Strona 4 z 7

Re: Sterownik SKN Bolecki

: wtorek, 3 kwie 2018, 11:33
autor: arabsky
Cześć, mam grzałkę 3x2kW i czy da się ją podłączyć do SKN? Jeśli tak to jak? Dwie grzałki pod jeden przekaźnik i trzecia pod drugi? Może mi ktoś to rozrysować?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: wtorek, 3 kwie 2018, 11:48
autor: KS2507
Jeśli grzałka jest na 400V to możesz tak podłączyć czyli jedna grzałka pod G1 i pozostałe dwie grzałki pod G2, maksymalna moc grzałki 230V na jedne wyjście to 3.6kw .

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 9 cze 2018, 17:48
autor: tazy
Jaka długość mufy zastsować do grzałki aby idealnie pasowało z częścią zasilającą grzałki?
Żeby nie było problemu z zamknięciem obudowy lub za krótka po wkręceniu

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 15 cze 2018, 07:30
autor: prolog1975
Ostatnio w moim SKN nie zadziałało otwarcie elektrozaworu N4 (odbiór serca) do płukania ok pracował jak trzeba. Następnie stoję patrzę skończyło się płukanie OLM i nic. Na wyświetlaczu odbieranie a przy cewce elektrozaworu nie pali się dioda sygnalizująca, że jest tam napięcie. Poczekałem ok 5 minut zrestartowałem SKN i od stabilizacji dalej proces jeszcze raz. Zakończyło się płukanie OLM zapaliła się dioda elektrozaworu N4 klik i serducho leci normalnie. Nie zmieniałem ustawień PWM.
Czy to jest odosobniny przypadek, że się nie zadziało?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 15 cze 2018, 09:00
autor: herbata666
Na 99% wina elektrozaworu, zwiększ PWM o 20-30 i będzie git.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: wtorek, 28 sie 2018, 14:39
autor: Marecki00131
Witam Panowie. Pytanko z innej beczki mianowicie czy da się skonfigurować skn v3 do obsługi destylacji owocówek na skróconej kolumnie?
Może jeszcze ktoś mi napisze na jaki czas ustawić przepłukanie OLM żeby nie destabilizował kolumny? I czy da się cofnąć program z pogonów na ponowną stabilizację i odbiór?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: czwartek, 6 wrz 2018, 15:12
autor: Karwi
Czy czujnik zalania do Skn wykryje zalanie przy dużym szklanym jeziorko. Wacham się w decyzji zakupu między SKN a MRS

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 15 wrz 2018, 11:09
autor: bolecki
Marecki00131 pisze:Witam Panowie. Pytanko z innej beczki mianowicie czy da się skonfigurować skn v3 do obsługi destylacji owocówek na skróconej kolumnie?
Może jeszcze ktoś mi napisze na jaki czas ustawić przepłukanie OLM żeby nie destabilizował kolumny? I czy da się cofnąć program z pogonów na ponowną stabilizację i odbiór?
Ad1. Osobiście to się nie znam na tym.
Ad2. Da się tylko przejść do przodu, więc musiał byś przerwać proces, wystartować go ponownie i przewinąć w odpowiednie miejsce.

Na pytanie Karwiego już w ogóle nie da się odpowiedzieć, trzeba to po prostu sprawdzić.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 15 wrz 2018, 13:43
autor: Karwi
Sprawdzę i napisze. Sterownik w drodze.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 6 paź 2018, 08:11
autor: Karwi
Dzień dobry
Mam taką grzalek https://www.egrzalki.pl/pl/p/ZESTAW-GRZ ... OLPAKA/543 jak to sensownie podłączyć?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 6 paź 2018, 22:09
autor: prolog1975
Jak do SKN i kolumny 76 to 4kW na stałe i 2kW pod regulację. Np L1 zasilanie G1 i G2, L2 zasilanie
G3. A powrót trzech grzałek G1,G2,G3 L3.
I z L2 i N obsluga EZ.
Nie zapomnij podłączyć przewodu ochronnego.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 7 paź 2018, 07:33
autor: Karwi
Moja kolumna ma fi 70 zbiornik 50l z płaszczem.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 7 paź 2018, 08:33
autor: prolog1975
To nie pozostaje jak 2kW podłączyć na stałe ze względu na moc roboczą kolumny (3.5kW) a 4kW regulowane. Teraz odwrotnie za pomocą L1 Grzałkę 1 pod SSR G2 i Grzałki (G2iG3) modulowane pod SSR G1 za pomocą dojście L2 całość obwodu trzech Grzałek zamknięte fazą L3.
Zasilanie z EZ z L1 i N

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 21 paź 2018, 15:26
autor: Karwi
Możecie sprawdzić mi czy to właściwe podłączyłem. Wiem że platanina niezła i że jeszcze PE trzeba podłączyć.

