Padnięta grzałka?
-
- Posty: 485
- Rejestracja: czwartek, 20 sie 2009, 21:18
- Podziękował: 138 razy
- Otrzymał podziękowanie: 77 razy
Serwus, tak wg mnie powinno się pomierzyć grzałkę.
Należy podać 500 V pomiędzy zacisk grzałki a uziemienie kotła i dokonać pomiaru rezystancji izolacji, aby znaleźć tzw ścieżkę upływu, jeżeli istnieje, np. miernikiem MIC-1.
Kiedyś przyjmowało się 1000 Omów na 1 Volt napięcia na jakie urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane, czyli wynik powinien wynieść co najmniej ok 0,25 Megaoma, a że środowisko w jakim pracuje grzałka jest powiedzmy trochę agresywne można w/w normę zaostrzyć do 0,5 Megaoma.
Taką wartość przyjąłem dla mojego kociołka jako bezpieczną. Pomiaru dokonuję raz w roku przed sezonem.
Graniczna rezystancja izolacji wg PN dla urządzeń grzewczych to 0,3 Megaoma.
Należy podać 500 V pomiędzy zacisk grzałki a uziemienie kotła i dokonać pomiaru rezystancji izolacji, aby znaleźć tzw ścieżkę upływu, jeżeli istnieje, np. miernikiem MIC-1.
Kiedyś przyjmowało się 1000 Omów na 1 Volt napięcia na jakie urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane, czyli wynik powinien wynieść co najmniej ok 0,25 Megaoma, a że środowisko w jakim pracuje grzałka jest powiedzmy trochę agresywne można w/w normę zaostrzyć do 0,5 Megaoma.
Taką wartość przyjąłem dla mojego kociołka jako bezpieczną. Pomiaru dokonuję raz w roku przed sezonem.
Graniczna rezystancja izolacji wg PN dla urządzeń grzewczych to 0,3 Megaoma.
https://www.youtube.com/watch?v=Kuv7n0x3hko
https://www.youtube.com/watch?v=AHbHSXajgZA
https://www.youtube.com/watch?v=AHbHSXajgZA
-
- Posty: 1265
- Rejestracja: czwartek, 19 lip 2018, 19:55
- Krótko o sobie: Blisko 50 lat na karku zobowiązuje do spożywania trunków o podobnym stężeniu ;)
- Ulubiony Alkohol: od jakiegoś czasu- mój własny :)
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Lokalizacja: podkarpackie
- Podziękował: 61 razy
- Otrzymał podziękowanie: 154 razy
- Kontakt:
Re: Padnięta grzałka?
Tylko że nie każdy ma przyrząd do pomiaru rezystancji izolacji. Generalnie dość specyficzny przyrząd.
Moim zdaniem wystarczająco bezpieczny sposób, to:
- uziemić kocioł i obudowę grzałek
- zalać kocił powyżej grzałek wodą lub wodą z solą
- podać napięcie znamionowe na grzałki poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (czyli zwykła prawidłowa instalacja)
Jeśli bezpiecznika nie wybija - jest OK.
Do celów nieprofesjonalnych - w zupełności to wystarcza. Byle być pewnym że różnicówka jest sprawna.
Moim zdaniem wystarczająco bezpieczny sposób, to:
- uziemić kocioł i obudowę grzałek
- zalać kocił powyżej grzałek wodą lub wodą z solą
- podać napięcie znamionowe na grzałki poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (czyli zwykła prawidłowa instalacja)
Jeśli bezpiecznika nie wybija - jest OK.
Do celów nieprofesjonalnych - w zupełności to wystarcza. Byle być pewnym że różnicówka jest sprawna.
Pędzący hobbysta zajmujący się również odrobinę elektroniką.
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
-
- Posty: 99
- Rejestracja: wtorek, 14 paź 2014, 19:50
- Ulubiony Alkohol: Szampan cukrowy na BL
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowanie: 5 razy
Re: Padnięta grzałka?
gary1966 Czyli należy zaopatrzyć się w miernik za min.kilkaset złotych(w większości przypadków to tysiące), który jeszcze należy co jakiś czas wzorcować, ogarnąć jego obsługę, aby wykonać pomiar instalacji w zbiorniku? Przy czym instalacja ta składa się przeważnie z wtyczki, kabla, włącznika, i grzałki wartości 150zł?
