Witam wszystkich,
Kończę testować mój sprzęt i pojawił się problem w związku z którym wolę poradzić się bardziej doświadczonych kolegów. Mam aparaturą typu pot-still, bańka 25 litów, grzanie na prąd grzałką 2000 W.
Problem jest taki, że po podłączeniu do prądu pojawia się napięcie na bańce, bardzo to dziwne bo przy testach aparaturą pomiarową na wyłączonym sprzęcie nic nie pokazuje żeby było jakieś przebicie. Zastanawiam się co może być tego przyczyną. Będę wdzięczny za sugestie, przeszukałem wcześniej forum i nić nie znalazłem co mogłoby mi pomóc.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Kończę testować mój sprzęt i pojawił się problem w związku z którym wolę poradzić się bardziej doświadczonych kolegów. Mam aparaturą typu pot-still, bańka 25 litów, grzanie na prąd grzałką 2000 W.
Problem jest taki, że po podłączeniu do prądu pojawia się napięcie na bańce, bardzo to dziwne bo przy testach aparaturą pomiarową na wyłączonym sprzęcie nic nie pokazuje żeby było jakieś przebicie. Zastanawiam się co może być tego przyczyną. Będę wdzięczny za sugestie, przeszukałem wcześniej forum i nić nie znalazłem co mogłoby mi pomóc.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
-
- Posty: 1412
- Rejestracja: poniedziałek, 2 sty 2012, 02:50
- Ulubiony Alkohol: Whiskey
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Lokalizacja: Władysławowo woj.pomorskie
- Podziękował: 523 razy
- Otrzymał podziękowanie: 124 razy
- Kontakt:
Re: Coś nie tak z prądem
A to napięcie na bańce czym "zlokalizowałeś" zwykłą próbówką czy jakimś "fazerem", czy
po prstu Cię posmyrało? Często jest tak, że niewielkie napięcie pojawia się na różnych
urządzeniach (przebicie?) i próbówka je pokazuje (tak samo fazer), ale jeśli nie "kopie" to
bym się tym nie przejmował, a jak pieści to uziemić trzeba, jeśli w instalacji nie masz
uziemienia, to mostkujesz (w gnieździe) przewód uziemienia z zerem i jest spoko
po prstu Cię posmyrało? Często jest tak, że niewielkie napięcie pojawia się na różnych
urządzeniach (przebicie?) i próbówka je pokazuje (tak samo fazer), ale jeśli nie "kopie" to
bym się tym nie przejmował, a jak pieści to uziemić trzeba, jeśli w instalacji nie masz
uziemienia, to mostkujesz (w gnieździe) przewód uziemienia z zerem i jest spoko
Re: Coś nie tak z prądem
Typowałbym, że sam element grzejny ma przebicie. Pojawia się ono na bańce dopiero, gdy w środku jest ciecz. Wyłącznika różnicowo-prądowego w instalacji raczej nie masz, bo wywalałby w takiej sytuacji. Opisane przez Ciebie zjawisko jest niebezpieczne dla Ciebie, a jeśli będzie postępować - również dla instalacji. Sprawdź jeszcze, czy w innych gniazdach jest podobnie.
Dobrze i tanio nie będzie szybko.
Dobrze i szybko nie będzie tanio.
Szybko i tanio nie będzie dobrze.
Dobrze i szybko nie będzie tanio.
Szybko i tanio nie będzie dobrze.
-
Autor tematu - Posty: 5
- Rejestracja: poniedziałek, 25 lut 2013, 06:01
- Krótko o sobie: ALKOHOL TO MOJE HOBBY I PASJA :-)
- Status Alkoholowy: Konstruktor
Re: Coś nie tak z prądem
Pokazuje na próbówce i chodzi mi o to czy to jest niebezpieczne, a chcę się upewnić. Instalacja dwuprzewodowa ale z różnicówką, podłączenie znalazłem na forum.
Dzięki za podpowiedzi dzięki nim pomyślałem trochę i doszedłem co to jest, a mianowicie grzałka do wymiany, szkoda bo nowa.
Mam jeszcze pytanie odnośnie podłączenia uziemienia do bańki, przewód uziemiający ma być podłączony do bańki a potem do przewodu N przed różnicówką tak?
WESOŁYCH ŚWIĄT tak w ogóle
Dzięki za podpowiedzi dzięki nim pomyślałem trochę i doszedłem co to jest, a mianowicie grzałka do wymiany, szkoda bo nowa.
Mam jeszcze pytanie odnośnie podłączenia uziemienia do bańki, przewód uziemiający ma być podłączony do bańki a potem do przewodu N przed różnicówką tak?
WESOŁYCH ŚWIĄT tak w ogóle
-
- Posty: 25
- Rejestracja: środa, 11 lis 2009, 18:33
Re: Coś nie tak z prądem
Witaj.
Kontrola napięcia na bańce próbówką nie jest nailepszym sposobem.
