Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Jak zachować zdrowie podczas destylacji, jak zadbać o bezpieczeństwo pędzenia, dział dla tych którzy cenią sobie spokojne, bezpieczne bimbrownictwo...

Autor tematu
rocca
20
Posty: 22
Rejestracja: wtorek, 21 paź 2014, 10:04
Ulubiony Alkohol: Piwo miodowe
Lokalizacja: Częstochowskie
Podziękował: 6 razy
Otrzymał podziękowanie: 2 razy

Post autor: rocca »

Witam.

Ponieważ ostatnio miałem nieprzyjemną sytuację jak awaria sieci wodnej i brak wody chłodzącej w czasie w rektyfikacji to postanowiłem zagłębić się w temat zabezpieczeń na taką okazję.
Moja krótka nieobecność w tej sytuacji przyczyniła się do ulotnienia ponad litra etanolu w pomieszczeniu :( ... Na szczęście skończyło się bez dodatkowych efektów pirotechnicznych.... Sam proces poza domem, ale szkoda byłoby każdej cegły.

Uprzedzając posty co niektórych członków tego forum piszę od razu, że nie mam możliwości ciągłego siedzenia przy maszynie, a nie trzeba tutaj długiej nieobecności. Na głowie zwykle sporo spraw i czasem w czasie psocenia muszę opuścić miejsce nawet na godzinę... Mimo to nie mam zamiaru zrezygnować z tej przyjemności tworzenia czegoś smacznego ;)

Z góry uświadamiam że są to tylko moje pomysły bez jakiejkolwiek gwarancji satysfakcji i zwrotu pieniędzy ;)

JEDEN
Pomysł pierwszy to zamiana regulatora mocy na posiadający port do czujnika poziomu cieczy. Można by to wykorzystać przykładowo ze zbiorniczkiem wodnym na końcu obiegu chłodzenia:

Obrazek
(Obrazek przykładowy, bez jakichkolwiek sensowych proporcji, długości i szerokości...)
Jeśli woda z chłodnicy przestała by płynąć w odpowiedniej ilości to poziom w zbiorniczku obniżyłby się a czujnik dałby sygnał regulatorowi, aby wyłączyć grzałki.

DWA Wykorzystanie zabezpieczenia przed suchobiegiem pomp. Nie wiem czy by się sprawdziło u nas, ale mi tam wygląda że tak.

Na przykład http://www.hydromario.pl/hydrostop-zabe ... p-104.html

Podłączamy do sieci wodnej, a później do grzałki. W razie spadku ciśnienia wody urządzenie przerwie pracę grzałki.
Ponieważ system brałby pod uwagę ciśnienie w instalacji wodnej to reakcja na jej zbyt niski poziom byłby dużo szybszy. Niestety do pracy 2 grzałek potrzebne są 2 urządzenia.

Raczej wybiorę pierwszą opcję bo i tak zabieram się do zmiany regulatora mocy na lepszy, a same czujniki poziomu cieczy można kupić dość tanio.
Chętnie też wysłucham waszych opinii, szczególnie tych krytycznych co do mojego pomysłu.
Może też znacie coś lepszego, tańszego i pewniejszego.

Sprzęt aabratek 2 x 2kW. Jedna grzałka bezpośrednio do sieci, a druga przez regulator mocy Pamela z dwiema sondami.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wtorek, 14 kwie 2015, 18:51 przez rocca, łącznie zmieniany 1 raz.
koncentraty wina

wawaldek11
2500
Posty: 2912
Rejestracja: niedziela, 14 lis 2010, 22:18
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem, który ma więcej radości z dawania niż z brania.
Ulubiony Alkohol: niepospolity i najlepiej bez banderolki; poszukiwania ciągle trwają...
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: Puszcza Goleniowska
Podziękował: 159 razy
Otrzymał podziękowanie: 298 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: wawaldek11 »

