mnie serce z OLM) a pod N2 podpięty zawór w głowicy. Na wlocie wody mam zawór 1/8" I daje radę bez problemu i nic się nie przegrzewa. I jak sam zauważyłeś w trybie ręcznym brak zabezpieczeń (czemu?)!

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 6 cze 2020, 09:42
autor: ckswir
Tak zrobię jak piszesz jeśli twierdzisz, że zadziała. Pytanie tylko do producenta czemu jest taki błąd że trzeba kabelki przełączać?! Ponawiam pytanie czy ma ktoś działające ustawienia na automat żeby wychodziło jak najwięcej serca i minimalnie pogonów? Będę wdzięczny za pomoc.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 7 cze 2020, 19:59
autor: bolecki
Zawór w trybie półautomatycznym powinien działać, kilka rzeczy tam poprawiałem w 3.14.
ckswir pisze:Od początku był problem ze zbyt szybkim przełączaniu na automacie na pogon
To jest regulowane, więc wystarczy popatrzeć co wyzwala pogon i spróbować to zmienieć.
ckswir pisze: ze zbyt małym przepływem wody chłodzącej, przechodzącej przez elektrozawór i w związku z tym w głowicy
robił się kocioł i nie nadążało się chłodzić,
To już raczej nie jest wina sterowania, lecz konstrukcji sprzetu. Na początek do pominięcia elektrozawór wody, bo tu jest największa szansa na spitolenie tematu.
ckswir pisze:przez przypadek reset ustawień zrobiłem i jestem w czarnej dupie. Proszę o pomoc w naprawieniu tego niech ktoś z ogarniętych w tych sprawach prześle mi jakieś działające ustawienia
Pytałeś producenta sprzętu?. To nie jest tak że weźmie się ustawienia z Miedzianych i wsadzi do Franzmastera lub na odwrót.

SKN jest elastyczny, to jest jego zaleta i przekleństwo. Zaleta dla tych, którzy ogarniają temat, mają nawet minimalny poziom wiedzy i mają jakąś wizję tego jak zagospodarować jego możliwości.
Przekleństwem jest dla tych którzy pierwszy raz mają styczność z tematem destylacji i kupują zestaw który okazuje się modelem "zrób se sam". Ta grupa osób prędzej się powiesi.

Tu w sumie jest dobry moment żeby poruszyć pewną kwestię, poniekąd tyczy mnie, bo jest tam mój sterownik i dobre imie. Nie obserwuje tutaj różnych tematów i nie wiem czy coś już zaczęło wypływać, jeśli nie to czas najwyższy. Ostatnie czasy (korono tematy) spowodował spory ruch, za robotę wzięli się chyba wszyscy który chcieli spróbować w tym swoich sił. A że kasa czyni cuda, to mają klientów. A potem rozpacz, dali kilka stówek mniej niż od kogoś znanego, ale suma sumarum są tysiaka i kupę nerwów w plecy. Wracają do mnie osoby które połakomiły się na takie sprzęty, jednak okazuje się że daleko temu do zadowalającej pracy, a od "spawacza" zero wsparcia. Bywają przypadku że ktoś ma napisane ustawienia wzięte chyba z kosmosu, bo na pierwszy rzut oka widać że to nie ma szans działać. Są też tacy, którzy twierdzą (i wymagają) że po zakupie sprzętu idzie się do Boleckiego i on ma sprzęt ustawić. Moi drodzy, guzik prawda. Z nikim się na coś takiego nie umawiałem i nie mam takiego zamiaru. Kolumny działają różnie, mają różne konfiguracje. To producent kolumny wie co robi, jaki ma być efekt, ma wszystko podłączyć i ustawić. Do tej pory nie zdarzyło się abym kogoś odesłał z kwitkiem, nie jest to na tyle uciążliwe mimo że bywają przypadki, w których na rozgryzienie tematu schodzi i kilka godzin. Jeśli się to nasili, a raczej taki jest trend to po prostu będę prosił o zwrot sterownika do producenta kolumny. To zapewne nieco osłabi zapędy nie pasujące do mojego kierunku.

Pamiętajcie że rynek sprzedawców jest taki, jakie są wymagania kupujących. To jest pierwsze przed czym przestrzegam. Kupujecie kolumne na jakimś OLXie, a już zwłaszcza od jakiegoś cześka, wypytać i ustalić na piśmie jaka ma być wydajność, czy sprzęt jest faktycznie plug & play, czy jednak trzeba się z czymś potem bujać. Inaczej możecie mieć pretensję tylko do siebie.

