Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
-
Autor tematu - Posty: 5
- Rejestracja: niedziela, 19 lis 2017, 20:18
- Krótko o sobie: Początkujący psotnik
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Witam serdecznie
Moje pytanie dotyczy sterowania grzaniem w kegu 50l na grzałkach 2x2kW.
Chcę zastosować regulację temp. w kegu poprzez sterownik PID Rex C100 z wyjściem na element sterujący SSR Crydom 50A.
Moje pytanie dotyczy kwestii:
-czy sterować proces grzania jedną grzałką 2kW a druga włączona cały czas ?
-czy sterować proces grzania dwoma grzałkami 4kW ?
Byłbym wdzięczny za pomoc w tej kwestii.
Leszek
-kolumna Aabratek 60,3, L=140mm, wypełnienie Plipek1
Moje pytanie dotyczy sterowania grzaniem w kegu 50l na grzałkach 2x2kW.
Chcę zastosować regulację temp. w kegu poprzez sterownik PID Rex C100 z wyjściem na element sterujący SSR Crydom 50A.
Moje pytanie dotyczy kwestii:
-czy sterować proces grzania jedną grzałką 2kW a druga włączona cały czas ?
-czy sterować proces grzania dwoma grzałkami 4kW ?
Byłbym wdzięczny za pomoc w tej kwestii.
Leszek
-kolumna Aabratek 60,3, L=140mm, wypełnienie Plipek1
-
- Posty: 1909
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
W kegu nie stosuje się regulacji temperatury ponieważ tam temperatura cały czas rośnie w trakcie trwania procesu. To tak na marginesie.Leszekkuch pisze:Witam serdecznie
Moje pytanie dotyczy sterowania grzaniem w kegu 50l na grzałkach 2x2kW.
Chcę zastosować regulację temp. w kegu poprzez sterownik PID Rex C100 z wyjściem na element sterujący SSR Crydom 50A.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
-
- Posty: 416
- Rejestracja: środa, 3 paź 2012, 18:47
- Krótko o sobie: Konstruktor fajnych maszynek
- Ulubiony Alkohol: Czysty.
- Status Alkoholowy: Destylator
- Podziękował: 51 razy
- Otrzymał podziękowanie: 67 razy
- Kontakt:
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
Zastosuj np taki regulator mocy.
http://www.pamel.pl/sklep/prestashop/pl ... 47404.html
http://www.pamel.pl/sklep/prestashop/pl ... 47404.html
Destylatory kolumny rektyfikacyjne 96.6%
INOXSTILL.PL
https://allegro.pl/uzytkownik/inoxstill?order=m
https://www.youtube.com/channel/UCrw1QktBqnANXCuz_nOQBxw
INOXSTILL.PL
https://allegro.pl/uzytkownik/inoxstill?order=m
https://www.youtube.com/channel/UCrw1QktBqnANXCuz_nOQBxw
-
Autor tematu - Posty: 5
- Rejestracja: niedziela, 19 lis 2017, 20:18
- Krótko o sobie: Początkujący psotnik
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
-
- Posty: 365
- Rejestracja: wtorek, 4 lip 2017, 08:23
- Podziękował: 1 raz
- Otrzymał podziękowanie: 59 razy
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
Każda metoda jest dobra, jeśli przynosi dobre efekty. Ja steruję temperaturą jakiejś półki (dajmy na to 10) za pomocą regulatora PID z przekaźnikiem SSR. Mam kolumnę z zimnymi palcami. Przy stabilnie pracującym obiegu chłodzenia oraz doborze wypełnienia otrzymuję dowolne produkty od przysłowiowego bimbru do czystego spirytusu. Ze swej strony polecam, wbrew ogólnie panującej opinii.
-
- Posty: 416
- Rejestracja: środa, 3 paź 2012, 18:47
- Krótko o sobie: Konstruktor fajnych maszynek
- Ulubiony Alkohol: Czysty.
- Status Alkoholowy: Destylator
- Podziękował: 51 razy
- Otrzymał podziękowanie: 67 razy
- Kontakt:
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
Podczas rektyfikacji nie stertuje się temperaturą cieczy w zbiorniku tylko temperaturą w kolumnie, temperatura w kolumnie nie steruje się mocą grzania tylko refluksem.