Wystarczy zwykły multimetr by to ogarnąć
george1255 załóż konektor na ochronny,bo aż w oczy kole
Wystarczy zwykły multimetr by to ogarnąć
george1255 załóż konektor na ochronny,bo aż w oczy kole
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
Re: Padnięta grzałka?
@Tonku, właśnie zakładając obudowę grzałek, zaczęły się problemy z grzałka. Na początku na szybko podłączyłem, termokurczki, izolacja, duuzo izolacji, i pracowało 3 procesy. W poniedziałek pokusiłem się o założenie obudowy. Śruba przy wkręcaniu przecięła osłonę kabla i było przebicie. Zarobiłem od nowa kable podłączyłem to zaczęło się pojawiać przebicie bez założonej obudowy i ze sprawnymi kablami.... miało być ładniej a spierniczyło się calkiem
Ostatnio zmieniony piątek, 6 mar 2020, 13:04 przez george1255, łącznie zmieniany 1 raz.
TERMOMETRY WIFI
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Padnięta grzałka?
Roznicówka swoją drogą...
Nikt nie każe Ci kupować drogiego miernika. Często gęsto okazuje się, że mamy wśród swoich znajomych elektryka, który za butelkę naszego napitku z chęcią zrobi odpowiednie pomiary.tonku pisze:gary1966 Czyli należy zaopatrzyć się w miernik za min.kilkaset złotych(w większości przypadków to tysiące), który jeszcze należy co jakiś czas wzorcować, ogarnąć jego obsługę, aby wykonać pomiar instalacji w zbiorniku?
Roznicówka swoją drogą...
Pozdrawiam Gacek.
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
-
- Posty: 99
- Rejestracja: wtorek, 14 paź 2014, 19:50
- Ulubiony Alkohol: Szampan cukrowy na BL
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowanie: 5 razy
Re: Padnięta grzałka?
A po co Ci tak dokładny pomiar? Grzałka albo działa,lub nie.Jest równie skomplikowana jak zwykła żarówka.Po co mamy płacić(nawet butelką)za rzeczy które możesz zrobić sam?Koledzy już dokładnie wszystko wyjaśnili wcześniej jak to ogarnąć tanim multimetrem..Gacek pisze: Nikt nie każe Ci kupować drogiego miernika. Często gęsto okazuje się, że mamy wśród swoich znajomych elektryka, który za butelkę naszego napitku z chęcią zrobi odpowiednie pomiary.
Roznicówka swoją drogą...
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Padnięta grzałka?
Kolego @tonku nie musimy nic nikomu dawać ani nie musimy nikomu płacić... Bardziej chodziło mi o osoby, które boją się takich prac. Nie wszyscy są tak techniczni jak większość osób na forum. Weź ich pod uwagę...
arTii pisze: Moim zdaniem wystarczająco bezpieczny sposób, to:
- uziemić kocioł i obudowę grzałek
- zalać kocił powyżej grzałek wodą lub wodą z solą
- podać napięcie znamionowe na grzałki poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (czyli zwykła prawidłowa instalacja)
Jeśli bezpiecznika nie wybija - jest OK.
Panowie, uważam, że podane przez Was sposoby są jak najbardziej wystarczające. Założenie wyłącznika różnicowo-prądowego dodatkowo zabezpiecza nas przed porażeniem.pepe59 pisze:Uważam jednak, że przy prawidłowo działającej instalacji elektrycznej z odpowiednimi zabezpieczeniami, podany przeze mnie sposób sprawdzenia grzałek jest wystarczający.
Kolego @tonku nie musimy nic nikomu dawać ani nie musimy nikomu płacić... Bardziej chodziło mi o osoby, które boją się takich prac. Nie wszyscy są tak techniczni jak większość osób na forum. Weź ich pod uwagę...
Ostatnio zmieniony piątek, 6 mar 2020, 21:46 przez .Gacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Gacek.
-
- Posty: 99
- Rejestracja: wtorek, 14 paź 2014, 19:50
- Ulubiony Alkohol: Szampan cukrowy na BL
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowanie: 5 razy
Re: Padnięta grzałka?
.Gacek wydaje mi się,że nie do końca rozumiesz co miałem na myśli.
