Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Przyrządy pomiarowe, ich montaż i zastosowanie odczytów w procesach destylacji. Regulacja procesów.

golec269
450
Posty: 492
Rejestracja: niedziela, 4 maja 2014, 08:37
Podziękował: 89 razy
Otrzymał podziękowanie: 56 razy

Post autor: golec269 »

Ok i o to chodziło ;)

wkg_1
800
Posty: 849
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 13:26
Podziękował: 46 razy
Otrzymał podziękowanie: 69 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: wkg_1 »

Mam pytania:

- Czy RGN może być skonfigurowany tak, żeby działał jako regulator mocy i jednocześnie wyłączał moc po osiągnięciu zadanej temperatury ?
- Jak działa ten termostat: po przekroczeniu temperatury odcina moc a po spadku temperatury znowu załącza czy już nic nie robi ?
łmarko pisze:Możesz włączyć drugi optymalny czujnik jako termostat, podłącz go jak w schemacie RGN
- To on obsługuje dwa czujniki i potrafi wyświetlać temperatury z obu czujników a od temperatury jednego można uzależnić odcięcie mocy po przekroczeniu pewnego progu i jednocześnie pracować jako regulator mocy ??
Awatar użytkownika

masterpaw2
1650
Posty: 1654
Rejestracja: wtorek, 12 kwie 2016, 20:10
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), no chyba, że ktoś mi na odcisk nadepnie....
Status Alkoholowy: Starszy Dziobomocznik
Lokalizacja: Centralna Polska
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowanie: 203 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: masterpaw2 »

@wkg_1, RGN ma dwa tryby pracy:
- grupowy regulator mocy, z możliwością (jedynie) wyłączenia po osiągnięciu zadanej temp. w przedziale 80-101/2* (szkoda, że pierwszy
próg nie jest niższy, wtedy możnaby go użyć jako zabezpieczenie zaniku wody)
- klasyczny termostat
- tak, z czego jeden to czujnik temp. wewnętrznego radiatora, drugi zewnętrzny DS, i to dzięki niemu możemy w pełni wykorzystać RGNa
Gdy coś robię, zawsze staram się robić to najlepiej, choć nie zawsze mi to wychodzi......;)

wkg_1
800
Posty: 849
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 13:26
Podziękował: 46 razy
Otrzymał podziękowanie: 69 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: wkg_1 »

Dzięki za odpowiedź !

Mi właśnie chodziło o zastosowanie jako "bezpiecznik". No i tu widzę, że faktycznie, to 80 to znacząco za dużo ; (((
Jednak dzwoniłem po twoim poście do Boleckiego i powiedział,że bez trudu może to zmienić : )
Awatar użytkownika

masterpaw2
1650
Posty: 1654
Rejestracja: wtorek, 12 kwie 2016, 20:10
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), no chyba, że ktoś mi na odcisk nadepnie....
Status Alkoholowy: Starszy Dziobomocznik
Lokalizacja: Centralna Polska
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowanie: 203 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: masterpaw2 »

dzwoniłem po twoim poście do Boleckiego i powiedział,że bez trudu może to zmienić : )
Mianowicie, jak to zrobić? Konfiguracja w menu, czy raczej nowy soft? Jeśli soft, to wysyłka do producenta?
Gdy coś robię, zawsze staram się robić to najlepiej, choć nie zawsze mi to wychodzi......;)

wkg_1
800
Posty: 849
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 13:26
Podziękował: 46 razy
Otrzymał podziękowanie: 69 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: wkg_1 »

Tzn Bolecki mi powiedział, że jak zamawiam i napiszę, że chce mieć regulowane odcięcie z niższym progiem to może to ustawić nawet bez rozbierania sprzętu.
Na pytanie czy to kwestia konfiguracji czy ograniczeń technicznych odpowiedział, że konfiguracji.
No to zamówiłem i zobaczę co wyjdzie ; )))

