Witam
Chciałbym podłączyć programator dobowy ze stycznikiem i chciałbym zasięgnąć waszej pomocy w doborze jak i w połączeniu tego w całość. Mam do zrealizowania 2 wariany, wersje 1F i 3F. Styczniki mają duży zapas mocy w stosunku do zapotrzebowania które napewno nie przekroczy 10A .
Najprościej mówiąc chodzi mi o to aby o określonej godzinie programator dał znać stycznikowi, że musi się włączyć.
Mógłbym zrobić to na samych programatorach czasowych ale w poszukiewaniu informacji znalazłem, żę lepiej zrobić to ze stycznikiem.
A więc do wersji z zasilaniem 1F wybrałem.
Programator dobowy:
https://allegro.pl/oferta/programator-t ... 9393310107
Stycznik:
https://allegro.pl/oferta/stycznik-modu ... 9725933018
Do wersji 3F wybrałem.
Programator dobowy:
https://allegro.pl/oferta/programator-t ... 9393310107
Stycznik:
https://allegro.pl/oferta/stycznik-modu ... 9523568116
PS. Wylogowało mnie z forum i brakło, najważniejszego. Wolałbym zostać przy stycznikach ponieważ chcę od razu bądz w niedalekiej przyszłości rozbudować całość o możliwość włączenia/wyłączenia poprzez WIFI
Połączenie programatora dobowego z stycznikiem
Regulamin forum
W tym dziale można rozmawiać na luzie o wielu tematach.
Obowiązuje zakaz poruszania tematów POLITYCZNYCH. Tematy takie będą kasowane lub moderowane.
W tym dziale można rozmawiać na luzie o wielu tematach.
Obowiązuje zakaz poruszania tematów POLITYCZNYCH. Tematy takie będą kasowane lub moderowane.
-
- Posty: 168
- Rejestracja: poniedziałek, 10 lut 2020, 21:47
- Podziękował: 3 razy
- Otrzymał podziękowanie: 15 razy
Re: Połączenie programatora dobowego z stycznikiem
Musisz zwrócić uwagę ze programator na wyjściu podaje 230v za to stycznik jak sama nazwa wskazuje wymaga styku aby załączyć uzwojenie wyjściowe.
W twoim przypadku do programatora potrzebujesz przekaźnika 230v/400 który to włączy urządzenie docelowe bądź z gory kupic programator dostosowany to większego natężenia "A"
W twoim przypadku do programatora potrzebujesz przekaźnika 230v/400 który to włączy urządzenie docelowe bądź z gory kupic programator dostosowany to większego natężenia "A"
-
Autor tematu - Posty: 155
- Rejestracja: czwartek, 31 paź 2019, 22:28
- Podziękował: 5 razy
- Otrzymał podziękowanie: 16 razy
Re: Połączenie programatora dobowego z stycznikiem
@MastaMari Z programatora właśnie chciałbym zrezygnować, A programator jak i stycznik starałem dobrać się na 230V, żeby nie było problemów.
A czym ma sterować już tłumacze.
Stycznik 3fazowy sterować ogrzewaniem zasobnika ciepłej wody w którym zastosowana jest grzałka 3x1kw. Czemu właśnie taka a nie na 1F? Ponieważ cała sytuacja ma miejsce w domku w który jest wynajmowany. W prawie całym domu instalacja jest zmieniona na CU 3x2,5 więc jest ok. Ale w pomieszczeniu gdzie jest zasobnik Ciepłej wody nie miałem czasu zmienić kabla i zleciłem to osobie która kładła tam płytki a ten kabli nie zmienił, płytki położył i robota zrobiona... i chciałbym jakoś odciążyć instalacje w tym pomieszczeniu dlatego zastosowałem grzałke 3x1.
Latem nie mam problemu z wodą, bo grzeją ją solary a jak napalą w kominku to także niema problemu z wodą bo kominek jest z płaszczem wodnym grzałka nie jest potrzebna
Natomiast stycznik 1f ma sterować, jednym grzejnikiem który ma działać na niskiej taryfie jako zabezpieczenie antymrozowe w miejscu gdzie jest wodomierz i zasobnik ciepłej wody. Dodatkowo jest tam jeden grzejnik więc jak się pali w kominku to także on działa i grzejnik elektryczny nie jest potrzebny.
A czym ma sterować już tłumacze.
Stycznik 3fazowy sterować ogrzewaniem zasobnika ciepłej wody w którym zastosowana jest grzałka 3x1kw. Czemu właśnie taka a nie na 1F? Ponieważ cała sytuacja ma miejsce w domku w który jest wynajmowany. W prawie całym domu instalacja jest zmieniona na CU 3x2,5 więc jest ok. Ale w pomieszczeniu gdzie jest zasobnik Ciepłej wody nie miałem czasu zmienić kabla i zleciłem to osobie która kładła tam płytki a ten kabli nie zmienił, płytki położył i robota zrobiona... i chciałbym jakoś odciążyć instalacje w tym pomieszczeniu dlatego zastosowałem grzałke 3x1.
Latem nie mam problemu z wodą, bo grzeją ją solary a jak napalą w kominku to także niema problemu z wodą bo kominek jest z płaszczem wodnym grzałka nie jest potrzebna
Natomiast stycznik 1f ma sterować, jednym grzejnikiem który ma działać na niskiej taryfie jako zabezpieczenie antymrozowe w miejscu gdzie jest wodomierz i zasobnik ciepłej wody. Dodatkowo jest tam jeden grzejnik więc jak się pali w kominku to także on działa i grzejnik elektryczny nie jest potrzebny.
-
- Posty: 1909
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Połączenie programatora dobowego z stycznikiem
Oprócz stycznika tu proponuję zastosować termostat, który będzie utrzymywał zadaną temperaturę ciepłej wody.Nowacky pisze:Stycznik 3fazowy sterować ogrzewaniem zasobnika ciepłej wody w którym zastosowana jest grzałka 3x1kw...
Tu programator czasowy trzeba zastosować tylko zamiast stycznika spokojnie można zastosować przekaźnik mocy. Grzejnik 2 kW czy więcej?Nowacky pisze:Natomiast stycznik 1f ma sterować, jednym grzejnikiem który ma działać na niskiej taryfie jako zabezpieczenie antymrozowe w miejscu gdzie jest wodomierz i zasobnik ciepłej wody. Dodatkowo jest tam jeden grzejnik więc jak się pali w kominku to także on działa i grzejnik elektryczny nie jest potrzebny.