Budynek jednorodzinny, instalacja osobna na parter i piwnicę i druga na piętro i oddzielnie licznik na "siłe"
Mam kociołek z dwoma grzałkami po 2000W
W pomieszczeniu gdzie stoi kociołek jest tylko jedno gniazdko wiec przyszło mi do głowy z gniazda siłowego podciągnąć kabel i podłączyć dwa gniazdka 230V. Jako że kabel jest cztero żyłowy gdzie po mojemu 3 - zasilanie i jeden zerowy.
Przepraszam nie jestem elektrykiem i nie znam słownictwa z tym związanego.
Do jednego gniazdka podpiałem jeden z trzech i zerowy który pociągnąłem do drugiego gniazda plus zerowy.
Sprawdziłem zarówką i wszystko gada. Kiedy włączam jedną grzałkę poprzez regulator mocy który jest skrecony na minimum to nie zauważam problemu ale jak skręcam w kierunku maksimum to ...... Tu musze na chwilę przerwać by zapodać że przy próbach z grzałką usłyszałem że wentylator na piecu CO zwiększa obroty. To sprowokowało mnie do wpięcia żarówkę z gniazdo w kotłowni. Wracam do miejsca gdzie przerwałem relacje. Kiedy regulator jest na minimum to żarówka świeci swoją normalną mocą ale kiedy skrecam w kierunku maksimum to żarówka coraz bardziej się rozjaśnia a wentylator na piecu zwiększa obroty.
Co może być tego powodem?

Takiego zjawiska nie obserwuję kiedy podpinam regulator i grzałkę pod gniazdko w pomieszczeniu które jest w innej instalacji. Zaznaczam że "siła" jest osobną instalacją.

Dziękuję za pomoc.

.
Awatar użytkownika

psotamt
1150
Posty: 1183
Rejestracja: niedziela, 19 mar 2017, 20:59
Krótko o sobie: Żałuję tylko, że tak późno zacząłem smakować własne wyroby...
Ulubiony Alkohol: Zbożowy
Status Alkoholowy: Destylator
Lokalizacja: Mazowsze
Podziękował: 177 razy
Otrzymał podziękowanie: 394 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: psotamt »

mirek109 pisze:Przepraszam nie jestem elektrykiem...
To zostaw robotę fachowcom. Powodów może być trochę więcej niż jeden, które powodują takie spadki napięcia. Przyjdzie fachowiec, pomierzy i doradzi.
Zabieranie bogatym i dawanie biednym pozbawia jednych i drugich motywacji do pracy.

pepe59
350
Posty: 365
Rejestracja: wtorek, 4 lip 2017, 08:23
Podziękował: 1 raz
Otrzymał podziękowanie: 59 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: pepe59 »

Skoro się nie znasz, to zostaw robotę fachowcom. Na mój gust zjawisko jest skutkiem problemów z "przewodem" zerowym i jednoczesnym nierównomiernym obciążeniem trzech faz. Wtedy na przewodzie zerowym generuje się napięcie o innym przesunięciu fazowym do tych występujących na przewodach gdzie są fazy. W wyniku tego zjawiska pomiędzy każdą z fazą a zerem występuje inne napięcie niż 230 V na jednych niższe a na innych wyższe (powinny być w przybliżeniu jednakowe) Akurat regulator jest podłączony na tej fazie, gdzie napięcie pomiędzy zerem a fazą wzrosło, równie dobrze mogło by być odwrotnie, napięcie byłoby mniejsze a wentylator by zwalniał. Taka sytuacja grozi uszkodzeniem urządzeń elektrycznych w obejściu, więc radzę zamiast pędzić alkohol, to pędzić do elektryka.

Autor tematu
mirek109
300
Posty: 324
Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 18:23
Podziękował: 129 razy
Otrzymał podziękowanie: 37 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: mirek109 »

Dzięki koledze forumowemu - jego sugestia pchneła mnie do sprawdzenia co jest w puszce przed gniazdem siłowym.
Tam był błąd. Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie.

Nie usuwam tematu - może się komuś, kiedyś przyda.