Kolega gary1966 zaproponował w pełni profesjonalny pomiar który wymaga drogiego sprzętu i wiedzy,ale jest w stanie pokazać w sumie wszystko.
Kolega gary1966 zaproponował w pełni profesjonalny pomiar który wymaga drogiego sprzętu i wiedzy,ale jest w stanie pokazać w sumie wszystko.
Następnie odpowiedziałem,że nie ma potrzeby zagłębiać się w ten temat tak rozwiniętym sprzętemgary1966 pisze:Serwus, tak wg mnie powinno się pomierzyć grzałkę.
Należy podać 500 V pomiędzy zacisk grzałki a uziemienie kotła i dokonać pomiaru rezystancji izolacji, aby znaleźć tzw ścieżkę upływu, jeżeli istnieje, np. miernikiem MIC-1.
Kiedyś przyjmowało się 1000 Omów na 1 Volt napięcia na jakie urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane, czyli wynik powinien wynieść co najmniej ok 0,25 Megaoma, a że środowisko w jakim pracuje grzałka jest powiedzmy trochę agresywne można w/w normę zaostrzyć do 0,5 Megaoma.
Taką wartość przyjąłem dla mojego kociołka jako bezpieczną. Pomiaru dokonuję raz w roku przed sezonem.
Graniczna rezystancja izolacji wg PN dla urządzeń grzewczych to 0,3 Megaoma.
Następnie uświadamiasz mnie,że nie muszę kupować takiego sprzętu Co chyba zaznaczyłem wcześniej.tonku pisze:gary1966 Czyli należy zaopatrzyć się w miernik za min.kilkaset złotych(w większości przypadków to tysiące), który jeszcze należy co jakiś czas wzorcować, ogarnąć jego obsługę, aby wykonać pomiar instalacji w zbiorniku?Przy czym instalacja ta składa się przeważnie z wtyczki, kabla, włącznika, i grzałki wartości 150zł?
Wystarczy zwykły multimetr by to ogarnąć
Po co nam elektryk do tak błahej sprawy?.Gacek pisze: Nikt nie każe Ci kupować drogiego miernika. Często gęsto okazuje się, że mamy wśród swoich znajomych elektryka, który za butelkę naszego napitku z chęcią zrobi odpowiednie pomiary.
Roznicówka swoją drogą...
I Twoja kolejna odpowiedź :tonku pisze:A po co Ci tak dokładny pomiar? Grzałka albo działa,lub nie.Jest równie skomplikowana jak zwykła żarówka.Po co mamy płacić(nawet butelką)za rzeczy które możesz zrobić sam?Koledzy już dokładnie wszystko wyjaśnili wcześniej jak to ogarnąć tanim multimetrem..Gacek pisze: Nikt nie każe Ci kupować drogiego miernika. Często gęsto okazuje się, że mamy wśród swoich znajomych elektryka, który za butelkę naszego napitku z chęcią zrobi odpowiednie pomiary.
Roznicówka swoją drogą...
.Gacek pisze: Kolego @tonku nie musimy nic nikomu dawać ani nie musimy nikomu płacić... Bardziej chodziło mi o osoby, które boją się takich prac. Nie wszyscy są tak techniczni jak większość osób na forum. Weź ich pod uwagę...
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
Re: RE: Re: Padnięta grzałka?
PS. @tonku @.Gacek nie kłuccie się
Ja akurat do takich należę. Boje się prądu, mam do niego respekt. Do wymiany żarówki wyłączam bezpieczniki. A jak coś podłączam to zanim gołą ręką dotknę kabla to 40 razy sprawdzam czy bezpiecznik jest wyłączony..Gacek pisze:Bardziej chodziło mi o osoby, które boją się takich prac. Nie wszyscy są tak techniczni jak większość osób na forum. Weź ich pod uwagę...
PS. @tonku @.Gacek nie kłuccie się
TERMOMETRY WIFI
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
-
- Posty: 1908
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Padnięta grzałka?
Po co ustawiasz miernik na zakres pomiarowy 20000 Ω skoro wynik pomiarowy ma zawrzeć się w granicach do 50 Ω to po pierwsze. A po drugie, jeśli styk-styk piszczy to może znaczyć, że jest gdzieś zwarcie-przebicie.george1255 pisze:Grzalka-obudowa = nie piszczy
Styk-styk piszczy.