To co mnie też martwi to np kwestie elektryki. Też niekiedy włos się jeży na głowie. Np przewód ochronny okręcony w palcach. PE jest święte i ma być najbardziej wytrzymałe z całej konstrukcji. Do tego wynalazki na dwie wtyczki, gdzie gość jest zdziwiony wybijaniem bezpieczników, czy wręcz całe rolki taśmy izolacyjne, o przekrojach nie wspomnę. Jak ktoś zobaczy ten wpis, to niech posyła fotkę połączeń w części wykonawczej na firmowego meila. Chętnie ocenie i przyda się na walkę z patologią.

Przypomnę też że sam mogę być wredny jak ktoś kupuje sterownik solo. Przyzna się że nie rozumie schematów podłączenia, to usłyszy że ma zlecić to odpowiedniej osobie. Konfigurację doradzę, ustawienia zasugeruję jednak nie podam ich na tacy i zawsze mówię że trzeba będzie ze dwa procesy spisać na straty aby je doszlifować.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 7 cze 2020, 20:31
autor: bolecki
akczak pisze: I jak sam zauważyłeś w trybie ręcznym brak zabezpieczeń (czemu?)!
Bo takie było założenie. Stoisz i manewrujesz całym sprzętem, widzisz co się dzieje, możesz chcieć zrobić coś co sterownikowi się nie spodoba.


A tak wracając do tematu czujników. Kilkanaście osób pobrało ostatni soft. Jest ktoś kto miał jakieś problemy z czujnikami?. Coś się zmieniło na nowym sofcie?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 7 cze 2020, 23:54
autor: akczak
Witam a może opcja włączenia/wyłączenia zabezpieczeń w trybie pół automatycznym była by rozwiązaniem?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 8 cze 2020, 15:19
autor: Moskit81
W trybie ręcznym nie da się sterować zaworem odbioru, nie otwiera się. Odbierałem przez zawór płukania. Herbata potwierdził mi że to nie działa

Re: Sterownik SKN Bolecki

: wtorek, 9 cze 2020, 17:35
autor: bolecki

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 13 cze 2020, 10:36
autor: cumel
To co mnie też martwi to np kwestie elektryki. Też niekiedy włos się jeży na głowie. Np przewód ochronny okręcony w palcach. PE jest święte i ma być najbardziej wytrzymałe z całej konstrukcji. Do tego wynalazki na dwie wtyczki, gdzie gość jest zdziwiony wybijaniem bezpieczników, czy wręcz całe rolki taśmy izolacyjne, o przekrojach nie wspomnę. Jak ktoś zobaczy ten wpis, to niech posyła fotkę połączeń w części wykonawczej na firmowego meila. Chętnie ocenie i przyda się na walkę z patologią.
Posiadam SKN od jakiegoś czasu. Jestem zadowolony z pracy na mojej kolumnie półkowej. Mnóstwo możliwości konfiguracji :) Jest praktycznie wszystko co potrzeba do szczęścia. Brakuje mi możliwości zejścia z mocą gdy w kegu jest 80 a grzanie pełną mocą do zadanej temp. na dole kolumny powoduje taką dawkę par że zalewa mi za mocno półki. Niestety kocioł z płaszczem ma sporą bezwładność choć mam tylko 12l oleju w płaszczu.
Oraz pamięci np 3 programów, mam kolumny półkową i zasypową przy zmianie trzeba ręcznie wprowadzić wszystkie ustawienia. Co jest trochę upierdliwe :D
Ale to nie jest sprzęt dla osób totalnie zielonych w temacie, trochę w tym siedzę a po pierwszym procesie byłem wk..zdenerwowany :D Jeśli ktoś liczy że podłączy i będzie działało to jest w błędzie trochę czasu trzeba poświęcić żeby SKN skonfigurować pod posiadany sprzęt.
Zawór odbioru nie otwiera się w trybie ręcznym, odbieram zaworem przedgonów. Wgram nowy soft i sprawdzę czy się poprawiło.

Instalację mam niestety 4 żyłową więc keg jest spięty z N przy grzałce a dodatkowo połączony przewodem 4mm2 z prętem 1m wbitym w ziemie. Miedzy częścią wykonawczą a grzałką złącze 16A żeby łatwo wynieść keg do mycia i nie zalać elektroniki. Przewód zastosowałem 4x2,5mm2.