Dziękuję ;)

dzozef
200
Posty: 235
Rejestracja: poniedziałek, 19 gru 2016, 21:43
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: woj.mazowieckie
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowanie: 11 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: dzozef »

Dlaczego piszesz o przewodzie 4-żyłowym. Nowa instalacja trójfazowa powinna być 5-przewodowa. Nie piszesz też jakiego przekroju jest przewód zasilający to gniazdko. Powinieneś też pomyśleć o przewodzie ochronnym. Jeżeli nie masz o tym pojęcia to chyba powinieneś poprosić o pomoc elektryka, żeby nie zrobić sobie i innym krzywdy. :scratch:

Autor tematu
mirek109
300
Posty: 324
Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 18:23
Podziękował: 129 razy
Otrzymał podziękowanie: 37 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: mirek109 »

dzozef pisze:Dlaczego piszesz o przewodzie 4-żyłowym. Nowa instalacja trójfazowa powinna być 5-przewodowa.
Piszę o 4- żyłowym bo instalacja jest stara = ponad 30 lat.
Teraz pomyślę by uziemić kocioł.

Uważam temat za zakończony pozytywnym skutkiem.
Awatar użytkownika

kamilpl82
350
Posty: 383
Rejestracja: piątek, 9 paź 2015, 19:28
Ulubiony Alkohol: Przede wszystkim własny
Status Alkoholowy: Drinker
Lokalizacja: Wielkopolska okolice Leszna
Podziękował: 24 razy
Otrzymał podziękowanie: 48 razy
Kontakt:
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: kamilpl82 »

mirek109 pisze: Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie.
Silnik trójfazowy nie potrzebuje przewodu neutralnego gdyż działa między fazowo, a zazwyczaj przewód neutralny był podłanczany do obudowy silnika jako uziemienie.
Dlatego też ktoś tak pokombinował w tej puszce.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 18 gru 2017, 21:08 przez kamilpl82, łącznie zmieniany 1 raz.
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów. Pędzą na złamanie karku, nie zważając na nic... Aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
https://www.alkoholeforum.pl

genas.1970
20
Posty: 29
Rejestracja: sobota, 13 wrz 2014, 13:54
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), jak mogę pomogę,,,
Ulubiony Alkohol: własny
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: WLKP.
Podziękował: 6 razy
Otrzymał podziękowanie: 1 raz
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: genas.1970 »

Nie tykaj tego jak chcesz jeszcze spróbować urobku. Elektryka trza.

Autor tematu
mirek109
300
Posty: 324
Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 18:23
Podziękował: 129 razy
Otrzymał podziękowanie: 37 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: mirek109 »

genas.1970 pisze: Elektryka trza.
Mistrzu czytałeś wcześniejsze posty???????
Awatar użytkownika

drgranatt
1800
Posty: 1846
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 204 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: drgranatt »

mirek109 pisze:...Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie...
W instalacji 4 przewodowej są 3 fazy i przewód uziemiający (żółto-zielony), który jest jednocześnie przewodem neutralnym-roboczym (potocznie tzw "0"). Stąd też do gniazda siłowego powinny być doprowadzone przewody siłowe (przeważnie czarny, brązowy i siwy) oraz przewód żółto-zielony i w związku z tym nie powinno być inaczej.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html

genas.1970
20
Posty: 29
Rejestracja: sobota, 13 wrz 2014, 13:54
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), jak mogę pomogę,,,
Ulubiony Alkohol: własny
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: WLKP.
Podziękował: 6 razy
Otrzymał podziękowanie: 1 raz
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: genas.1970 »

Tak mistrzu, czytałem, jakis nerwowy jestes.
Awatar użytkownika

Mafiej
250
Posty: 268
Rejestracja: poniedziałek, 18 wrz 2017, 23:27
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem, tak mi mówią :-)
Ulubiony Alkohol: Jeszcze nie znalazłem, ale preferuję whisky.
Status Alkoholowy: Producent Domowy
Lokalizacja: Rogaland Norwegia
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowanie: 25 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: Mafiej »

Tu można sobie poczytać. W bardzo prosty sposób objaśniono rolę przewodów N (neutralnych) i PE (ochronnego)
https://elektrykadlakazdego.pl/uziemienie/
mirek109 pisze: Tam był błąd. Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie
Tam było wszystko dobrze połączone.
Przewód neutralny (zerowanie jak piszesz) nie jest potrzebny w gnieździe siłowym.
Teraz może dojść do sytuacji, że porazi Cię prąd.
Awatar użytkownika

kotowszczak
Nowy Członek Forum
Posty: 0
Rejestracja: poniedziałek, 12 mar 2018, 21:38
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Post autor: kotowszczak »

A może warto byłoby popytać o to znajomych? Moim zdaniem jest to naprawdę dość dobre rozwiązanie :)
Słowiańska histeria, węgierska depresja i rumuńska paranoja to nasze specjalności
ODPOWIEDZ

Wróć do „Po Godzinach”