Strona 1 z 1

kompresor - problem z siecią zasilania

: niedziela, 3 sty 2021, 22:33
autor: lukasz61433
Witam. Jako że swoje sprzęty też bujacie na grzałkach o różnej mocy to może temat będzie wam znany. Mianowicie niedawno zakupiłem sobie kompresor z silnikiem o mocy 2.2 kw 230v. I tu zaczyna się problem ponieważ kompresor ma problem z uruchomieniem się a jak się już uruchomi to pochodzi chwilę, silnik przestaję całkowicie pracować bądź wykonuje powolne obroty. I tu pewnie będzie problem z energetyką ponieważ nawet jak pociągnąłem prąd z układu siłowego to nie było żadnej różnicy w pracy. Dziś z ciekawości wpiąłem się z miernikiem sprawdzić spadek napięcia i tu taka ciekawostka że bez obciążania napięcie w sieci wynosi 228V natomiast jak odpalę kompresor spada aż do 125V. Co teraz w takiej sytuacji robić? Pozdrawiam :D

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: niedziela, 3 sty 2021, 23:09
autor: wawaldek11
Wezwać elektryka, jeśli sam nie ogarniasz tematu.

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: poniedziałek, 4 sty 2021, 06:22
autor: dziad borowy
gdzie masz wpięty kompresor? Blisko licznika czy na przedłużaczu, (nie daj borze szumiący) tylko częściowo rozwiniętym? W jakiej temperaturze przechowujesz kompresor (chodzi o gęstość oleju). Silniki komutatorowe mają ciężki start i pobierają nawet czterokrotny prąd znamionowy podczas startu. Ja w trudnych warunkach ratowałem się doraźnie rozgrzaniem kompresora (oleju) włączając właśnie blisko licznika, jednocześnie wyłączając bojler, piekarnik i wszystkich innych znaczących prądożerców, a następnie przenosiłem w docelowe miejsce pracy używając przedłużacza o żyle conajmniej 2,5mm2 całkowicie rozwijając nawet gdy potrzebowałem tylko kilka metrów aby nie tworzyła się indukcyjność na bębnie.
oczywiście przegląd instalacji też by się przydał, ze szczególnym naciskiem na dokręcenie połączeń przewodu neutralnego (niebieski) skoro posiadasz instalację trójfazową

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: poniedziałek, 4 sty 2021, 08:49
autor: lukasz61433
Kabel mam całkowicie rozwinięty. Ale zauwyzem ze jak już pracuje to jest tak że przez chwilę normalnie pracuje później go chwilę '' przymuli '' później znów pracuje ijak już go zamuli to nie ruszy. Nie ważne czy ciepły czy zimny taki sam objaw ma. Nic pewnie bez elektryka się nie obejdzie.

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: poniedziałek, 4 sty 2021, 11:22
autor: michal278
Kwestia sprężania, wina głowicy. W tanich kompresorach tak często bywa. Polecam sprawdzić poziom oleju

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: poniedziałek, 4 sty 2021, 17:10
autor: lukasz61433
Olej jest jest w ok stanie, kompresor z waltera więc raczej już taka wyższa półka, dodatkowo ma odprężnik więc do 2 bar ma lżej

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: poniedziałek, 4 sty 2021, 18:16
autor: jatylkonachwile
Jeśli spada ci napięcie do 125V(w którym miejscu mierzone?) to znaczy że masz bardzo dużą impedancję pętli zwarcia. Co to znaczy?
Przewody słabej jakości (aluminium), bardzo długie odcinki, duża odległość od transformatora lub jedną z gorszych możliwości tzw upalone zero, czyli słaby kontakt na którymś złączu przewodu neutralnego.
W momencie pracy kompresora a najlepiej gdy go przymula (może też być np czajnik elektryczny 2kW), zobacz jakie napięcie masz między N a kolejnymi dwoma fazami.

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: poniedziałek, 4 sty 2021, 19:08
autor: michal278
Jest jeszcze sposób sprawdzenia prądu. Sprawdzić opór wewnętrzny i napięcie i policzyć prąd. To że wyższa półka nie znaczy że nie może być problem z olejem, dokładnie z gęstością, jak pisze kolega. Warto go sprawdzić też na innym obwodzie, blisko licznika.

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: poniedziałek, 4 sty 2021, 23:16
autor: lukasz61433
Racja. Sąsiad ma już od innego dostawcy prąd (i z innego transformatora) więc jeszcze zobaczę jak się uruchamia na innej linii energetycznej. Jak brałem fazę z siły to długość kabla wynosiła ok 5 może 6m ibyl rozwinięty kabel (2.5mm żyła). Transformator niestety stoi na 2 stronie wsi a mój dom jest przedostatni na linii. Kurde nie wiem czy będzie możliwość bo może wymiana cewki by pomogła ale to już by musiał serwis ingerować

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: wtorek, 5 sty 2021, 08:27
autor: dziad borowy
Jakie masz napięcia na poszczególnych fazach? Napięcie w gniazdach jednofazowych też jest brane z z lini trójfazowej. Próbowałeś z jednej fazy czy próbowałeś wszystkich trzech po kolei? Zero również może być słabe poza obrębem twojej instalacji ale to już w gestii dostawcy. Jak kształtuje się napięcie w w przeciągu doby? jeżeli cała dobę a szczególnie w słoneczne dni nie przekracza 230V to można wnioskować do dostawcy o przełożenie odczepu na transformatorze. Często producenci PV (fotowoltaika) wnioskują o obniżenie odczepu niżej aby mogli sprzedawać więcej prądu do sieci i wtedy w szcztyach energetycznych i dniach bez słońca tworzą się takie "doły"
Następna kwejstia to rodzaj lini zasilającej od transformatora, czy jest to linia napowietrzna i stare aluminiowe linki 35mm2 czy już zmodernizowana z warkoczem 5x 95mm2. Też miałem domek w odległości ok 3km od trafo i wieczne problemy ze spadkami napięcia i wnioski mieszkańców całej osady okazały się skuteczne. nowa linia rozwiązała problemy.

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: wtorek, 5 sty 2021, 10:41
autor: lukasz61433
Probowalem z różnych faz. No właśnie problemem może okazać się linia przesyłowa. Jest napowietrzna i starego typu. Jeszcze elektryk ma przyjechać to może coś poradzi na ten temat. Jak bym wiedział że takie coś będzie to kupił bym z zasilaniem trójfazowym. Napięcie na poszczególnych fazach wahało się w zależności od mierzonej fazy między 220-230. Natomiast jak włączyłem piekarnik w domu to spadło do ok 210v.

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: wtorek, 5 sty 2021, 10:55
autor: dziad borowy
Jeszcze odpowiedz czy po obciążeniu jednej fazy na dwóch pozostałych napięcie pozostaje bez zmian czy rośnie. Bo jeśli rośnie to wspominana wyżej eNka, jeżeli stabilne to niestety możliwości przesyłowe linii.

Re: kompresor - problem z siecią zasilania

: wtorek, 5 sty 2021, 11:07
autor: lukasz61433
Takiej możliwości nie sprawdzałem. Dzięki za wskazówki. :piwo:
Kompresor na innej sieci zasilania pracuję bez problemu, więc problem leży prawdopodobnie po stronie linii przesyłowej. :(