Prosze o pomoc - problem z pradem
Regulamin forum
W tym dziale można rozmawiać na luzie o wielu tematach.
Obowiązuje zakaz poruszania tematów POLITYCZNYCH. Tematy takie będą kasowane lub moderowane.
W tym dziale można rozmawiać na luzie o wielu tematach.
Obowiązuje zakaz poruszania tematów POLITYCZNYCH. Tematy takie będą kasowane lub moderowane.
-
Autor tematu - Posty: 324
- Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 18:23
- Podziękował: 129 razy
- Otrzymał podziękowanie: 37 razy
Budynek jednorodzinny, instalacja osobna na parter i piwnicę i druga na piętro i oddzielnie licznik na "siłe"
Mam kociołek z dwoma grzałkami po 2000W
W pomieszczeniu gdzie stoi kociołek jest tylko jedno gniazdko wiec przyszło mi do głowy z gniazda siłowego podciągnąć kabel i podłączyć dwa gniazdka 230V. Jako że kabel jest cztero żyłowy gdzie po mojemu 3 - zasilanie i jeden zerowy.
Przepraszam nie jestem elektrykiem i nie znam słownictwa z tym związanego.
Do jednego gniazdka podpiałem jeden z trzech i zerowy który pociągnąłem do drugiego gniazda plus zerowy.
Sprawdziłem zarówką i wszystko gada. Kiedy włączam jedną grzałkę poprzez regulator mocy który jest skrecony na minimum to nie zauważam problemu ale jak skręcam w kierunku maksimum to ...... Tu musze na chwilę przerwać by zapodać że przy próbach z grzałką usłyszałem że wentylator na piecu CO zwiększa obroty. To sprowokowało mnie do wpięcia żarówkę z gniazdo w kotłowni. Wracam do miejsca gdzie przerwałem relacje. Kiedy regulator jest na minimum to żarówka świeci swoją normalną mocą ale kiedy skrecam w kierunku maksimum to żarówka coraz bardziej się rozjaśnia a wentylator na piecu zwiększa obroty.
Co może być tego powodem?
Takiego zjawiska nie obserwuję kiedy podpinam regulator i grzałkę pod gniazdko w pomieszczeniu które jest w innej instalacji. Zaznaczam że "siła" jest osobną instalacją.
Dziękuję za pomoc.
.
Mam kociołek z dwoma grzałkami po 2000W
W pomieszczeniu gdzie stoi kociołek jest tylko jedno gniazdko wiec przyszło mi do głowy z gniazda siłowego podciągnąć kabel i podłączyć dwa gniazdka 230V. Jako że kabel jest cztero żyłowy gdzie po mojemu 3 - zasilanie i jeden zerowy.
Przepraszam nie jestem elektrykiem i nie znam słownictwa z tym związanego.
Do jednego gniazdka podpiałem jeden z trzech i zerowy który pociągnąłem do drugiego gniazda plus zerowy.
Sprawdziłem zarówką i wszystko gada. Kiedy włączam jedną grzałkę poprzez regulator mocy który jest skrecony na minimum to nie zauważam problemu ale jak skręcam w kierunku maksimum to ...... Tu musze na chwilę przerwać by zapodać że przy próbach z grzałką usłyszałem że wentylator na piecu CO zwiększa obroty. To sprowokowało mnie do wpięcia żarówkę z gniazdo w kotłowni. Wracam do miejsca gdzie przerwałem relacje. Kiedy regulator jest na minimum to żarówka świeci swoją normalną mocą ale kiedy skrecam w kierunku maksimum to żarówka coraz bardziej się rozjaśnia a wentylator na piecu zwiększa obroty.
Co może być tego powodem?
Takiego zjawiska nie obserwuję kiedy podpinam regulator i grzałkę pod gniazdko w pomieszczeniu które jest w innej instalacji. Zaznaczam że "siła" jest osobną instalacją.
Dziękuję za pomoc.
.
-
- Posty: 1185
- Rejestracja: niedziela, 19 mar 2017, 20:59
- Krótko o sobie: Żałuję tylko, że tak późno zacząłem smakować własne wyroby...
- Ulubiony Alkohol: Zbożowy
- Status Alkoholowy: Destylator
- Lokalizacja: Mazowsze
- Podziękował: 177 razy
- Otrzymał podziękowanie: 394 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem
To zostaw robotę fachowcom. Powodów może być trochę więcej niż jeden, które powodują takie spadki napięcia. Przyjdzie fachowiec, pomierzy i doradzi.mirek109 pisze:Przepraszam nie jestem elektrykiem...
Zabieranie bogatym i dawanie biednym pozbawia jednych i drugich motywacji do pracy.