Ustawione na 20k wynik 25-50 jedna i druga grzałka
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
Re: Padnięta grzałka?
No to na styku i odbudowie nie brzęczy, więc teoretycznie niema przebicia. Przyjdzie nowa grzałka to sprawdzę czy jest ok czy jest tak samo. Wtedy będzie wiadomo że grzałki nie są winne tylko coś innego, tylko co....
Ostatnio zmieniony sobota, 7 mar 2020, 10:49 przez george1255, łącznie zmieniany 1 raz.
TERMOMETRY WIFI
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
-
- Posty: 951
- Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowanie: 134 razy
Re: RE: Re: Padnięta grzałka?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
kolego jak widzę nie masz pojęcia o miernictwie elektrycznym więc nie udzielaj takich złotych rad bo jeszcze ktoś się tego naczyta po prostu zginietonku pisze:A po co Ci tak dokładny pomiar? Grzałka albo działa,lub nie.Jest równie skomplikowana jak zwykła żarówka.Po co mamy płacić(nawet butelką)za rzeczy które możesz zrobić sam?Koledzy już dokładnie wszystko wyjaśnili wcześniej jak to ogarnąć tanim multimetrem..Gacek pisze: Nikt nie każe Ci kupować drogiego miernika. Często gęsto okazuje się, że mamy wśród swoich znajomych elektryka, który za butelkę naszego napitku z chęcią zrobi odpowiednie pomiary.
Roznicówka swoją drogą...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony sobota, 7 mar 2020, 11:57 przez robert4you, łącznie zmieniany 1 raz.
************************************************************************
-
- Posty: 99
- Rejestracja: wtorek, 14 paź 2014, 19:50
- Ulubiony Alkohol: Szampan cukrowy na BL
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowanie: 5 razy
Re: Padnięta grzałka?
Oświeć mnie co takiego jest skomplikowanego w grzałce?
Drut oporowy może się tylko przepalić,lub przy uszkodzeniu mechanicznym zewrzeć do obudowy.Za pomocą multimetra po niecałej minucie wiesz wszystko.
Chętnie posłucham mistrza elektrycznego robert4you i nauczę się czegoś nowego
Drut oporowy może się tylko przepalić,lub przy uszkodzeniu mechanicznym zewrzeć do obudowy.Za pomocą multimetra po niecałej minucie wiesz wszystko.
Chętnie posłucham mistrza elektrycznego robert4you i nauczę się czegoś nowego
-
- Posty: 951
- Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowanie: 134 razy
-
- Posty: 951
- Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowanie: 134 razy
Re: Padnięta grzałka?
Nie mam ochoty kłócić się z kimś kto nie ma pojęcia o czym pisze, a żadne argumenty do niego nie docierają.
Chciałbym tylko aby każdy z kolegów "po kotle" zdawał sobie sprawę że grzałka mierzona zwykłym multimetrem może być bardzo niebezpieczna.
Reasumując jeżeli nie mamy dostępu do miernika stanu izolacji to należy kierować się zasadą że każda podejrzana grzałka powinna być natychmiast wymieniona.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Chciałbym tylko aby każdy z kolegów "po kotle" zdawał sobie sprawę że grzałka mierzona zwykłym multimetrem może być bardzo niebezpieczna.
Reasumując jeżeli nie mamy dostępu do miernika stanu izolacji to należy kierować się zasadą że każda podejrzana grzałka powinna być natychmiast wymieniona.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
************************************************************************
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Padnięta grzałka?
Z racji tego, że jestem bardzo spokojnym człowiekiem mnie mam zamiaru się z nikim kłócić i przepychać. Forum jest od "rozmowy" oraz wymiany zdań na dany temat.
Kolego @tonku w nawiązaniu do Twojego posta śpieszę z odpowiedzią.
Na przykład Ty, arTii czy ja pracujemy lub poruszamy się w takim środowisku, że pewne pomiary są dla nas pestką i wykonujemy je z łatwością oraz niektóre rzeczy pojmujemy w mig.
Moja kolejna odpowiedź tyczy się osób, które są mniej techniczne i nie znają podstaw elektryki. Nie chcę tutaj nikomu ubliżyć ani z nikogo się nie wyśmiewam ale znam przypadki gdzie faza była na obudowie lampy... Albo jak ma pracować poprawnie multimetr przy rozładowanej baterii? Mój wpis miał uświadomić, że czasem gdy się na czymś nie znamy lepiej poświęcić kilogram cukru niż zrobić sobie lub komuś krzywdę...