Też nosiłem się z zamiarem wykonania takiego zabezpieczenia, ale aparatura na razie wisi na kołku :(
Rocca - jaki masz sprzęt? Bo od tego zależy sposób zabezpieczenia.
Na końcu skośnego skraplacza (jeśli masz aabratka) montujesz mechanicznie wyłącznik termiczny na 60 czy 70*C np. http://www.allegromat.pl/aukcja172638 I ten wyłącznik steruje przekaźnik zasilający grzałki. Za mały przepływ wody-> wzrasta temperatura rury -> termik przerywa obwód zasilania przekaźnika -> przekaźnik wyłącza zasilanie grzania. Ponowne włączenie tylko ręczne przez operatora.
Pozdrawiam,
Waldek

andrea
200
Posty: 206
Rejestracja: wtorek, 28 lut 2012, 07:13
Podziękował: 19 razy
Otrzymał podziękowanie: 16 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: andrea »

Mam PRD3 od Pamela i jedną z sond zamontowałem w górnej części, ona odpowiada za kontrolę temperatury chłodnicy. Jak jest za dużo wyłącza wszystko.

wawaldek11
2500
Posty: 2912
Rejestracja: niedziela, 14 lis 2010, 22:18
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem, który ma więcej radości z dawania niż z brania.
Ulubiony Alkohol: niepospolity i najlepiej bez banderolki; poszukiwania ciągle trwają...
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Lokalizacja: Puszcza Goleniowska
Podziękował: 159 razy
Otrzymał podziękowanie: 298 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: wawaldek11 »

Włącza się sam po ostygnięciu czy trzeba nacisnąć magiczny guziczek?
Sterowniki, to inna liga ;)
Pozdrawiam,
Waldek

Autor tematu
rocca
20
Posty: 22
Rejestracja: wtorek, 21 paź 2014, 10:04
Ulubiony Alkohol: Piwo miodowe
Lokalizacja: Częstochowskie
Podziękował: 6 razy
Otrzymał podziękowanie: 2 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: rocca »

Sprzęt to aabratek na 2 x 2kW. Jedna grzałka bezpośrednio do sieci. Druga przez regulator z dwiema sondami na 10%.
Ciekawe i tanie rozwiązanie. Tylko ciekawe jak długo po zatrzymaniu chłodzenia nagrzałby się ten wyłącznik i ile par zdążyłoby się ulotnić. Druga sprawa do dodatkowe kable na kolumnie. Wezmę pod uwagę.

@andrea

Też sposób, ale i tak muszę poczekać do kupna nowego sterownika. Minus że jest to jedna sonda mniej na kolumnie.


Jak już się dorobię sterownika to będzie trzeba przetestować szybkość reakcji na brak chłodzenia dostępnym wynalazków :)

andrea
200
Posty: 206
Rejestracja: wtorek, 28 lut 2012, 07:13
Podziękował: 19 razy
Otrzymał podziękowanie: 16 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: andrea »

Mam ich 5 starcza na wszystko.
Awatar użytkownika

Kula
1150
Posty: 1189
Rejestracja: niedziela, 4 lip 2010, 19:13
Krótko o sobie: Tester eksperymentator ...............
Ulubiony Alkohol: swój własny .............................
Status Alkoholowy: Konstruktor
Podziękował: 38 razy
Otrzymał podziękowanie: 140 razy
Kontakt:
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: Kula »

Najlepsze rozwiązanie to sterownik z funkcją odłączenia grzania na stałe (zakończenie procesu) po przekroczeniu temperatury na wybranej sondzie.
Pozdrawiam

Kula

www.StalowkaSklep.pl - destylatory, kotły z płaszczem, akcesoria do budowy i stal kwasoodporna
https://www.facebook.com/stalowkadestylatory
Awatar użytkownika

rozrywek
4500
Posty: 4941
Rejestracja: niedziela, 25 kwie 2010, 09:02
Krótko o sobie: lubię cos sposocić, a potem to wypić( w doborowym towarzystwie)
Ulubiony Alkohol: Chivas Regal, dobra psotka, czasem mineralka gazowana
Status Alkoholowy: Amator Domowych Trunków
Podziękował: 561 razy
Otrzymał podziękowanie: 848 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: rozrywek »

