Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: mirek109 » niedziela, 17 gru 2017, 16:27

Budynek jednorodzinny, instalacja osobna na parter i piwnicę i druga na piętro i oddzielnie licznik na "siłe"
Mam kociołek z dwoma grzałkami po 2000W
W pomieszczeniu gdzie stoi kociołek jest tylko jedno gniazdko wiec przyszło mi do głowy z gniazda siłowego podciągnąć kabel i podłączyć dwa gniazdka 230V. Jako że kabel jest cztero żyłowy gdzie po mojemu 3 - zasilanie i jeden zerowy.
Przepraszam nie jestem elektrykiem i nie znam słownictwa z tym związanego.
Do jednego gniazdka podpiałem jeden z trzech i zerowy który pociągnąłem do drugiego gniazda plus zerowy.
Sprawdziłem zarówką i wszystko gada. Kiedy włączam jedną grzałkę poprzez regulator mocy który jest skrecony na minimum to nie zauważam problemu ale jak skręcam w kierunku maksimum to ...... Tu musze na chwilę przerwać by zapodać że przy próbach z grzałką usłyszałem że wentylator na piecu CO zwiększa obroty. To sprowokowało mnie do wpięcia żarówkę z gniazdo w kotłowni. Wracam do miejsca gdzie przerwałem relacje. Kiedy regulator jest na minimum to żarówka świeci swoją normalną mocą ale kiedy skrecam w kierunku maksimum to żarówka coraz bardziej się rozjaśnia a wentylator na piecu zwiększa obroty.
Co może być tego powodem?

Takiego zjawiska nie obserwuję kiedy podpinam regulator i grzałkę pod gniazdko w pomieszczeniu które jest w innej instalacji. Zaznaczam że "siła" jest osobną instalacją.

Dziękuję za pomoc.

.
-------------------------
Kochajmy alkoholików bo nie wiemy czy kiedyś do nich nie dołączymy ;)


Rabaty dla użytkowników forum AD w sklepie po podaniu loginu z forum!
Awatar użytkownika

psotamt
100
Posty: 124
Rejestracja: niedziela, 19 mar 2017, 20:59
Krótko o sobie: Żubrówka i cytrynówka moimi przyjaciółkami są, zawsze rozweselą
Ulubiony Alkohol: Własny ponad wszystko
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: Mazowsze
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: psotamt » niedziela, 17 gru 2017, 16:43

mirek109 pisze:Przepraszam nie jestem elektrykiem...
To zostaw robotę fachowcom. Powodów może być trochę więcej niż jeden, które powodują takie spadki napięcia. Przyjdzie fachowiec, pomierzy i doradzi.
Ludzie którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami.
Georg Orwell


pepe59
10
Posty: 18
Rejestracja: wtorek, 4 lip 2017, 07:23
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: pepe59 » niedziela, 17 gru 2017, 17:46

Skoro się nie znasz, to zostaw robotę fachowcom. Na mój gust zjawisko jest skutkiem problemów z "przewodem" zerowym i jednoczesnym nierównomiernym obciążeniem trzech faz. Wtedy na przewodzie zerowym generuje się napięcie o innym przesunięciu fazowym do tych występujących na przewodach gdzie są fazy. W wyniku tego zjawiska pomiędzy każdą z fazą a zerem występuje inne napięcie niż 230 V na jednych niższe a na innych wyższe (powinny być w przybliżeniu jednakowe) Akurat regulator jest podłączony na tej fazie, gdzie napięcie pomiędzy zerem a fazą wzrosło, równie dobrze mogło by być odwrotnie, napięcie byłoby mniejsze a wentylator by zwalniał. Taka sytuacja grozi uszkodzeniem urządzeń elektrycznych w obejściu, więc radzę zamiast pędzić alkohol, to pędzić do elektryka.