Kolego @tonku w nawiązaniu do Twojego posta śpieszę z odpowiedzią.
Na przykład Ty, arTii czy ja pracujemy lub poruszamy się w takim środowisku, że pewne pomiary są dla nas pestką i wykonujemy je z łatwością oraz niektóre rzeczy pojmujemy w mig.
Moja kolejna odpowiedź tyczy się osób, które są mniej techniczne i nie znają podstaw elektryki. Nie chcę tutaj nikomu ubliżyć ani z nikogo się nie wyśmiewam ale znam przypadki gdzie faza była na obudowie lampy... Albo jak ma pracować poprawnie multimetr przy rozładowanej baterii? Mój wpis miał uświadomić, że czasem gdy się na czymś nie znamy lepiej poświęcić kilogram cukru niż zrobić sobie lub komuś krzywdę...
Pozdrawiam Gacek.
-
- Posty: 951
- Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowanie: 134 razy
Re: RE: Re: Padnięta grzałka?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Z tego co pisałeś wcześniej po wymianie grzałki na 99, 9% będzie dobrzegeorge1255 pisze:@robert4you Zamówiłem nową, zamontuję, podłącze i zobaczę czy sytuacja się powtórzy. Jeżeli nie, wina grzałki, jeżeli tak to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. Tylko gdzie....
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
************************************************************************
-
- Posty: 99
- Rejestracja: wtorek, 14 paź 2014, 19:50
- Ulubiony Alkohol: Szampan cukrowy na BL
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
- Podziękował: 19 razy
- Otrzymał podziękowanie: 5 razy
Re: Padnięta grzałka?
Mam wolną grzałkę 2X2kW
Na fotce widnieje podwójna grzałka 2x 2000W. Zaznaczyłem kolorem czerwonym jeden obwód i czarnym obwód drugiej grzałki.
Na tej fotce widać jak należy podłączyć grzałkę:
L-faza
N-neutralny(potocznie zero)
PE-ochronny(potocznie uziemienie)
Gdzie L i N możemy zamienić między sobą miejscami bez żadnego problemu. Ale PE Musi być podłączony do obudowy grzałki i całego zbiornika.
Czas na multimetr.Ja posiadam taki zwykły prosty za kilkadziesiąt złotych.
Zmierzymy ciągłość grzałki. Obwód 1 "czarny"
Obwód 2 "czerwony"
Pomiar izolacji grzałki. Dokładny miarodajny jest ciężko uzyskać takim sprzętem(o czym wspominał już robert4you),ale pokaże jak się do tego zabrać.
Największy zakres (MΩ) i mierzymy PE względem pierwszego i PE względem drugiego obwodu.Jeżeli nie widzimy nic poniżej cyfry 1 można przyjąć,że jest ok.
Tak naprawdę by być pewnym na 100% multimetr tego typu nam tego nie zapewni.
Ważne jest by instalacja była zgodna ze sztuką i posiadała różnicówkę (o czym wspominał już .Gacek). Jeżeli różnicówka (wyłącznik różnicowo prądowy) się wyzwoli gdy włączamy nasz sprzęt,a pomiary które pokazałem wyżej nie wykazują nic poza normą, to jest opcja,że grzałka(lub coś innego w obwodzie) jest uszkodzone w takim stopniu,że nie obejdzie się ze sprzętem z wyższego poziomu.
Tyle w temacie z mojej strony
Nie róbmy z tego promu kosmicznego, ale respekt do prądu wskazany
Na fotce widnieje podwójna grzałka 2x 2000W. Zaznaczyłem kolorem czerwonym jeden obwód i czarnym obwód drugiej grzałki.
Na tej fotce widać jak należy podłączyć grzałkę:
L-faza
N-neutralny(potocznie zero)
PE-ochronny(potocznie uziemienie)
Gdzie L i N możemy zamienić między sobą miejscami bez żadnego problemu. Ale PE Musi być podłączony do obudowy grzałki i całego zbiornika.
Czas na multimetr.Ja posiadam taki zwykły prosty za kilkadziesiąt złotych.
