Brak jednej fazy.
Regulamin forum
W tym dziale można rozmawiać na luzie o wielu tematach.
Obowiązuje zakaz poruszania tematów POLITYCZNYCH. Tematy takie będą kasowane lub moderowane.
W tym dziale można rozmawiać na luzie o wielu tematach.
Obowiązuje zakaz poruszania tematów POLITYCZNYCH. Tematy takie będą kasowane lub moderowane.
-
Autor tematu - Posty: 830
- Rejestracja: poniedziałek, 19 sty 2015, 20:36
- Krótko o sobie: Na ile moge to pomagam ludziom.
- Lokalizacja: Centralna Polska
- Podziękował: 73 razy
- Otrzymał podziękowanie: 94 razy
Witam. Nie mam jednej fazy, nie pracuje pompa hydrofora. Stara instalacja z lat 70 -tych. Bezpieczniki topikowe. U sąsiadów też brak a do energetyki wczoraj nie szło się dodzwonić. Wiecie może czy da się zmostkować z 2 faz zrobić 3 ? I jak to zrobić choćby pompa 3 fazowa napompowała wody?
Ostatnio zmieniony czwartek, 27 sie 2020, 19:18 przez Drupi, łącznie zmieniany 1 raz.
I like noble drinks.
-
- Posty: 523
- Rejestracja: wtorek, 26 kwie 2011, 12:59
- Krótko o sobie: Jestem okropnym człowiekiem, tak mi kiedyś mawiali.
- Ulubiony Alkohol: Piwa
- Status Alkoholowy: Student Bimbrologii
- Lokalizacja: Jedyna taka w Polsce...
- Podziękował: 15 razy
- Otrzymał podziękowanie: 62 razy
Re: Brak jednej fazy.
Hydrofor wyłącz, bo na dwóch fazach spali sie silnik pompy na bank. Ja tak kiedyś miałem. Poki nie przywrócą zasilania leć do sklepu po wodę a 5 L.
Kup parę baniek. Energetyka sama wie, gdzie nie ma prądu. Na pewno siedzą już gdzieś na linii.
Kup parę baniek. Energetyka sama wie, gdzie nie ma prądu. Na pewno siedzą już gdzieś na linii.
Ostatnio zmieniony czwartek, 27 sie 2020, 06:40 przez bociann2, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Posty: 567
- Rejestracja: sobota, 20 sie 2011, 22:05
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Własny
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Podziękował: 35 razy
- Otrzymał podziękowanie: 91 razy
Re: Brak jednej fazy.
Mostkowanie nic nie da bo i tak na uzwojeniach silnika będzie brakować jednej fazy i nie będzie wymaganego przesunięcia faz.
Taki zabieg sprawdza się w przypadku oświetlenia i urządzeń jednofazowych ale trzeba uważać bo w w przypadku powrotu zasilania i nieodłączeniu mostkowanej fazy od sieci elektrycznej na obwodzie pojawi się napięcie międzyfazowe i nastąpi konkretne zwarcie.
Taki zabieg sprawdza się w przypadku oświetlenia i urządzeń jednofazowych ale trzeba uważać bo w w przypadku powrotu zasilania i nieodłączeniu mostkowanej fazy od sieci elektrycznej na obwodzie pojawi się napięcie międzyfazowe i nastąpi konkretne zwarcie.
Prawo pędzenia bimbru jest Prawem Człowieka!!!
-
Autor tematu - Posty: 830
- Rejestracja: poniedziałek, 19 sty 2015, 20:36
- Krótko o sobie: Na ile moge to pomagam ludziom.
- Lokalizacja: Centralna Polska
- Podziękował: 73 razy
- Otrzymał podziękowanie: 94 razy
Re: Brak jednej fazy.
Ok. Poczekam. Zabezpieczenie silnika pompy mam bardzo dobre, bo jest też czujnik zaniku fazy, natychmiast sam wyłącza przy jakiejkolwiek różnicy czy nawet jak kiedyś było 150 V na jednej fazie to nie dopuszcza do włączenia. Chyba jest też coś od pioruna bo jak uderzył w transformator, to u sąsiada droga pompa 3 fazowa się spaliła, telewizory, a u mnie nic się nie stało. Na telewizorze mam zwykłą listwę, może to ona uchroniła.
Ostatnio zmieniony czwartek, 27 sie 2020, 19:25 przez Drupi, łącznie zmieniany 1 raz.
I like noble drinks.
-
- Posty: 2603
- Rejestracja: wtorek, 15 sty 2013, 15:29
- Podziękował: 83 razy
- Otrzymał podziękowanie: 301 razy
Re: Brak jednej fazy.
Raczej... uchroniło cię szczęście że poszło po najmniejszej linii oporu do sąsiada taka listwa z warystorem bez kompletu zabezpieczeń do niczego się nie nadaje. W nowych instalacjach montują pierwsze zabezpieczenie jeszcze przed złączem u klienta, następne powinno być na wejściu do rozdzielni w budynku. Ale w starej instalacji próżno się tego spodziewać.