Autor tematu
mirek109
300
Posty: 303
Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 17:23
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: mirek109 » niedziela, 17 gru 2017, 18:13

Dzięki koledze forumowemu - jego sugestia pchneła mnie do sprawdzenia co jest w puszce przed gniazdem siłowym.
Tam był błąd. Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie.

Nie usuwam tematu - może się komuś, kiedyś przyda.

Dziękuję ;)
-------------------------
Kochajmy alkoholików bo nie wiemy czy kiedyś do nich nie dołączymy ;)

Online

dzozef
30
Posty: 39
Rejestracja: poniedziałek, 19 gru 2016, 21:43
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: woj.mazowieckie
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: dzozef » niedziela, 17 gru 2017, 18:15

Dlaczego piszesz o przewodzie 4-żyłowym. Nowa instalacja trójfazowa powinna być 5-przewodowa. Nie piszesz też jakiego przekroju jest przewód zasilający to gniazdko. Powinieneś też pomyśleć o przewodzie ochronnym. Jeżeli nie masz o tym pojęcia to chyba powinieneś poprosić o pomoc elektryka, żeby nie zrobić sobie i innym krzywdy. :scratch:


Autor tematu
mirek109
300
Posty: 303
Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 17:23
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: mirek109 » niedziela, 17 gru 2017, 18:25

dzozef pisze:Dlaczego piszesz o przewodzie 4-żyłowym. Nowa instalacja trójfazowa powinna być 5-przewodowa.


Piszę o 4- żyłowym bo instalacja jest stara = ponad 30 lat.
Teraz pomyślę by uziemić kocioł.

Uważam temat za zakończony pozytywnym skutkiem.
-------------------------
Kochajmy alkoholików bo nie wiemy czy kiedyś do nich nie dołączymy ;)

Awatar użytkownika

kamilpl82
100
Posty: 136
Rejestracja: piątek, 9 paź 2015, 18:28
Ulubiony Alkohol: Przede wszystkim własny
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: Wielkopolska Leszno
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: kamilpl82 » niedziela, 17 gru 2017, 18:48

mirek109 pisze: Jakim cudem to działało - nie mam pojęcia.
Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie.

Silnik trójfazowy nie potrzebuje przewodu neutralnego gdyż działa między fazowo, a zazwyczaj przewód neutralny był podłanczany do obudowy silnika jako uziemienie.
Dlatego też ktoś tak pokombinował w tej puszce.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 18 gru 2017, 21:08 przez kamilpl82, łącznie zmieniany 1 raz.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D


genas.1970
20
Posty: 27
Rejestracja: sobota, 13 wrz 2014, 12:54
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:), jak mogę pomogę,,,
Ulubiony Alkohol: własny
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: WLKP.
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: genas.1970 » poniedziałek, 18 gru 2017, 17:20

Nie tykaj tego jak chcesz jeszcze spróbować urobku. Elektryka trza.


Autor tematu
mirek109
300
Posty: 303
Rejestracja: sobota, 22 wrz 2012, 17:23
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: mirek109 » poniedziałek, 18 gru 2017, 21:51

genas.1970 pisze: Elektryka trza.


Mistrzu czytałeś wcześniejsze posty???????
-------------------------
Kochajmy alkoholików bo nie wiemy czy kiedyś do nich nie dołączymy ;)

Awatar użytkownika

drgranatt
750
Posty: 762
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 10:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Niemirof Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Załączniki
Re: Prosze o pomoc - problem z pradem

Postautor: drgranatt » wtorek, 19 gru 2017, 22:08

mirek109 pisze:...Zerowanie nie było przedłużone do gniazda siłowego. Zamiast zerowania wpięte było uziemienie...

W instalacji 4 przewodowej są 3 fazy i przewód uziemiający (żółto-zielony), który jest jednocześnie przewodem neutralnym-roboczym (potocznie tzw "0"). Stąd też do gniazda siłowego powinny być doprowadzone przewody siłowe (przeważnie czarny, brązowy i siwy) oraz przewód żółto-zielony i w związku z tym nie powinno być inaczej.