Jak sugerował kolega mtx1985 "bym się tym nie przejmował"
Co do różnicówki w układzie jednofazowym.Przewód ochronny powinien byc podłączony do beczki i podpięty przed różnicówką do zera roboczego.
http://ise.pl/forum/download/file.php?id=3351
Pozdrawiam
Kontrola napięcia na bańce próbówką nie jest nailepszym sposobem.
Jak sugerował kolega mtx1985 "bym się tym nie przejmował"
Co do różnicówki w układzie jednofazowym.Przewód ochronny powinien byc podłączony do beczki i podpięty przed różnicówką do zera roboczego.
http://ise.pl/forum/download/file.php?id=3351
Pozdrawiam
Człowiek nie wielbłąd napić się musi
-
Autor tematu - Posty: 5
- Rejestracja: poniedziałek, 25 lut 2013, 06:01
- Krótko o sobie: ALKOHOL TO MOJE HOBBY I PASJA :-)
- Status Alkoholowy: Konstruktor
-
- Posty: 25
- Rejestracja: środa, 11 lis 2009, 18:33
-
Autor tematu - Posty: 5
- Rejestracja: poniedziałek, 25 lut 2013, 06:01
- Krótko o sobie: ALKOHOL TO MOJE HOBBY I PASJA :-)
- Status Alkoholowy: Konstruktor
-
Autor tematu - Posty: 5
- Rejestracja: poniedziałek, 25 lut 2013, 06:01
- Krótko o sobie: ALKOHOL TO MOJE HOBBY I PASJA :-)
- Status Alkoholowy: Konstruktor
-
- Posty: 379
- Rejestracja: poniedziałek, 26 lis 2012, 11:16
- Ulubiony Alkohol: S.W.Ó.J.
- Status Alkoholowy: Gorzelnik
- Lokalizacja: Gród Kraka
- Podziękował: 47 razy
- Otrzymał podziękowanie: 53 razy
Re: Coś nie tak z prądem
Zmieniam sterowanie grzaniem i okręciłem wszystko co mialem przy grzałce. Chcę podłączyć grzałki bezpośrednio do przewodu zasilania, a on będzie podłączony do regulatora. Jako, że jestem zielony w niektórych sprawach (elektryka w to sie zalicza) prosze Was o pomoc. Wtyczki zakupię grzałki podłaczę równolegle, ale nie wiem gdzie dać uziemienie z kabla zasilającego:/ Wcześniej było to przykręcone do obudowy metalowej w której mialem włącznik/wyłacznik grzania. Obudowę zrobię z PCV, a na grzałce nie widzę uziemienia. Co radzicie? Zdjęcia zamieszczam niżej.
-
- Posty: 1909
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Coś nie tak z prądem
Jeśli przy grzałce nie ma czegokolwiek do podłączenia uziemienia, a widzę że nie ma, to wywierć otwór w kegu (oczywiście na dole w kołnierzu) i nagwintuj np M4 i tam przykręć lub jeśli ta puszka od przełącznika będzie przykręcona do kega do do tej puszki przymocuj ten przewód.
Do połączenia grzałek daj przewód 3x2,5.
Do połączenia grzałek daj przewód 3x2,5.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
-
- Posty: 414
- Rejestracja: środa, 29 sty 2014, 10:57
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: podlaskie
- Podziękował: 81 razy
- Otrzymał podziękowanie: 103 razy
Re: Coś nie tak z prądem
Witam. Podpiąłem się pod ten post bo problem ma bardzo podobny i nie chcę zaśmiecać forum. Jestem w trakcie powolnej budowy kolumny (budżetowej) i zbierania materiałów. Znalazłem na złomie dwie grzałki z "nierdzewki" wymontowane z jakiegoś bojlera. Jedna grzała to 3 KW, druga grzałka 1,4 kW, obie wygięte z jednego pręta, końce gwintowane z nakrętkami do zamocowania wewnątrz kega - do podłączenia tylko zero i faza bez uziemienia. Instalacja elektryczna w miejscu testowania: w gniazdku tylko zero i faza, zabezpieczenie 15 A.
wynik testu:
1 grzałka: 3 KW po podłączeniu końców do prądu grzeje, po przyłożeniu kontrolki (zwykłej próbówki) do grzałki - brak świecenia.
2 grzałka : 1,4 KW zewnętrznie ładna, brak uszkodzeń) po podłączeniu grzeje, po przyłożeniu kontrolka świeci.
Czy grzałka 1,4 KW jest uszkodzona i ma wrócić na złom, czy to problem innego typu np. braku uziemienia?
Koszt dwóch grzałek to 5 zł. w przeliczeniu za 1 kg złomu więc warto, ew. będę szukał innych, ale jak się trafi podobna to będę wiedział co zrobić.
Pozdrawiam .
wynik testu:
1 grzałka: 3 KW po podłączeniu końców do prądu grzeje, po przyłożeniu kontrolki (zwykłej próbówki) do grzałki - brak świecenia.