Jakiekolwiek urządzenie elektroniczne, sterownik, regulator, czujnik, ma opóźniony czas reakcji, weź to proszę pod uwagę. Napisałeś że nie chcesz postów typu " sprzętu się nie zostawia" niestety nie możesz się od tego typu stwierdzeń uchronić. SPRZĘTU SIĘ ZWYCZAJNIE NIE ZOSTAWIA. Jeśli ty tak czynisz, twoja sprawa, nie życzę ci absolutnie tego aby spotkała cie przykra sprawa typu brak wody w sieci. Sugeruję jedynie bardziej odpowiedzialne podejście do tematu i nie zawierzaniu elektronice we wszystkim. Pozdrawiam serdecznie.
pędzę bo nigdzie mi się nie śpieszy............

grzewo1
150
Posty: 166
Rejestracja: czwartek, 16 sie 2012, 02:05
Podziękował: 28 razy
Otrzymał podziękowanie: 4 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: grzewo1 »

Ja mam dwa zabezpieczenia. Pierwsze elektroniczne na bazie termostatu z ds-em przyklejonym do chłodnicy w połowie jej długości i drugie to
przewód pneumatyczny podłączony do portu w chłodnicy i wyprowadzony na zewnątrz budynku. Myślę ,że to wystarczy aby spać spokojnie.

Autor tematu
rocca
20
Posty: 22
Rejestracja: wtorek, 21 paź 2014, 10:04
Ulubiony Alkohol: Piwo miodowe
Lokalizacja: Częstochowskie
Podziękował: 6 razy
Otrzymał podziękowanie: 2 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: rocca »

@Rozrywek
Oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii i wiem, że takie stanowisko ma sporo osób z tego forum. Ale też jestem pewien, że większość psotników opuszcza nie raz swoje małe laboratorium na czas dłuższy niż 10min. No chyba, że ktoś ma maszynę w swoim mieszkaniu, gdzie każdy pokój jest oddalony o 5 kroków i tu na oddalenie się nie ma szans :)
Osobiście mam takie życie że gdybym chciał non stop siedzieć bez stresów przy maszynie to miałbym na to tylko niedziele. A te wolę spędzić z moją dziewczyną. Mam sporo dni kiedy mogę pozwolić sobie na gotowanie, ale jednak czasem muszę wyskoczyć na te 15min, 30min, a czasem nawet na godzinę. Uważam, że technika pozwala nam na zabezpieczenie się przed pechowymi sytuacjami w czasie nieobecności i z premedytacją jej użyję. W końcu po to jest.
Jestem jeszcze młodym praktykiem, ale już coś tam wiem. Samego niebezpieczeństwa byłem świadom od początku, bo nie trzeba tutaj wielkiej wyobraźni. Dlatego też jeśli opuszczałem maszynę to na możliwie najkrótszy czas. Cały dostęp do elektryki zaizolowałem taśmą. Innego miejsca zapalnego brak. Ale dla mnie to za mało.

Przeczytałem Wasze posty, przemyślałem i stwierdziłem, że zabezpieczenie się czujnikiem poziomu wody à la pierwszy post, czujnikiem temp. w chłodnicy i wyjściem par nieschłodzonych na zewnątrz budynku. I tak w promieniu 20-30m od okna nie ma żywej duszy. Myślę, że pozwoli to na pewien spokój.
Oczywiście zrobię wcześniej testy kontrolowane. Póki co muszę znaleźć odpowiedni sterownik i go kupić. Może za miesiąc. Dam znać jak wyszło :)

Pozdrawiam.

grzesiekpioro
100
Posty: 126
Rejestracja: wtorek, 20 sie 2013, 18:58
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowanie: 15 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: grzesiekpioro »

Dodatkowy sterownik to dość duże koszty, no chyba, że akurat jest potrzebny. Najtaniej to zaizolować końcówkę głowicy (najlepiej na jakiś gwint, żeby było dojście do chłodnicy, albo po prostu zaspawać), zrobić odpowietrznik, podłączyć odpowiednio długi wężyk i wsadzić go do wiadra z wodą, tak żeby końcówka węża była zanurzona w cieczy. Jak opary nie będą już się schładzać w wężyku to powinny się rozpuścić w wodzie. W tym wypadku nie mamy strat alkoholu bo tę wodę (bardziej wódkę) możemy ponownie wlać do zbiornika.
Jeżeli źle myślę, lub opary by w jakiś sposób się wydostawały to piszcie bo nie chcę być odpowiedzialny za pożar ;) .