Obrazek

Re: Sterownik SKN Bolecki

: środa, 24 cze 2020, 18:02
autor: djseba3
Mam zestaw od aabratka (OVM 60L, SKNv3, bufor). Brakuje mi automatycznego wznowienia pracy gdy dojdzie do zagrzania wody.
1. Raz na jakiś czas spada ciśnienie wody i czasami lubi wyświetlić komunikat i wstrzymać pracę. Przydało by się aby sterownik odczekał 2-3 minuty i wznowił proces jeśli temperatura wody spadnie.
2. Zaobserwuję na dniach ale po zakończeniu procesu sterownik nie zamykał wody

Re: Sterownik SKN Bolecki

: środa, 14 paź 2020, 06:37
autor: aakk
Podrzuci ktoś jakiś pomysł jak sensownie zamocować obudowę części wykonawczej? Do zbiornika przyspawać jakąś ramkę do której będzie przykręcana obudowa, twk aby otwór celował w grzałkę?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: środa, 14 paź 2020, 07:33
autor: Moskit81
Ja mam przyspawane do zbiornika nakrętki i przykręcone do nich, ramka powinna być ok.
Teraz bede montował na ścianie a do zbiornika tylko kabel.Obrazek

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 18 paź 2020, 12:22
autor: aakk
Zastanawia mnie jeszcze kwestia zasilania. Nim dam to jakiemuś elektrykowi do weryfikacji chciałbym sam spróbować zrozumieć sposób łączenia. W przypadku siły możemy wprowadzić przewód fazowy do L. W przypadku zwykłego gniazdka nie ma pewności gdzie będzie faza w gniazdku czy z lewej czy z prawej. Więc może się stać tak że faza będzie podana na N. No i analogicznie do rysunku po prawo, łączenie grzałek pod 230V. Przez grzałkę leci N a faza na przekaźnik. Czy to tylko schemat a czy będzie tak czy odwrotnie to bez znaczenia w przypadku 230V?

No dobrze jeśli to bez znaczenia to co z zaworem wody chłodzącej? Łączymy do W i drugi do N. I zależnie od połączenia w gniazdku dostanie W + fazę albo W+ neutralny? Obrazek

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 18 paź 2020, 14:52
autor: Moskit81
Nie jestem elektrykiem ale podłączyłem jak na schemacie i działa. Wydaje mi się że nie możesz zamienić fazowego z neutralnym, nawet w instrukcji napisali żeby faza była na L, to co zakreśliłeś. Ja mam na stałe podłączone gniazdem siłowym, nie ma możliwości pomylenia fazy z neutralnym.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 18 paź 2020, 15:54
autor: aakk
No właśnie a jak elektryk w gniazdku zrobił odwrotnie N i L bo przecież to nie jest powiedziane że faza ma być z lewej / prawej. Mówię tu o sytuacji gdy łączymy wszystko pod 230V a nie siłę. To na L będzie podany neutralny a faza pójdzie na N na płytce czyli niezgodnie z zaleceniami w instrukcji. Tu nie mogę załapać..

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 18 paź 2020, 17:19
autor: rastro
W przypadku gniazdka 230V powinno być wszystko jedno czy tam wchodzi L czy N (z technicznego punktu widzenia) urządzenie będzie(powinno) działać. Tutaj raczej trzeba by było konsultować z producentem czy taka konfiguracja nie jest podyktowana względami bezpieczeństwa.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 18 paź 2020, 19:29
autor: robert4you
@aakk To jest powiedziane że faza ma być z lewej i jest na to przepis.

W przypadku urządzeń jednofazowych konstruuje się je tak, aby było im wszystko jedno.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 18 paź 2020, 19:53
autor: rastro
Hmm... Robercie.. a podzielisz się tym przepisem? Bo jakoś nie bardzo udało mi się takowego znaleźć... ale też nie jestem w tej kwestii jakoś szczególnie biegły, ale chętnie się dowiem coś więcej.

No i jak prawidłowo i zgodnie z tymi przepisami podłączyć takie gniazdo:
Gniazdo-PERLA-podwojne-Z-U.jpg
???

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 18 paź 2020, 20:27
autor: prolog1975
Nie ma przepisu są wytyczne w ksiazkach z tego co kiedyś sep zdawałem.