Pewnie dla zmiany trzeba by do niego wysłać ale nie wiem - najlepiej zadzwonić i zapytać.
Ale szczerze mówiąc ustawienie fabryczne tego progu od 80 stopni wydaje mi się absurdalne - przydatne właściwie do niczego. Bo przy rektyfikacji gdy się ktoś zagapi wolałbym chyba przeciągnięcie procesu niż nakapanie przedgonów ze szczytu kolumny do jeziorka i gonu po wyłączeniu grzania.
Awatar użytkownika

masterpaw2
1650
Posty: 1654
Rejestracja: wtorek, 12 kwie 2016, 20:10
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), no chyba, że ktoś mi na odcisk nadepnie....
Status Alkoholowy: Starszy Dziobomocznik
Lokalizacja: Centralna Polska
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowanie: 203 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: masterpaw2 »

Dopytałem u źródła, faktycznie jest możliwość zmiany tego parametru, niestety wiąże się to z wysyłką do producenta, ale z całą pewnością warto, bo uzyskujemy regulator i "bezpiecznik" w jednym.
Ostatnio zmieniony piątek, 8 lut 2019, 16:15 przez masterpaw2, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdy coś robię, zawsze staram się robić to najlepiej, choć nie zawsze mi to wychodzi......;)

wkg_1
800
Posty: 849
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 13:26
Podziękował: 46 razy
Otrzymał podziękowanie: 69 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: wkg_1 »

No i przyszedł, odcięcie można ustawić od 30 stopni, ustawiłem na 45 na razie i działa.
Wyświetla temperaturę czujnika, za pierwszym dotknięciem klawisza wyświetla moc, po kilku sekundach przerwy temperaturę, po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza moc i "End".

Zastanawiam się, jak by do naszych celów wykorzystać funkcję termostatu ale chyba na razie nie znajduję zastosowania ; D
Awatar użytkownika

Pablito
200
Posty: 222
Rejestracja: środa, 21 lis 2018, 11:45
Krótko o sobie: Osoba szukająca swojego JA nie tylko w szkle :P
Ulubiony Alkohol: Księżycówka
Status Alkoholowy: Producent Domowy
Lokalizacja: Błędów
Podziękował: 4 razy
Otrzymał podziękowanie: 26 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: Pablito »

Funkcję termostatu można wykorzystać przy utrzymaniu temperatury nastawu - pierwsze lepsze zastosowanie w naszym hobby
"Kto pyta, nie błądzi. Kto nie pyta, nigdy się nie dowie."
Awatar użytkownika

Kula
1150
Posty: 1189
Rejestracja: niedziela, 4 lip 2010, 19:13
Krótko o sobie: Tester eksperymentator ...............
Ulubiony Alkohol: swój własny .............................
Status Alkoholowy: Konstruktor
Podziękował: 38 razy
Otrzymał podziękowanie: 140 razy
Kontakt:
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: Kula »

wkg_1 pisze:
Zastanawiam się, jak by do naszych celów wykorzystać funkcję termostatu ale chyba na razie nie znajduję zastosowania ; D
Wstępne rozgrzanie wsadu w zbiorniku przed procesem. Sterownik wstępnie rozgrzewa zbiornik, Ty włączasz wodę i jedziesz dalej.
Pozdrawiam

Kula

www.StalowkaSklep.pl - destylatory, kotły z płaszczem, akcesoria do budowy i stal kwasoodporna
https://www.facebook.com/stalowkadestylatory

wkg_1
800
Posty: 849
Rejestracja: niedziela, 23 wrz 2018, 13:26
Podziękował: 46 razy
Otrzymał podziękowanie: 69 razy
Re: Regulator mocy RGN Boleckiego - kilka pytań

Post autor: wkg_1 »

No fakt : )
Ja i tak podgrzewam na 2 grzałkach razem 4,5 kW a on działa do 3,6 kW ale fakt, jeżeli bym chciał odejść na dłużej od kotła i sobie wstępnie podgrzać - jest to jakaś opcja : )
ODPOWIEDZ

Wróć do „Kontrola procesu destylacji”