Zmierzymy ciągłość grzałki. Obwód 1 "czarny"
Obwód 2 "czerwony"
Pomiar izolacji grzałki. Dokładny miarodajny jest ciężko uzyskać takim sprzętem(o czym wspominał już robert4you),ale pokaże jak się do tego zabrać.
Największy zakres (MΩ) i mierzymy PE względem pierwszego i PE względem drugiego obwodu.Jeżeli nie widzimy nic poniżej cyfry 1 można przyjąć,że jest ok.
Tak naprawdę by być pewnym na 100% multimetr tego typu nam tego nie zapewni.
Ważne jest by instalacja była zgodna ze sztuką i posiadała różnicówkę (o czym wspominał już .Gacek). Jeżeli różnicówka (wyłącznik różnicowo prądowy) się wyzwoli gdy włączamy nasz sprzęt,a pomiary które pokazałem wyżej nie wykazują nic poza normą, to jest opcja,że grzałka(lub coś innego w obwodzie) jest uszkodzone w takim stopniu,że nie obejdzie się ze sprzętem z wyższego poziomu.
Tyle w temacie z mojej strony
Nie róbmy z tego promu kosmicznego, ale respekt do prądu wskazany
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
-
- Posty: 951
- Rejestracja: środa, 30 mar 2016, 18:43
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowanie: 134 razy
Re: Padnięta grzałka?
@tonku. Brawo, było tak zacząć na samym początku.
Dla bardziej wnikliwych: multimetry do pomiarów rezystancji wykorzystują bardzo niskie napięcia i w takich warunkach grzałka może wykazywać że jest wszystko w porządku. Natomiast do przebicia izolacji może dochodzić podczas normalnej pracy pod napięciem 230V.
Dlatego żeby pomiar był miarodajny używa się do niego specjalnych przyrządów które generują napięcia pomiarowe rzędu 500/1000V. Po prostu jeżeli grzałka nie pokaże przybicia przy 500V to możemy założyć że przy 230V też będzie sprawować się dobrze i będzie bezpieczna.
Miernik rezystancji izolacji można kupić w cenie grzałki.
Stary taki analny pod który podłączaliśmy kolegów na zajęciach z elektrotechniki już za 120pln, lub nowszy cyfrowy za niewiele więcej.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dla bardziej wnikliwych: multimetry do pomiarów rezystancji wykorzystują bardzo niskie napięcia i w takich warunkach grzałka może wykazywać że jest wszystko w porządku. Natomiast do przebicia izolacji może dochodzić podczas normalnej pracy pod napięciem 230V.
Dlatego żeby pomiar był miarodajny używa się do niego specjalnych przyrządów które generują napięcia pomiarowe rzędu 500/1000V. Po prostu jeżeli grzałka nie pokaże przybicia przy 500V to możemy założyć że przy 230V też będzie sprawować się dobrze i będzie bezpieczna.
Miernik rezystancji izolacji można kupić w cenie grzałki.
Stary taki analny pod który podłączaliśmy kolegów na zajęciach z elektrotechniki już za 120pln, lub nowszy cyfrowy za niewiele więcej.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
************************************************************************
-
- Posty: 365
- Rejestracja: wtorek, 4 lip 2017, 08:23
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 59 razy
Re: Padnięta grzałka?
Różnicówka (czułość 30 mA) zadziała przy napięciu sieci, gdy oporność pomiędzy spiralą grzejną a obudową grzałki będzie równa lub mniejsza od 7,666 kilooma. Gdy oporność ta będzie większa, różnicówka nie zadziała. Multimetr jest w stanie pokazać oporność kilka lub kilkadziesiąt megaomów a więc nawet tysiąckrotnie wyższą. Przy takiej oporności prąd płynący na obudowę grzałki byłby także ok tysiąckrotnie mniejszy, niż ten potrzebny do zadziałania różnicówki. Wniosek - za pomocą multimetru sprawdzimy grzałkę w wystarczającym stopniu, ponieważ wykryje oporność, która pozwoli na przepływ prądu o wartości znacznie niższej niż niebezpieczna.
Ostatnio zmieniony sobota, 7 mar 2020, 20:08 przez pepe59, łącznie zmieniany 1 raz.
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
Re: Padnięta grzałka?