Destylatory kolumny rektyfikacyjne 96.6%
INOXSTILL.PL
https://allegro.pl/uzytkownik/inoxstill?order=m
https://www.youtube.com/channel/UCrw1QktBqnANXCuz_nOQBxw
INOXSTILL.PL
https://allegro.pl/uzytkownik/inoxstill?order=m
https://www.youtube.com/channel/UCrw1QktBqnANXCuz_nOQBxw
-
- Posty: 119
- Rejestracja: niedziela, 11 paź 2015, 21:40
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Piwo
- Status Alkoholowy: Piwowar
- Podziękował: 10 razy
- Otrzymał podziękowanie: 52 razy
- Kontakt:
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
Co by nie marnować śliny, do regulacji mocy grzałek najlepiej dwóch naraz tak jak pisali koledzy wyżej wystarczy zwykły prosty regulator fazowy który kosztuje na popularnym Polskim serwisie aukcyjnym od 15 do 30zł do tego można dodatkowo wstawić cyfrowy LED wskaźnik napięcia ( dla podglądu napięcia jakie podajemy na grzałki, bo nie musimy operować mocą wyrażona w Watach ) za parę groszy i regulator będzie śmigał jak ta lala za parę groszy Kupując te detale u chinoli będzie jeszcze tanie o połowę
A na pewno będzie to 1/2 a nawet 1/4 ceny tego regulatora Pamel i do tego będzie go można zamontować we własnej zgrabnej skrzyneczce według własnych upodobań
A na pewno będzie to 1/2 a nawet 1/4 ceny tego regulatora Pamel i do tego będzie go można zamontować we własnej zgrabnej skrzyneczce według własnych upodobań
-
- Posty: 1909
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
Zasada działania przez SSR będzie polegać na włącz/wyłącz pełnej mocy grzałek. W niesprzyjających warunkach będzie występować miganie żarówek i żeby zmniejszyć to zjawisko możesz sterować tylko jedną grzałką a druga na stałe.
Regulator temperatury poprzez SSR podłącz do obu grzałek połączonych równolegle a czujnik regulatora umieść w dowolnym przez ciebie wybranym punkcie kolumny (nie piszę, że to ma być 10 półka bo każdy robi to wg własnego uznania). Bez płynnej regulacji trudno będzie ustalić temperaturę dnia ale nie niemożliwe. Jeśli działania te zakończą się sukcesem to w regulatorze ustawiasz tę temperaturę i histerezę 0,1°C to regulator będzie przez cały czas utrzymywał tę temperaturę.Leszekkuch pisze:Wynika z tego, że sterowanie temp. w kegu jest zasadniczo niewłaściwe - nawet jak w trakcie procesu mam możliwość na sterowniku zmieniać ten parametr?
Czyli rozumiem z tego że prawidłowym jest sterowanie mocą grzałek a nie temp. w kegu ??
Zasada działania przez SSR będzie polegać na włącz/wyłącz pełnej mocy grzałek. W niesprzyjających warunkach będzie występować miganie żarówek i żeby zmniejszyć to zjawisko możesz sterować tylko jedną grzałką a druga na stałe.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
-
Autor tematu - Posty: 5
- Rejestracja: niedziela, 19 lis 2017, 20:18
- Krótko o sobie: Początkujący psotnik
- Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
Dziękuję za powyższe rady. Mam możliwość zamontowania termopary na kolumnie na 10 półce teoretycznej.
Na razie mam termoparę typu K, która daje możliwość kontroli co 1°C.
Czy mogę w takiej konfiguracji spróbować ?
Musiałbym kupić termoparę typu T lub U, bo one mają rozdzielczość 0,1°C
Na razie mam termoparę typu K, która daje możliwość kontroli co 1°C.
Czy mogę w takiej konfiguracji spróbować ?
Musiałbym kupić termoparę typu T lub U, bo one mają rozdzielczość 0,1°C
-
- Posty: 1909
- Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
- Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
- Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
- Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
- Lokalizacja: 3-city
- Podziękował: 127 razy
- Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Sterowanie grzaniem 2x2kW ,50l -pytanie?
1°C to dużo za dużo. Podłącz taki czujnik co min jego rozdzielności wynosi 0,1°C. Poza tym czujnik czujnikiem ale układ pomiarowy pokaże większą rozdzielczość niż 0,1°C