2 grzałka : 1,4 KW zewnętrznie ładna, brak uszkodzeń) po podłączeniu grzeje, po przyłożeniu kontrolka świeci.
Czy grzałka 1,4 KW jest uszkodzona i ma wrócić na złom, czy to problem innego typu np. braku uziemienia?
Koszt dwóch grzałek to 5 zł. w przeliczeniu za 1 kg złomu więc warto, ew. będę szukał innych, ale jak się trafi podobna to będę wiedział co zrobić.
Pozdrawiam .
Gdy wszyscy myślimy tak samo, nikt nie myśli. W.Lipman
-
- Posty: 414
- Rejestracja: środa, 29 sty 2014, 10:57
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: podlaskie
- Podziękował: 81 razy
- Otrzymał podziękowanie: 103 razy
Re: Coś nie tak z prądem
Nie. Z elektrycznością jestem trochę na bakier. Po podłączeniu grzałka była gorąca probówkę przyłożyłem tylko do elementu grzejnego, nie przykładałem do końców. Nie mam też miernika, ale chyba kupię choćby podstawowy. Co powinienem zrobić, jakie wnioski po przyłożeniu do końców grzałki?
Gdy wszyscy myślimy tak samo, nikt nie myśli. W.Lipman
-
- Posty: 7
- Rejestracja: wtorek, 17 gru 2013, 14:10
- Krótko o sobie: Jestem człowiekiem
- Ulubiony Alkohol: własny
- Status Alkoholowy: Gorzelnik
- Podziękował: 2 razy
- Otrzymał podziękowanie: 1 raz
Re: Coś nie tak z prądem
Witam.
arbaletnik, domyślam się że próbówkę przykładałeś do grzałki a nie do przewodów zasilających. Tak więc ; 1 grzałka jest sprawna, 2 grzałka ma przebicie. Jest to typowe uszkodzenie grzałek, czasami występujące nawet po pól godzinnym grzaniu. Takich grzałek nie wolno używać !!!.
Irytuje mnie też lekceważące podejście niektórych forumowiczów co do stosowania przewodu ochronnego. Taki przewód prawidłowo podłączony po prostu RATUJE NAM ŻYCIE !
Zdrowia życzę
Piotr
arbaletnik, domyślam się że próbówkę przykładałeś do grzałki a nie do przewodów zasilających. Tak więc ; 1 grzałka jest sprawna, 2 grzałka ma przebicie. Jest to typowe uszkodzenie grzałek, czasami występujące nawet po pól godzinnym grzaniu. Takich grzałek nie wolno używać !!!.
Irytuje mnie też lekceważące podejście niektórych forumowiczów co do stosowania przewodu ochronnego. Taki przewód prawidłowo podłączony po prostu RATUJE NAM ŻYCIE !
Zdrowia życzę
Piotr
Psocę, więc jestem
-
- Posty: 1909
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Coś nie tak z prądem
W takim wypadku najprościej będzie jak podłączysz przewód 3-żyłowy do grzałki. Niebieski i brązowy do styków a żółto-zielony do obudowy grzałki i wtedy na krótko do sieci. Jeśli grzałka zagrzeje się i nie wywali bezpiecznik to wtedy wszystko jest ok.
Prosty multimetr zawsze przyda się w domu choćby do zmierzenia napięcia, rezystancji czy zwykłego przejścia. Przy jego pomocy mógłbyś sprawdzić czy grzałka nie ma przebicia na obudowę.
Prosty multimetr zawsze przyda się w domu choćby do zmierzenia napięcia, rezystancji czy zwykłego przejścia. Przy jego pomocy mógłbyś sprawdzić czy grzałka nie ma przebicia na obudowę.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
Re: Coś nie tak z prądem
Grzałka 2 do śmieci, ma przebicie do obudowy.
@ziom_al_2009, prądowo zadziała tylko jeśli ma człon prądowy, a większość różnicówek niema członu prądowego, to że jest napisane np. 25A to jest wytrzymałość styków. Ale każda 30mA powinna zadziałać gdy keg będzie stał na betonie nawet gdy nie będzie uziemiony.
@ziom_al_2009, prądowo zadziała tylko jeśli ma człon prądowy, a większość różnicówek niema członu prądowego, to że jest napisane np. 25A to jest wytrzymałość styków. Ale każda 30mA powinna zadziałać gdy keg będzie stał na betonie nawet gdy nie będzie uziemiony.
-
- Posty: 414
- Rejestracja: środa, 29 sty 2014, 10:57
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: podlaskie
- Podziękował: 81 razy
- Otrzymał podziękowanie: 103 razy
Re: Coś nie tak z prądem
Dzięki za konkretną podpowiedź. Tak zrobię. Ewentualnie napisze jeszcze w tym temacie co z tego wyszło. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sobota, 26 kwie 2014, 23:25 przez Zygmunt, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: interpunkcja
Powód: interpunkcja
Gdy wszyscy myślimy tak samo, nikt nie myśli. W.Lipman