Nie denerwowałem poprostu nie lubię jak się ludzie kluca. Taki urok pisania na forum że nie można przekazać nastawienia, emocji. Każde zdanie można rozumieć na kilka sposobów, zależy od wypowiedzi. I w pewnym momencie wynikło kilka niedomówień, emocje zaczęły się wkradać
Dobry pomysł aby temat opisać jako tutorial, może komuś pomoże w przyszłości
Dobry pomysł aby temat opisać jako tutorial, może komuś pomoże w przyszłości
TERMOMETRY WIFI
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
-
- Posty: 1265
- Rejestracja: czwartek, 19 lip 2018, 19:55
- Krótko o sobie: Blisko 50 lat na karku zobowiązuje do spożywania trunków o podobnym stężeniu ;)
- Ulubiony Alkohol: od jakiegoś czasu- mój własny :)
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Lokalizacja: podkarpackie
- Podziękował: 61 razy
- Otrzymał podziękowanie: 154 razy
- Kontakt:
Re: Padnięta grzałka?
Jeśli multimetr ustawiony na pomiar diody piszczy, to wcale nie oznacza, że jet przebicie. Trzeba tez popatrzeć wtedy na wyświetlacz, ponieważ pokazuje on spadek napięcia np. na diodzie. Na rezystorze (grzałce) przy 30Ω piszczy i pokazuje oporność. (no chyba że ten tani miernik działa inaczej)
A po co mierzyć na większym zakresie? - otóż po to żeby wykluczyć uszkodzony przełącznik zakresów - nigdy nie zepsuł Ci się miernik?
Podany wynik mówi, że jednak grzałka powinna grzać
@george1255 - ja osobiście bym spróbował tę grzałkę podłączyć normalnie pod zasilanie - oczywiście z poprawnie wykonanym zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
Analny?????? Sorrry ale nie mogę.... komu w odbyt to wkładaliścierobert4you pisze:Stary taki analny pod który podłączaliśmy kolegów na zajęciach z elektrotechniki już za 120pln, lub nowszy cyfrowy za niewiele więcej.ObrazekObrazek
george1255 pisze:Ustawione na 20k wynik 25-50 jedna i druga grzałka
@drgranatt - sorry, ale miałem nadzieję, że masz większą wiedzędrgranatt pisze:Po co ustawiasz miernik na zakres pomiarowy 20000 Ω skoro wynik pomiarowy ma zawrzeć się w granicach do 50 Ω to po pierwsze. A po drugie, jeśli styk-styk piszczy to może znaczyć, że jest gdzieś zwarcie-przebicie.
Jeśli multimetr ustawiony na pomiar diody piszczy, to wcale nie oznacza, że jet przebicie. Trzeba tez popatrzeć wtedy na wyświetlacz, ponieważ pokazuje on spadek napięcia np. na diodzie. Na rezystorze (grzałce) przy 30Ω piszczy i pokazuje oporność. (no chyba że ten tani miernik działa inaczej)
A po co mierzyć na większym zakresie? - otóż po to żeby wykluczyć uszkodzony przełącznik zakresów - nigdy nie zepsuł Ci się miernik?
Podany wynik mówi, że jednak grzałka powinna grzać
@george1255 - ja osobiście bym spróbował tę grzałkę podłączyć normalnie pod zasilanie - oczywiście z poprawnie wykonanym zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
Pędzący hobbysta zajmujący się również odrobinę elektroniką.
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
-
- Posty: 365
- Rejestracja: wtorek, 4 lip 2017, 08:23
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 59 razy
Re: Padnięta grzałka?
@arTii
Osobiście nie spotkałem się z grzałką, w której jedno z wyprowadzeń elektrycznych byłoby połączone z jej obudową. Tak więc, sprawdzenie oporności pomiędzy obudową grzałki, a każdym z jej wyprowadzeń będzie świadczyło o przebiciu, jeśli brzęczyk miernika będzie piszczał, lub gdy omomierz pokaże oporność mniejszą niż nieskończoność.
Osobiście nie spotkałem się z grzałką, w której jedno z wyprowadzeń elektrycznych byłoby połączone z jej obudową. Tak więc, sprawdzenie oporności pomiędzy obudową grzałki, a każdym z jej wyprowadzeń będzie świadczyło o przebiciu, jeśli brzęczyk miernika będzie piszczał, lub gdy omomierz pokaże oporność mniejszą niż nieskończoność.