-
- Posty: 365
- Rejestracja: wtorek, 4 lip 2017, 08:23
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 59 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem
Skoro się nie znasz, to zostaw robotę fachowcom. Na mój gust zjawisko jest skutkiem problemów z "przewodem" zerowym i jednoczesnym nierównomiernym obciążeniem trzech faz. Wtedy na przewodzie zerowym generuje się napięcie o innym przesunięciu fazowym do tych występujących na przewodach gdzie są fazy. W wyniku tego zjawiska pomiędzy każdą z fazą a zerem występuje inne napięcie niż 230 V na jednych niższe a na innych wyższe (powinny być w przybliżeniu jednakowe) Akurat regulator jest podłączony na tej fazie, gdzie napięcie pomiędzy zerem a fazą wzrosło, równie dobrze mogło by być odwrotnie, napięcie byłoby mniejsze a wentylator by zwalniał. Taka sytuacja grozi uszkodzeniem urządzeń elektrycznych w obejściu, więc radzę zamiast pędzić alkohol, to pędzić do elektryka.
-
Autor tematu - Posty: 324
- Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 18:23
- Podziękował: 129 razy
- Otrzymał podziękowanie: 37 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem
Dzięki koledze forumowemu - jego sugestia pchneła mnie do sprawdzenia co jest w puszce przed gniazdem siłowym.
Tam był błąd. Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie.
Nie usuwam tematu - może się komuś, kiedyś przyda.
Dziękuję
Tam był błąd. Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie.
Nie usuwam tematu - może się komuś, kiedyś przyda.
Dziękuję
-
- Posty: 236
- Rejestracja: poniedziałek, 19 gru 2016, 21:43
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: woj.mazowieckie
- Podziękował: 40 razy
- Otrzymał podziękowanie: 11 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem
Dlaczego piszesz o przewodzie 4-żyłowym. Nowa instalacja trójfazowa powinna być 5-przewodowa. Nie piszesz też jakiego przekroju jest przewód zasilający to gniazdko. Powinieneś też pomyśleć o przewodzie ochronnym. Jeżeli nie masz o tym pojęcia to chyba powinieneś poprosić o pomoc elektryka, żeby nie zrobić sobie i innym krzywdy.
-
- Posty: 383
- Rejestracja: piątek, 9 paź 2015, 19:28
- Ulubiony Alkohol: Przede wszystkim własny
- Status Alkoholowy: Drinker
- Lokalizacja: Wielkopolska okolice Leszna
- Podziękował: 24 razy
- Otrzymał podziękowanie: 48 razy
- Kontakt:
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem
Dlatego też ktoś tak pokombinował w tej puszce.
Silnik trójfazowy nie potrzebuje przewodu neutralnego gdyż działa między fazowo, a zazwyczaj przewód neutralny był podłanczany do obudowy silnika jako uziemienie.mirek109 pisze: Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie.
Dlatego też ktoś tak pokombinował w tej puszce.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 18 gru 2017, 21:08 przez kamilpl82, łącznie zmieniany 1 raz.
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów. Pędzą na złamanie karku, nie zważając na nic... Aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
https://www.alkoholeforum.pl
https://www.alkoholeforum.pl
-
- Posty: 29
- Rejestracja: sobota, 13 wrz 2014, 13:54
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), jak mogę pomogę,,,
- Ulubiony Alkohol: własny
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: WLKP.
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 1 raz
-
- Posty: 1908
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem
W instalacji 4 przewodowej są 3 fazy i przewód uziemiający (żółto-zielony), który jest jednocześnie przewodem neutralnym-roboczym (potocznie tzw "0"). Stąd też do gniazda siłowego powinny być doprowadzone przewody siłowe (przeważnie czarny, brązowy i siwy) oraz przewód żółto-zielony i w związku z tym nie powinno być inaczej.mirek109 pisze:...Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie...
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
-
- Posty: 29
- Rejestracja: sobota, 13 wrz 2014, 13:54
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), jak mogę pomogę,,,
- Ulubiony Alkohol: własny
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Lokalizacja: WLKP.
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 1 raz
-
- Posty: 268
- Rejestracja: poniedziałek, 18 wrz 2017, 23:27
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem, tak mi mówią :-)
- Ulubiony Alkohol: Jeszcze nie znalazłem, ale preferuję whisky.
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Lokalizacja: Rogaland Norwegia
- Podziękował: 45 razy
- Otrzymał podziękowanie: 25 razy
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem
Tu można sobie poczytać. W bardzo prosty sposób objaśniono rolę przewodów N (neutralnych) i PE (ochronnego)
https://elektrykadlakazdego.pl/uziemienie/
Przewód neutralny (zerowanie jak piszesz) nie jest potrzebny w gnieździe siłowym.
Teraz może dojść do sytuacji, że porazi Cię prąd.
https://elektrykadlakazdego.pl/uziemienie/
Tam było wszystko dobrze połączone.mirek109 pisze: Tam był błąd. Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie
Przewód neutralny (zerowanie jak piszesz) nie jest potrzebny w gnieździe siłowym.
Teraz może dojść do sytuacji, że porazi Cię prąd.
-
- Posty: 0
- Rejestracja: poniedziałek, 12 mar 2018, 21:38