Sterownik bez udziwnień

Przyrządy pomiarowe, ich montaż i zastosowanie odczytów w procesach destylacji. Regulacja procesów.
Awatar użytkownika

Autor tematu
robert4you
950
Posty: 951
Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
Podziękował: 9 razy
Otrzymał podziękowanie: 134 razy

Post autor: robert4you »

Po wypróbowaniu kilku sterowników łącznie z Boleckim i Pamelem stwierdziłem że czas na własną konstrukcje.
Założenia:
1. Czytelny ( duże cyfry) odczyt parametrów ( nie, nie nosze okularów, ale w pomieszczeniu z kolumną mam kamerę i zasadniczo zdalnie śledzę proces)
2. Wyświetlanie wszystkich parametrów jednocześnie
3. Bezpośredni dostęp do regulacji wszystkich parametrów ( bez "chodzenia" po manu)
4. Maksymalne bezpieczeństwo pracy kolumny pozostawionej bez opieki
5. Wyrywanie stanu zalania
6. Automatyczne przechodzenie ze stanu rozgrzewania do stanu stabilizacji z "wykonaniem" zalania
7. Automatyczne przełączanie prędkości odbioru w trakcie procesu
8 Automatyczna zmiana naczynia odbiorowego - podział na gon klasy 1 i 2
9. Zdalny alarm bezprzewodowy gdy cos jest "nie tak"
10. Możliwość zdalnego sterowania podstawowymi elementami - grzanie, odbiór

Mam dość małych wyświetlaczy tekstowych, mikroprzycisków, impulsatorów, ekranów dotykowych itp. bajerów.
Mam dość wieszjących się programów w sterownikach na skutek zakłóceń sieci lub przepięć.
Sterownik ma być chamsko niezawodny i idiotoodporny, a jednocześnie możliwie prosty w obsłudze

Tak to wyszło
skrzynka.jpg
Tak wygląda wnętrze
skrzynka-sro.jpg
Trochę o elementach:
Podstawowe termostaty - zakup Aliexpres cena 23 pln/szt
termostat.jpg
czujnik zalania- zakup jw cena 12pln
czzal.jpg
Oczywiście zmieniłem sam czujnik - został wykonany z dwóch równoległych zagiętych do dołu drutów miedzianych i wklejony na stałe do kolumny
czujnik-zalania.jpg
Czujnik przepływu wody - zakup jw cena 15 pln
przepływ.jpg
dodatkowo zmodyfikowany - wkleiłem do środka jedną sondę temperatury celem kontroli skuteczności chłodzenia
czujnik-przep.jpg
Do zdalnego sterowania wykorzystałem gotowy czterokanałowy sterownik WIFI - zakup jw cena 78 pln
wifi.jpg
Mogę nim wyłączyć całość, grzałki lub przesterować elektrozawory.

Termostat z czerwonym wyświetlaczem to temperatura kotła. Dla precyzji pomiaru ten jest na czujniku DS.
Zastosowałem tu termostat z dwoma progami temperatury żeby sterować przełączaniem prędkości odbioru.
Zakup allegro cena 55 pln
url="http://www.allegromat.pl/aukcja190185"

Regulator mocy - aliexpres - cena 32 pln
reg.jpg

Alarm zdalny wykonałem z gotowego dzwonka bezprzewodowego za 15 pln

Zamknięty obieg wody napędza z powodzeniem chińska pompka za 12 pln
pompa1.jpg
pompa.jpg

Przebieg procesu:

1. Naciskamy "start" - przekaźnik bistabilny zwiera styki sterownika mocy - grzanie rusza 100%
2. Po osiągnięciu zadanej temp termostat BUFOR załącza pompę chłodzenia
3. Po rozgrzaniu kolumny termostat GŁOWICA uruchamia czujnik przepływu wody
4. Kolumna jest grzana do momentu wykrycia zalania przez czujnik zalania. Po zalaniu w obwód grzałek jest z powrotem włączany regulator mocy z ustawiona na stałe mocą pracy.
Zaczyna się proces stabilizacji.
5. Kiedy uznamy że nastąpiła już stabilizacja włączamy przycisk GON
6. Do zadanej na "czerwonym" termostacie temp.1 jest otwarty elektrozawór OLM nr 1 - odbiór serca, powyżej ez nr 2 -odbiór II klasa
7. Ten sam termostat zakończy tez proces po przekroczeniu temp.2 - np. 99 stC
8. Jakość odbioru "pilnowana" jest przez termostat 10 PÓŁKA - skok temp. odłącza zasilanie elektrozaworów - po powrocie temperatury odliczany jest zadany czas ( np 5min) i następuje ponowny odbiór - funkcja wbudowana w termostat.

Bezpieczeństwo jest pilnowane przez 3 dodatkowe czujniki:
1. Czujnik zalania
2. Czujnik przepływu wody chłodzącej
3. Czujnik temperatury wewnątrz skraplacza

W przypadku wystąpienia stanu alarmowego na którymkolwiek czujniku uruchamiany jest buzer, alarm zdalny (dzwonek) i ODŁĄCZANE ZASILANIE GRZAŁEK

KOSZTY:

1. termostaty 5x 23 = 115 pln + 55 pln + 27 pln (sonda długa DS do kotła = 197 pln
2. czujniki bezpieczeństwa 12+15=27 pln
3. sterowanie mocy + przekaźnik mocy SSR + inne elementy mocy - 32pln +80pln+ 40 pln = 152 pln
4. Zdalne sterowanie i alarm - 15+78 = 93 pln
5. pompa wody - 12 pln
6. Zasilacz 12V, diody LED, przełączniki - 50 pln
7. Obudowa, kable i inne - 80 pln

RAZEM: 611 pln

sterownik sprawdzony "w boju". Wykonane 8 przebiegów - sprawdził się znakomicie. Na początku było trochę problemów z czujnikiem zalania, ale "patent" z dwoma równoległymi drutami miedzianym biegnącymi pionowo działa 100%

Na koniec "produkt" wersja specjalna - świąteczna.
produkt.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
************************************************************************
alembiki

Northbear2
2
Posty: 3
Rejestracja: sobota, 21 lut 2015, 13:51
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nalewka truskswkowa
Status Alkoholowy: Bimbrownik
Otrzymał podziękowanie: 1 raz
Re: Sterownik bez udziwnień

Post autor: Northbear2 »

Wow szacun! Jestem pod wrazeniem.

Sent from my SM-T580 using Tapatalk
Awatar użytkownika

Autor tematu
robert4you
950
Posty: 951
Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
Podziękował: 9 razy
Otrzymał podziękowanie: 134 razy
Re: Sterownik bez udziwnień

Post autor: robert4you »

w związku z pytaniami dodatkowe wyjaśnienie.
Na czujniku DS pracuje tylko pomiar w zbiorniku. Tylko tam musimy mieć przecież dokładny pomiar, dzięki temu wiemy ile jeszcze mamy alkoholu, kiedy zmienić odbiór, kiedy zakończyć proces.
Dla pomiarów w kolumnie liczą się " trendy " i "skoki" , dokładność nie ma znaczenia więc czujka NTC wystarczy.
************************************************************************
Awatar użytkownika

Optoelektron
350
Posty: 358
Rejestracja: piątek, 18 mar 2016, 15:39
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Czysta w drinkach oraz nalewki.
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: Na północ Polski dalej się nie da.
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowanie: 17 razy
Re: Sterownik bez udziwnień

Post autor: Optoelektron »

Fajny sprzęcik :klaszcze:, jaką max mocą można regulować?
Pozdrawiam.
Maciej
Awatar użytkownika

Autor tematu
robert4you
950
Posty: 951
Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
Podziękował: 9 razy
Otrzymał podziękowanie: 134 razy
Re: Sterownik bez udziwnień

Post autor: robert4you »

Na tym regulatorze chinole napisały że 5kW. Ja jadę ok 4kW i daje rade, chociaż po kilku rundach dołożyłem wiatraczek bo się mocno grzał.
************************************************************************
ODPOWIEDZ