-
- Posty: 1265
- Rejestracja: czwartek, 19 lip 2018, 19:55
- Krótko o sobie: Blisko 50 lat na karku zobowiązuje do spożywania trunków o podobnym stężeniu ;)
- Ulubiony Alkohol: od jakiegoś czasu- mój własny :)
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Lokalizacja: podkarpackie
- Podziękował: 61 razy
- Otrzymał podziękowanie: 154 razy
- Kontakt:
Re: Padnięta grzałka?
@pepe59 - tak masz rację - ale ten miernik którego autor tematu używa nie jest wiarygodny.
Różnicówka pokaże prawdę
Różnicówka pokaże prawdę
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 9 mar 2020, 09:55 przez arTii, łącznie zmieniany 1 raz.
Pędzący hobbysta zajmujący się również odrobinę elektroniką.
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
Re: Padnięta grzałka?
Panowie, jest nowa grzałka, podłączona na szybko i dalej to samo... wyłączę jedna wtyczkę, probówka świecie, wyłączę druga wtyczkę probówka świeci. Odkręcenie kabel od styku grzałki 2kw probówka nie świeci.
Ostatnio zmieniony wtorek, 10 mar 2020, 16:16 przez george1255, łącznie zmieniany 1 raz.
TERMOMETRY WIFI
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
https://www.facebook.com/TermometryWIFI/
-
- Posty: 1265
- Rejestracja: czwartek, 19 lip 2018, 19:55
- Krótko o sobie: Blisko 50 lat na karku zobowiązuje do spożywania trunków o podobnym stężeniu ;)
- Ulubiony Alkohol: od jakiegoś czasu- mój własny :)
- Status Alkoholowy: Producent Domowy
- Lokalizacja: podkarpackie
- Podziękował: 61 razy
- Otrzymał podziękowanie: 154 razy
- Kontakt:
Re: Padnięta grzałka?
Ludzie. Ja nie jestem elektrykiem teoretykiem, tylko praktykiem.
Prądy indukcyjne itp, mają prawo się pojawiać. Im większa moc odbiornika, tym większy prąd, tym większe pole itd...
Już dawno Ci pisałem, żebyś podpiął normalnie starą grzałkę (przy prawidłowej instalacji elektrycznej). Jeśli prąd upływu jest mniejszy niż 30mA jak sugerował @pepe59, to oznacza że nadal jest bezpiecznie.
Ewentualnie dla własnego dobrego samopoczucia, możesz zmierzyć prąd uziemienia.
Prądy indukcyjne itp, mają prawo się pojawiać. Im większa moc odbiornika, tym większy prąd, tym większe pole itd...
Już dawno Ci pisałem, żebyś podpiął normalnie starą grzałkę (przy prawidłowej instalacji elektrycznej). Jeśli prąd upływu jest mniejszy niż 30mA jak sugerował @pepe59, to oznacza że nadal jest bezpiecznie.
Ewentualnie dla własnego dobrego samopoczucia, możesz zmierzyć prąd uziemienia.
Pędzący hobbysta zajmujący się również odrobinę elektroniką.
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
Zamówienia i zapytania o sterowniki destylatorów email: info @ sterownikiWiFi.pl lub przez wiadomość PW
-
Autor tematu - Posty: 400
- Rejestracja: wtorek, 13 lut 2018, 14:50
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo/ Cydr/ Bimberek
- Status Alkoholowy: Konstruktor
- Podziękował: 6 razy
- Otrzymał podziękowanie: 27 razy
-
- Posty: 2383
- Rejestracja: niedziela, 18 paź 2015, 14:00
- Krótko o sobie: Marzyciel
- Ulubiony Alkohol: Własny.
- Lokalizacja: Gorzów Wlkp.
- Podziękował: 268 razy
- Otrzymał podziękowanie: 338 razy
Re: Padnięta grzałka?
Staraj się omijać wszelkie przedłużacze, a grzałki podłączać bezpośrednio do gniazd w ścianie gdzie idzie prawdziwy drut a nie jakąś badziewna linka. Szkoda że wcześniej nie napisałeś o tym przedłużaczu, zapewne ma "filtr" oraz neonówkę... To przez to świeciła probówka.
Pozdrawiam Gacek.