Sorki nie za łączyło się zdjęcie. Wszystko działa

Re: Sterownik SKN Bolecki

: niedziela, 25 lis 2018, 22:46
autor: Marecki00131
Witam.
Panowie mam problem z skn od czasu do czasu wyskakuje mi błąd przegrzanej chłodnicy. Grzeję 4,5kW , obudowa zmieniona dobrze wentylowana z większym wentylatorem. Temperatura podczas rozgrzania 30 stopni a podczas pracy 20 stopni. Co może być przyczyną?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 26 lis 2018, 00:13
autor: aronia
Jak chłodnica przegrzana to widocznie masz za mały przepływ wody - chyba, że czujnik masz w głowicy, a nie chłodnicy i nie zmieniłeś w ustawieniach.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 29 lip 2019, 17:08
autor: piotr.kupinski
Karwi pisze:Sprawdzę i napisze. Sterownik w drodze.
Podpinam się do kolegi: czy ktoś wie jak ustawić proces tak żeby psocilo się owocowo/smakowo, a nie spirytusowo? Rozumiem że temp na kolumnie powinna być 88*C a nie 76.4 ale gdzie to ustawić tak żeby z automatu nie waliło sprintu? Mam ten sterownik od niedawna, i nie wszystko jest jasne jak być powinno. Pomocy.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 29 lip 2019, 17:35
autor: Zygmunt
Rozumiem że temp na kolumnie powinna być 88*C a nie 76.4
Nie, to nie ma żadnych podstaw.
Nie da się robić destylatów smakowych automatycznie. Albo inaczej- da się, ale ma to w skali mikro zerowy sens. Smak i aromat destylatów owocowych to rzecz gustu operatora, sterownik swojego nie ma, widzi tylko temperaturę. W przypadku destylarni z powtarzalnymi wsadami, których cała fermentacja jest pod kontrolą (temperatura, natlenienie, ilość drożdży, czas) da się tworzyć programy destylacyjne dla dużych partii- stawiam na oko ok. 1000l, ale zwykle jest tego wielokrotnie więcej. W domu, kiedy każdy wsad jest inny, pachnie i smakuje inaczej automatyzacja produkcji destylatów smakowych jest niemożliwa- coś z tego wyjdzie, ale będzie wypadkową szczęścia i trybu pot-still. Jeżeli ktoś proponuje Ci automatykę do destylatów smakowych albo do kolumny półkowej, to chce Cie zwyczajnie naciągnąć.

Sterownik SKN ma natomiast tryb półautomatyczny, manualny- on się nadaje do ręcznego prowadzenia procesu, także w trybie quasi-potstilowym. Ręcznie ustawisz sobie grzanie, ręcznie otworzysz zaworek LM, a potem własnym rączkami będziesz podkładał buteleczki na kolejne frakcje, które potem własnym nosem sobie powąchasz i pomieszasz.
W tym trybie korzystasz z SKNa jako z regulatora mocy, bo zawór LM można zwyczajnie odkręcić z kolumny, żeby nie grzać mu cewki.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 29 lip 2019, 18:21
autor: szatajoh
Zygmunt dziekuje za krótki wykład na temat półkowa i poststil a szczegolnie za cytat Jeżeli ktoś proponuje Ci automatykę do destylatów smakowych albo do kolumny półkowej, to chce Cie zwyczajnie naciągnąć.
Nie potrafiłem koledze wytłumaczyc tak konkretnie i zwieźle ze do półkowej SKN jest tylko gagetem i regulatorem mocy .

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 10:12
autor: wojciech.mączka
Witam mam sterownik skn v3 zbiornik 150 litrów wsadu bufor (20 cm wypełnienie skrzynki miedziane ) kolumna 76mm sprężynki nierdzewne 120cm. Jakie grzałki założyć do takiego zbiornika i jak to z sensem podpiąć. Przy 7kw 20 minut brakowało na zalanie kolumny. Zasilanie 400v.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 13:57
autor: drgranatt
Spokojnie załóż dwie grzałki 3 x 2 kW czyli razem 12 kW.
Na zalanie spokojnie wystarczy a i czas rozgrzewania skróci się. :ok:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 14:24
autor: kamilpl82
2x3KW 400V i będziesz Pan zadowolony

