Regulator mocy i podłączenie grzałki...

Zbiór wiadomości o podgrzewaniu destylatorów.

grzesiekpioro
100
Posty: 126
Rejestracja: wtorek, 20 sie 2013, 18:58
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowanie: 15 razy

Post autor: grzesiekpioro »

A da radę zrobić taki układ w opcji 2 grzałki 3x2kW, że jedną grzałkę 3x2kW na wyłącznik, a drugą podzielić na 4kW na stałe, a 2 kW na regulator?
promocja

aronia
1450
Posty: 1498
Rejestracja: środa, 7 sie 2013, 09:14
Status Alkoholowy: Producent Wódek
Lokalizacja: Podkarpackie
Podziękował: 87 razy
Otrzymał podziękowanie: 364 razy
Re: Regulator mocy i podłączenie grzałki...

Post autor: aronia »

Wszystko da radę. Tylko pytanie jest czy instalacja Ci wytrzyma te 12kW. Bo jak tak to można kombinować w każdy sposób.
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1910
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Regulator mocy i podłączenie grzałki...

Post autor: drgranatt »

grzesiekpioro pisze:A da radę zrobić taki układ w opcji 2 grzałki 3x2kW, że jedną grzałkę 3x2kW na wyłącznik, a drugą podzielić na 4kW na stałe, a 2 kW na regulator?
A masz taki wyłącznik, który wytrzyma 27A :?: Nie napisałeś, czy chcesz taki układ zasilać z instalacji 1-f czy 3-f :!:
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html

grzesiekpioro
100
Posty: 126
Rejestracja: wtorek, 20 sie 2013, 18:58
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowanie: 15 razy
Re: Regulator mocy i podłączenie grzałki...

Post autor: grzesiekpioro »

Zasilanie mam 3-f. Czy mam taki wyłącznik? Nie mam. A w ogóle jest sens stosować wyłącznik, czy można bez, po prostu taniej?
Awatar użytkownika

Roger
250
Posty: 253
Rejestracja: środa, 14 wrz 2011, 12:14
Krótko o sobie: ... to co mnie interesuje to ŻYCIE... i wszystko co z nim związane aby było lepsze i przyjemniejsze ;)
Ulubiony Alkohol: no troszkę ich jest ... :> ;)
Status Alkoholowy: Gorzelnik
Lokalizacja: W-wa & Lubuskie
Podziękował: 7 razy
Otrzymał podziękowanie: 42 razy
Re: Regulator mocy i podłączenie grzałki...

Post autor: Roger »

Najtaniej to będzie kable zasilające bezposrednio na druty zarzucić ;)
Kolego 12kW to naprawdę poważna sprawa najpierw zobacz jaką masz instalację, jak zrobiony jest podział faz na obwody, przekrój przewodów do rozdzielni i do gniazd. Ja bym tego nie podłączał bez pomiaru instalacji i zabezpieczenia przekaźnikami ale kto bogatemu zabroni skromnie żyć ;)

Wysłane z GT-9500I za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam

Robert ;)
-----------------------------------
˙˙˙˙˙˙ ʎuɯnɹʇ po oʞǝıʍ oʇ ɯǝsɐzɔ ǝz ɐpoʞzs ˙˙˙˙˙˙˙ ɯǝıʞǝıʍ z ǝɾǝzɹpɐɯ ʞǝıʍolzɔ
oj ciężko jest lekko żyć :(
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1910
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Regulator mocy i podłączenie grzałki...

Post autor: drgranatt »

@grzesiekpioro,na poprzedniej stronie napisałem co trzeba zrobić i jak podpiąć grzałki mając na uwadze Twój sprzęt. Musisz mieć 9 lub 12kW. Bez bardzo dobrze zrobionych połączeń i porządnego sterownika dalsze działania nie mają sensu. Skoro masz rurę 76mm i zbiornik 100l to na czym chcesz oszczędzić :?: Na bezpieczeństwie :?:
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
ODPOWIEDZ

Wróć do „Grzanie”