Autor tematu
rocca
20
Posty: 22
Rejestracja: wtorek, 21 paź 2014, 10:04
Ulubiony Alkohol: Piwo miodowe
Lokalizacja: Częstochowskie
Podziękował: 6 razy
Otrzymał podziękowanie: 2 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: rocca »

I tak chcę wymienić, bo uważam że mój jest jednak zbyt mocno ograniczony. Wolę wydać trochę więcej, a mieć dużo więcej komfortu.
Z wiadrem próbować nie będę. Wylot za okno, bo i tak dużo nie wyleci jeśli czujnik złapie brak wody. Z resztą taka sytuacja powinna zdarzać się bardzo rzadko, więc nie ma co liczyć strat.
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1906
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: drgranatt »

Znając złośliwość rzeczy martwych to w trakcie naszej obecności przy sprzęcie przez rok nic nie zdarzy się a gdy po tym czasie odejdziemy na chwilę (krótszą lub dłuższą) nagle ni z tego ni z owego nie mamy wody i nieszczęście gotowe.
Jest to rzeczywiście problem i to bardzo duży.
Moim zdaniem jednym z rozwiązań (jest ich wiele) może być wyłączanie grzania wraz z alarmem przy wykorzystaniu termostatu z dowolną nastawą histerezy. Ja bynajmniej stosuję takie rozwiązanie.

Stosowanie wyłączników termicznych nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ich mała dokładność, gradację temperatury co 5 stopni oraz zbyt dużą histerezę temperatury zadziałania.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html
Awatar użytkownika

k.kolumb
150
Posty: 194
Rejestracja: sobota, 21 cze 2014, 00:39
Krótko o sobie: Jak się do czegoś dorwę to muszę to dokładnie poznać. Np. Ameryka
Ulubiony Alkohol: Talisker
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Podziękował: 82 razy
Otrzymał podziękowanie: 14 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: k.kolumb »

@drgranatt Histereza nie ma tu nic do rzeczy. Urządzenie ma się wyłączyć i NIE załączyć ponownie. No bo jest awaria przecie..
Piszę starannie po Polsku. O ile daję radę.
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1906
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: drgranatt »

k.kolumb pisze:@drgranatt Histereza nie ma tu nic do rzeczy. Urządzenie ma się wyłączyć i NIE załączyć ponownie. No bo jest awaria przecie..
No no no..................... takim stwierdzeniem kolego to Kolumbem nie będziesz :czytaj:
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html

andrea
200
Posty: 206
Rejestracja: wtorek, 28 lut 2012, 07:13
Podziękował: 19 razy
Otrzymał podziękowanie: 16 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: andrea »

@drgrantt wytłumacz po co w tym przypadku histereza, bo ja też twierdzę, że nie jest potrzebna. Nieładnie kpić z pytającego.
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1906
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: drgranatt »

@andrea,
Po pierwsze, to nie kpię z pytającego bo nie wiem czy zauważyłeś ale kolega @k.kolumb nie pytał tylko stwierdzał
Po drugie, skoro obaj twierdzicie, że histereza nie jest potrzebna to bez względu na to jakie jest wasze zdanie i czy wam to podoba się czy nie, wyłącznik termiczny jest zwykłym termostatem bimetalicznym i to dość niedokładnym. Jak każdy termostat ma swoją histerezę na którą nie masz wpływu. Może ona wynosić ±1°C, ±2°C czy ±5°C.
Stosując więc wyłącznik termiczny musisz liczyć się z jego podstawowymi parametrami takimi jak temperatura zadziałania i histereza. Wyłączniki termiczne stosujemy wszędzie tam gdzie nie jest potrzebna duża dokładność.
Dlatego też podtrzymuję moje stwierdzenia dotyczące wyłączników termicznych zawarte w poście powyżej.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html

andrea
200
Posty: 206
Rejestracja: wtorek, 28 lut 2012, 07:13
Podziękował: 19 razy
Otrzymał podziękowanie: 16 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: andrea »