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 15:12
autor: drgranatt
Coś pan chrzanisz panie @kamilpl82, przy 7 kW nie mógł zalać a ty mu proponujesz 6 kW? :hammer:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 15:19
autor: .Gacek
Nie znam SKN-a w ogóle. Ale z postu wynika, że 20 minut to jest za krótki okres czasu do zalania kolumny. Tak jakby w programie SKN-a była gdzieś zapisana informacja, że tyle czasu ma na zalanie. Być może zamiast wymieniać grzałki można ten czas programowo wydłużyć.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 19:48
autor: tonku
drgranatt pisze:Spokojnie załóż dwie grzałki 3 x 2 kW czyli razem 12 kW.
Na zalanie spokojnie wystarczy a i czas rozgrzewania skróci się. :ok:
Może lepiej zapytaj się o jego instalacje elektryczną,a nie od razu by walił grzałkami na prawo i lewo :angry:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 20:39
autor: KS2507
W SKN w opcjach zalewania można ustawić czas zalewania nie pamiętam jaki jest maksymalny czas ja zazwyczaj ustawiam 30min i grzałka 2x3000W 400V bez problemu zalewa kolumnę 76.1mm.
Może masz duże spręzynki, a tak wogle to od jakiego producenta masz sprężynki?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: poniedziałek, 23 gru 2019, 22:34
autor: kamilpl82
drgranatt pisze:Coś pan chrzanisz panie @kamilpl82, przy 7 kW nie mógł zalać a ty mu proponujesz 6 kW? :hammer:
Bo miał coś zdupione, kolumna 76,1 na sprężynkach Plipka pracuje przy 3,8 do 4kw, więc 4kw spokojnie zalewa

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 12:01
autor: dooomino
Panowie gdzie na dzień dzisiejszy najlepiej kupić SKN v3? Na początku planuje półautomat tzn przedgon odbiorę ręcznie a samo serce chce puścić przez skn v3 tylko tu rodzi się pytanie co będę potrzebować ? Odbiór OLM, elektrozawór do odbioru destylatu + Motozawór OVM tworzą kpl?
https://destylatorymiedziane.pl/pl/glow ... ozawor_ovm

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 12:25
autor: arTii
Zdecyduj się czy masz OLM czy OVM? Jeśli elektrozawór do OLM, to nie motozawór do OVM

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 13:08
autor: dooomino
Rozumowałem to w ten sposób, że do OLM również potrzebny jest motozawór tak jak w OVM czyli ma się rozumieć, że w moim przypadku potrzebuję tylko jednego elektrozaworu który będzie sterować odbiorem z OLM? Jeśli tak to będę mógł sobie pozwolić na drugi elektrozawór który odbierze mi przedgony z góry kolumny.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 24 sty 2020, 15:08
autor: arTii
Teraz dobrze rozumiesz. Do OLM zakładasz elektrozawór, a za nim zaworek precyzyjny.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 09:57
autor: prolog1975
SKNv3 dziwna sprawa. Zawór N2 mam cały czas otwarty :scratch:
W czasie procesu otworzył się i już nie zamknął.
Zrobiłem test wejść wyjść wartości N2 w zakresie 0-250 cały czas zawór NC otwarty. Podpiąłem inny NC i to samo. Wartość 0 a zawór podmieniony odrazu po podpięciu klik i NC otwarty.
Poza tą niedogodnością wszystko działa jak trzeba. Może ktoś miał podobny przypadek?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 17:35
autor: Lord Pagon
Kolumna olm 3 elektrozawory . Jeden na głowicę do przedgonu a 2 na olm ( pierwszy płukanie następny do serca oczywiście za nim zawór precyzyjny).

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 17:46
autor: prolog1975
U mnie 3 elektrozawory N2 głowica (na tenn cały czas podawane jest napięcie) N3 płukanie olm, N4 serce te dwa działają ok.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 19:32
autor: Lord Pagon
To już chyba sterownik zawiódł :hmm: Ja dopiero 3 tydzień na sknie narazie wsio działa .

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 21:45
autor: tonku
prolog1975 pisze:U mnie 3 elektrozawory N2 głowica (na tenn cały czas podawane jest napięcie) N3 płukanie olm, N4 serce te dwa działają ok.
Co onacza N3,N4?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 22:06
autor: prolog1975
.

Re: Sterownik SKN Bolecki

: piątek, 13 mar 2020, 23:10
autor: prolog1975
Dla niekumatych wklejam obrazki :hahaha:

Re: Sterownik SKN Bolecki

: sobota, 21 mar 2020, 14:33
autor: bolecki
prolog1975 pisze: Zrobiłem test wejść wyjść wartości N2 w zakresie 0-250 cały czas zawór NC otwarty.
Padnięte wyjście. Ster do naprawy.

Co ciekawego napisałeś w ostatnich postach że je wyedytowałeś i zostawiłeś puste?

Re: Sterownik SKN Bolecki

: czwartek, 28 maja 2020, 20:31
autor: MASaKrA_Domingo
@bolecki - istnieje jakaś możliwość kalibracji termometrów? Niestety ten w kegu pokazuje mi zaniżone o prawie 1,5st C wartości.
Oczywiście zaizolowany keg, a sonda nawet dwukrotnie.
Posiadam ten sprzęt:
https://www.aabratek.pl/produkty/784/el ... r_MSR.html