Witam wszystkich. Mam pytanie, czy miał ktoś kiedyś podobny przypadek z grzałkami?. Mianowicie postanowiłem założyć grzałki do kega. Kupiłem na alledrogo u polecanego producenta. Zamontowałem w kegu na wysokości ok +/- 10 cm od dna. Podłączyłem przewody elektryczne do grzałek 2000W na stałe, druga 2000W rozłączana. Jeszcze parę prób próbówką czy obie działają, probówka do kega czy nie ma przebicia i wszystko ok :D . Pierwsza próba na wodzie przebiegła bez zarzutu, wiec przyszedł czas na gotowanie cukrówki :klaszcze: . Grzanie przebiegło szybciutko i poszły pary do góry. Zawsze sprawdzam ręką głowicę czy jest zimna na końcu i było ok. Podczas procesu chciałem sprawdzić czy nie ma wycieku spod grzałki (beton był delikatnie mokry w tym miejscu) więc klęknąłem żeby sprawdzić. Opieram rękę na kegu a tu jak mnie nie pierdyknie aż podskoczyłem. Nie wiedziałem co się stało postanowiłem na szybko dotknąć jeszcze raz. Szybka próba i nic nie kopie keg też, trzymam dotykam i nic( myślałem ze uderzyłem się łokciem aż mnie prąd przeszedł). No to trzeba sprawdzić tą grzałkę. Opieram rękę na kegu,robię przysiad a drugą rękę kładę na ziemi :o i wtedy dostałem strzała po raz drugi. Jak dotykam tylko kolumny to nie kopie, a jak dotknę kolumny i betonu to kopie. Keg stoi na tym betonie i do puki ja nie dotknę betonu (podłogi) to mnie nie kopie.

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: środa, 3 lut 2016, 21:16
autor: zielonka
Po pierwsze , drugie i trzecie -NIGDY ale to NIGDY nie łap świadomie za urządzenie elektryczne i wodę beton lub cokolwiek . Po kolejne i najpierwsze -UZEROWAĆ NATYCHMIAST KEG .
I najlepiej całkiem oddzielnym drutem lub linką ale grubą i porządnie podłączoną(na jakąś śrubę) .
Używać gniazd z bolcem zerującym i podłączać trzeci przewód przy grzałkach.
W sumie żyjesz tylko dzięki szczęściu. Jeśli po tych czynnosciach polecą bezpieczniki to znaczy ż ealb oźle podłączone albo grzałki maja duże przebicie. Ale najpierw wykonaj wszystkie zalecenia.
P.S. Warto mieć chodnik gumowy.

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: środa, 3 lut 2016, 21:29
autor: W_TG
Temat już przerabiany. Tez miałem podobnie co opisywałem jak inni koledzy.
Poszukaj tego tematu.
Grzałki mają zawsze upłynność prądowa, ale to są miliampery, nie groźne ale nieprzyjemne.
Gorzej jak masz pełne napięcie na kotle. I to już mogło być grożne dla Ciebie lub postronnych.
Za 4 złocisze jest do nabycia w każdym sklepie próbówka neonowa i należy jej używać jak sami coś majstrujemy.
Puki co przejrzyj instalacje od wtyczki po grzałkę i keg, może zrobiłeś mostek i wystarczy go osunąć
A uziemienie lub zerowanie to POD STA WA !!!!

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: środa, 3 lut 2016, 21:48
autor: Szlumf
W_TG pisze: Puki co przejrzyj instalacje od wtyczki po grzałkę i keg, ......
Nie od wtyczki tylko od bezpieczników. I na wszelki wypadek daj zabezpieczenie różnicowo-prądowe na odejściu do gniazda zasilającego kocioł. Jeżeli nie masz takiej możliwości to kup takie zabezpieczenie podłączane do gniazda i z niego zasilaj kocioł.

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: środa, 3 lut 2016, 23:10
autor: zielonka
Święte słowa kolego Szlumf . Różnicówka powinna uratować nam kolegę .
Nie daj się zabić kolego Ustianowski.

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: czwartek, 4 lut 2016, 07:56
autor: drgranatt
ustianowski pisze:Witam wszystkich. Mam pytanie, czy miał ktoś kiedyś podobny przypadek z grzałkami?. Mianowicie postanowiłem założyć grzałki do kega. Kupiłem na alledrogo u polecanego producenta. Zamontowałem w kegu na wysokości ok +/- 10 cm od dna. Podłączyłem przewody elektryczne do grzałek 2000W na stałe, druga 2000W rozłączana...
Podeślij nam fotki jak zrobiłeś podłączenie tych grzałek.

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: czwartek, 4 lut 2016, 20:22
autor: ustianowski
Panowie grzałki na pewno są dobrze podłączone bo podłączał mi elektryk. Jest jeden mostek na zero, czyli dwa bolce i dwa bolce na dwie fazy czyli L1 i L2. L1 stałe a L2 rozłączane. Jutro podeśle jeszcze zdjęcia. A może trzeba po prostu wymienić grzałki, może są niesprawne?

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: czwartek, 4 lut 2016, 21:05
autor: HomoChemicus
A gdzie PE (uziemienie)?

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: czwartek, 4 lut 2016, 21:06
autor: drgranatt
Z tym elektrykiem to wcale nie byłbym taki pewny, że dobrze zrobił. Podeślij fotki a zobaczymy czy oby na pewno. Jak połączenia będą dobre to będziemy zastanawiać się co dalej!

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie.

: piątek, 5 lut 2016, 10:19
autor: wawaldek11
A gniazdko z bolcem masz? Bolec podłączony?

Re: Założyłem grzałki i mój sprzęt kopie z pradem nie ma zartow musisz uziemieni

: piątek, 5 lut 2016, 10:22
autor: kombiwar
zrób uziemienie i bedzie ok.