Termostat nie jest idealny, ale odpowiednio dobrany i zamontowany będzie spełniał swoje zadanie. Nie będzie to łatwe, ale nie niemożliwe.
Pax między chrześcijany :-) .
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1906
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: drgranatt »

@andrea, toż o tym pisałem.
drgranatt pisze:Stosowanie wyłączników termicznych nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ich mała dokładność, gradację temperatury co 5 stopni oraz zbyt dużą histerezę temperatury zadziałania.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html

andrea
200
Posty: 206
Rejestracja: wtorek, 28 lut 2012, 07:13
Podziękował: 19 razy
Otrzymał podziękowanie: 16 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczeniaj n

Post autor: andrea »

Ale chodzi o tę histerezę. Jeśli dobrze rozumiem to w przypadku termostatu jest to różnica między temperaturą wyłączania, a temperaturą włączania. To jaki ma to wpływ przy awaryjnym wyłączaniu i nie nastąpi ponowne włączenie.
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1906
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczeniaj n

Post autor: drgranatt »

wawaldek11 pisze:...Na końcu skośnego skraplacza (jeśli masz aabratka) montujesz mechanicznie wyłącznik termiczny na 60 czy 70*C ... I ten wyłącznik steruje przekaźnik zasilający grzałki. Za mały przepływ wody-> wzrasta temperatura rury -> termik przerywa obwód zasilania przekaźnika -> przekaźnik wyłącza zasilanie grzania. Ponowne włączenie tylko ręczne przez operatora.
Podejrzewam, że u podstaw tych dywagacji legła powyższa propozycja bo bynajmniej ja do niej odnosiłem swoją opinię. Samo rozwiązanie z przekaźnikiem czy stycznikiem idzie w dobrym kierunku tylko zastosowanie wyłącznika termicznego jako elementu przekazującego impuls już nie z powodów, o których pisałem.

@andrea, dobrze rozumiesz jeśli chodzi o zasadę działania termostatu ale zanim odpowiem na pytanie powiedz mi czy kiedykolwiek mierzyłeś temperaturę wody na wylocie układu chłodzenia na początku i na końcu procesu rektyfikacji :?: Jeśli tak to napisz jakie były odczyty.
"最不喜欢的粗鲁所持的以及各种各样的虚伪的混蛋。"
http://alkohole-domowe.com/forum/regulatory-drgranatta-t6000.html

pete67
10
Posty: 12
Rejestracja: czwartek, 2 kwie 2015, 17:18
Otrzymał podziękowanie: 2 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: pete67 »

A może pojemnik na urobek po prostu miałby silikonowy wężyk odpowietrzający na zewnątrz mieszkania
zamknięty z dwiema rurkami - wlot i wylot?
Czyli jak się napełnia to i tak powietrze wypychane jest na zewnątrz butelki - a tak to przez wężyk za np okno.
Gdy zabraknie chłodzenia to po prostu etanol w formie gazu wędrował by out...?
Bluźnierstwo.... ale proste do zrobienia, choć nieekonomiczne.
Awatar użytkownika

drgranatt
1900
Posty: 1906
Rejestracja: poniedziałek, 13 lip 2009, 11:04
Krótko o sobie: Jestem fajnym człowiekiem:)
Ulubiony Alkohol: Nemiroff Smorodina
Status Alkoholowy: Popijacz Okazyjny
Lokalizacja: 3-city
Podziękował: 127 razy
Otrzymał podziękowanie: 208 razy
Re: Nagły brak wody bieżącej do chłodzenia - zabezpieczenia

Post autor: drgranatt »

@pete67, nie o to chodzi. Zdecydowana większość ma kolumny typu otwartego więc w przypadku braku wody pary wydostają się na zewnątrz ze skraplacza. Musiałbyś w tamtym miejscu wyprowadzić wężyk za okno.