″Iloraz inteligencji tłumu jest równy IQ najgłupszego jego przedstawiciela podzielonemu przez liczbę uczestników.„
- Terry Pratchett
- Terry Pratchett
-
- Posty: 601
- Rejestracja: poniedziałek, 13 wrz 2010, 18:24
- Krótko o sobie: Główny projektant i konstruktor elektrohydrogumonapawarki z podczepem pod termobululator.
- Status Alkoholowy: Wynalazca
- Lokalizacja: Ziemia
- Podziękował: 8 razy
- Otrzymał podziękowanie: 44 razy
- Kontakt:
Re: Brak jednej fazy.
Silnik 3f musi mieć 3 fazy, lub jakiś inny system zasilania aby na każdym uzwojeniu było przesunięcie fazowe, można np zrobić to stosując kondensator lub falownik.
System zabezpieczeń przepięciowych w domu też jest ważny, a jeśli nie zadziałał przy uderzeniu pioruna tzn że napięcie nie wzrosło na tyle by zadziałać (zazwyczaj 275VAC).
Drupi pisze:chydrofora
To się odmienia, 150 woltów, omów, amperów, watów.Drupi pisze:150 Wolt
Dokąd ten świat zmierza? Po linii najmniejszego oporu.rastro pisze:poszło po najmniejszej linii oporu
Silnik 3f musi mieć 3 fazy, lub jakiś inny system zasilania aby na każdym uzwojeniu było przesunięcie fazowe, można np zrobić to stosując kondensator lub falownik.
System zabezpieczeń przepięciowych w domu też jest ważny, a jeśli nie zadziałał przy uderzeniu pioruna tzn że napięcie nie wzrosło na tyle by zadziałać (zazwyczaj 275VAC).
-
- Posty: 18
- Rejestracja: niedziela, 15 lip 2018, 08:53
- Otrzymał podziękowanie: 1 raz
Re: Brak jednej fazy.
Telefon do zgłaszania problemów to 991. Jeszcze mi się nie zdarzyło by kiedykolwiek nie odebrano telefonu.
Nie wiem czy to numer ogólnokrajowy czy tylko dla pge.
Co do mostkowania faz. Lepiej tego nie rób. Faza wroci i wywali ci główne bezpieczniki.
Są w sprzedaży urządzenia które w razie zaniku fazy priorytetowej przerzuca na druga/trzecia. Szukaj pod nazwą "Automatyczny przełącznik faz"
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy to numer ogólnokrajowy czy tylko dla pge.
Co do mostkowania faz. Lepiej tego nie rób. Faza wroci i wywali ci główne bezpieczniki.
Są w sprzedaży urządzenia które w razie zaniku fazy priorytetowej przerzuca na druga/trzecia. Szukaj pod nazwą "Automatyczny przełącznik faz"
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
-
- Posty: 126
- Rejestracja: czwartek, 13 lis 2014, 13:18
- Ulubiony Alkohol: własne piwo
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Podziękował: 8 razy
- Otrzymał podziękowanie: 35 razy
Re: Brak jednej fazy.
Co ja czytam?
Niech się nikt nie obraża, ale jak nie masz pojęcia o elektryce, to weź wezwij elektryka, popytaj o takiego u znajomych...
Na 991 nie zawsze odbierają, bo jak brakuje fazy to czasem dzwoni z jednym problemem 10 osób, a takich awarii przy wichurach jest więcej. Resztę ogarnięcie sami.
Wiem o czym pisze.
Jestem monterem brygady utrzymania sieci.
Pozdrawiam.
Niech się nikt nie obraża, ale jak nie masz pojęcia o elektryce, to weź wezwij elektryka, popytaj o takiego u znajomych...
Na 991 nie zawsze odbierają, bo jak brakuje fazy to czasem dzwoni z jednym problemem 10 osób, a takich awarii przy wichurach jest więcej. Resztę ogarnięcie sami.
Wiem o czym pisze.
Jestem monterem brygady utrzymania sieci.
Pozdrawiam.
-
Autor tematu - Posty: 830
- Rejestracja: poniedziałek, 19 sty 2015, 20:36
- Krótko o sobie: Na ile moge to pomagam ludziom.
- Lokalizacja: Centralna Polska
- Podziękował: 73 razy
- Otrzymał podziękowanie: 94 razy
Re: Brak jednej fazy.
Dzwoniłem na 991. Wczoraj w słuchawce automat mi mówił że jestem 345 w kolejce na połączenie, a dziś bardzo rano byłem 165. Jako jedyny czekałem bo nikt nie ma cierpliwości albo bateria siadała jak nie naładowana. Ten numer obsługuje pół Polski. Kiedyś to wystarczyło kilka minut rozmowy dzwoniąc do rejonu. Taki postęp o dupe potłuc. Bogata firma a źle zarządzana. Kliienta mają gdzieś.
I like noble drinks.
-
- Posty: 1909
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Brak jednej fazy.
https://alkohole-domowe.com/forum/post2 ... ml#p225423
Zawsze można podłączyć silnik trófazowy do jednej fazy ale do tego potrzebny jest odpowiedni kondensator ale przez taki zabieg tracimy około 40 % mocy i około 50 % momentu rozruchowego.Drupi pisze:Witam. Nie mam jednej fazy, nie pracuje pompa hydrofora...